最近看到設計院一個電圖,電容補償柜的補償系數是0.95,但為什么在單獨算回路時,照明補償系數是0.9,動力補償系數是0.8,為什么要這么來算的呀
這幾天在復習注冊考試專業,發現計算工作電流時,I=S/根號3*U、I=1.05S/根號3*U。這兩個算式中1.05什么時候用,還有就是在哪里能找到依據。
現在統計一中學的總用電容量,然后選擇變壓器的容量,不知選多大的同時系數合適。附:單體有教學樓,行政樓,圖書管,體育館,食堂,宿舍,還有一個運動場。
現在正作一個機械加工廠的項目,廠區有一個機械加工車間和一個綜合樓,在計算過程中有幾個問題需要確定?1、機械加工車間的計算有功功率和無功功率的同時系數分別去0.95和0.97,是否合適?2、綜合樓有兩個浴室,每個浴室有6個即熱式電熱水器(洗澡用),每個8kW,總共是96kW,這幾臺設備的同時系數該取多少,然后整個綜合樓的同時系數又該取多少?3、在選變壓器時,整個廠區包括綜合樓和機加車間的同時系數又該取多少?附上整個廠區的功率計算表,供參考!
高規5.1.13中說到B級高度的高層建筑結構,混合結構和復雜高層結構計算振型數應使各振型參與質量之和不小于總質量的90%。那其它的建筑要不要控制這個指標?如果不需要控制的話,那振型數又怎么選取?請高手解答!
短路計算中,短路擊系數Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲線圖表來確定的然后再跟據沖擊系數Kp,以及短路電流Ik來確定沖擊電流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲線圖來確定Kp計算太繁瑣,查《工業與民用配電設計手冊》,上面有個經驗值規定如下:1.當短路發生在發電機端時,取Kp=1.92.當短路發生在發電廠高壓側母線時,取Kp=1.853.當短路點遠離發電廠,短路電路的總電阻較小時,即Rs4.在電阻較大的電路中,即Rs>Xs/3時,取Kp=1.3我想問的問題如下:1.在10/0.4KV配電系統中,Kp的選取標準按照如上哪一個執行2.低壓配電系統中,是不是通常Rs遠遠大于Xs
如題,在做一個廚房的配電,打算配50KW,可是一查技術措施09版,廚房(<=100KW)的需要系數取0.5~0.4,一下子降到25KW,算出來的電流只有42.3A,感覺實在是有點小~不知高手們在處理這個問題上如何取舍?
洞口影響系數怎么計算?GB50011-2001(2008)開洞率為洞口面積和墻段毛截面積之比;GB50010-2010,開洞率為洞口水平截面積與墻段水平毛截面積之比;疑問在于洞口面積和洞口水平面積是兩種概念啊,按水平截面面積計算的話,2010中注釋2窗洞口高度大于50%層高時,按門洞對待,水平截面與高也沒關系啊。是不是我哪里理解錯了,請指點哈,謝謝啦。。。
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數?請問無功補償計算中的平均負荷系數、有功負荷系數、無功負荷系數分別是什么?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數、無功負荷系數,這些是什么系數啊?是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢?這個數值選取沒有具體的規定嗎?菜鳥謝謝個人高手了。
我所學習的課本上需要系數表示為Kd,但我好像在網上看到的需要系數符號有表示成Kc,請問哪一個表示的是需要系數,另一個有代表什么?
根據《高規》5.2.3條,現澆梁的梁端調幅系數是0.8~0.9。這個系數會不會小了點?根據強柱弱梁設計思想,希望塑性鉸出現在梁端。但是我們設計的時候,采用的是計算跨度而非凈跨,也就是說我們計算到的內力是柱的中心線上的內力值,并非梁端的截面內力,這時數值應該比計算值小很多。再是根據塑性內力重分布,按彈性計算出來的內力再折減0.2.按這樣計算,高規的5.2.3條是不是只考慮了塑性內力重分布,而沒有考慮梁端實際截面的內力?本人還沒畢業,知識有限,希望各位能指點指點
本帖最后由 alphalx 于 2013-4-19 08:55 編輯 抗震調整系數rRE的疑問:公式右邊除以rRE,即S≤R/rRE,(rRE≤1.0)那不是提高了設計值S了嗎?即:考慮抗震的情況下,結構的設計荷載反而比不考慮抗震的情況下大!為什么?請大家指教!≤
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
對于玻璃幕墻在周期折減系數是在1嗎 那原理是什么 填充墻是折減系數是0.7--0.8 那么什么時候取0.7 什么時候取0.8
配電設計中有同時率這個說法嗎?同時率和需要系數是一個概念嗎?若不是一個概念,兩者分別怎么理解?在哪個規范能查找嗎?~~求大神回復
別墅的需要系數取多少啊?? 正在做一個別墅的項目 設備容量為40KW 需要系數怎么取阿??電表取多大的合適阿??? 急!!!!!!!!!!
《措施》P247頁用電負荷需要系數里有:按單相配電計算戶數、按三相配電計算戶數,來取系數值。 那么這里的單相和三相是指住戶家內的配電還是樓層電表箱的配電呢?怎么劃分?(我們普通住宅家內沒有三相配電的吧)
請問各位大蝦,鋼梁的整體穩定系數φb>0.6時,應該利用修正公式對φb進行修正,那么請問如果修正后的φb仍>0.6,那是否還要繼續修正,直到φb<0.6為止呢?為什么?
做辦公樓設計的時候,需用系數不知道取多少,往往層箱取0.9或1,有什么標準不?怎么計算啊?我怕需用系數選小了,空調集中開的時候小了~~~~選太大了又覺得浪費~~~~~~~~~請指教