05D10_防雷接地工程與等電位聯結
我做的住宅樓設計遇到這樣問題,請各路大蝦建議:各樓層的金屬欄桿防雷怎樣連接?與避雷帶還是引下線?等電位連接具體怎樣連阿?謝了
我們這里做一個酒店工程。委托當地防雷所的關系部門 @@防雷工程有限公司施工。酒店主體工程施工時候,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,所含所有局部等電位連接裝置的施工。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,連線部分,該部位埋管,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍。防雷公司是不是在逃避責任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,畫是畫出來的,不過實際工程中好多都不做了,一般做個簡單的接地。¥¥造價也比實際的底來報價。現實工程中是不是這樣呢》??搞的我迷迷糊糊的,規則問題?和大家探討一下。。
現在有個車間項目,它原兩層車間防雷引下線是利用柱內鋼筋,防雷接地極也是用基礎內鋼筋,但是車間內總箱的接地確是室外做的人工接地極來實現重復接地形成等電位,這兩個接地極沒有電氣連接是否可以?求教 防雷系統不和MEB連接是否合理
廠房地面防雷接地網和等電位鋪設時監理提出一個問題:等電位不能和防雷接地網在一個平面上!我就問下那間隔多深?監理也沒回答出具體數字,就所有一點間距就可以!之后回想:防雷接地網和等電位網為什么不能在一個平面上?規范有要求嗎?如果規范有要求那間距是多少?求前輩解答!
現在施工中的 等電位聯結是否大多是與防雷接地共用的接地體,再就是在實際施工中往往將等電位就近從防雷引下線引來,或是直接從頂板/墻體鋼筋上引過來(還是與防雷連上了的)。問題在于并沒有像大多圖集上的,由總等電位的干線到局部等電位的支線,這一樣一極一極的單獨敷設連接。?感覺 與防雷基本上算是一體的了
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
看一看知名房企在項目工程質量巡檢中,收集的防雷接地及等電位安裝質量問題實例,并結合國家規范和圖集及提升品質的要求進行解讀。這些典型問題的原因分析和處理措施值得參考學習! 1、等電位接地排材料和規格不合格
想請問一下, 1: 等電位連接后怎么就沒有電位差,從而防止觸電了呢?我一直想不通就是漏電后,雖然各個設備金屬面等電位了,無法產生電位差使人觸電,可是單個設備金屬面被人體接觸后人體與大地之間不是還有電位差的嗎?那不是還是觸電了? 2:根據網絡查到的資料,防雷接地系統和等電位連接系統是同一個系統。也就是說從房頂的避雷針,到浴室的等電位上連接的金屬設備,到接地線,到樓房鋼筋基礎都是電氣聯通的啊。那么在發生雷擊的瞬間,這整個系統不是都帶上電了嗎? 那安全嗎?不知道是怎么回事?請教各位解答,謝謝!
規范做法:
在用于移動基站的設備中,開關電源的接地問題一直受到廣大設計、建設和使用部門的格外重視。但是,在移動基站開關電源(下簡稱基站電源)遭雷擊損壞的事故中,仍有相當部分是因在工程設計或施工中接地不當所致。假若對基站電源進行了正確的接地,這些事故原本是可以避免的。 正確的接地,一般不會增加建設投資,有時反而還能明顯減少在接地系統上的花費,例如當采用正確的聯合接地方式時,其接地體投資就會比不正確的分開接地方式要低得多,因為分開接地時需要多埋設至少一組接地體。
本人以前沒接觸過電氣(只做水暖),現在在做安裝監理,想請教關于防雷\接地\等電位這些如何入手,有什么資料可以推薦.謝謝.
金屬格柵高出樓頂3m,覆蓋了60%以上樓頂面積,現已經在格柵下方3m處的頂層樓面上做了避雷網用做避雷保護,而格柵由于沒有按接閃器的標準施工,因此只是做防雷等電位連接,已經施工完成,這樣合適嗎? 邊金屬格柵做法:由鋼材外包石材搭的水平和垂直方向框架,框架內有鋁合金格柵組成。
等電位接地排材料和規格不合格 存在問題 ①衛生間局部等電位端子箱的接地排采用規格為10×1.3mm的鍍鋅鐵片。 ②沒有接地扁鋼。 原因分析 ①施工單位沒有認真審核施工圖,對施工圖集不熟悉。