本帖最后由 dina215 于 2014-8-26 09:49 編輯 中望水暖電工程設計整體解決方案(包含中望暖通、中望給排水、中望電氣,以下簡稱“中望水暖電”)具有超強的兼容性、智能的設計功能和精準的分析能力,從而幫助設計工程師提高項目設計的精確性與工作效率。其中,中望電氣具備了國際上同類CAD軟件的專業性能,實現民用和工業電氣CAD設計與
建筑防雷設計的有關問題
有個關于防雷案例與大家討論:條件:建筑物為一煙筒,高240M.頂部直徑為20米,請問安裝多高的避雷針才能將平面保護.
圖紙簡介: 某工程電氣設計及防雷設計全套圖紙,包括高壓一次圖,低壓一次圖,低壓設備原理接線圖,低壓無功補償原理接線圖,防爆操作柱原理圖,以及設備布置圖,防雷接地圖圖紙,低壓配電屏轉換開關節點圖,整體可為同行參考。 投稿網友: wuyun0501002 上傳時間
經對水庫建筑物、電子電氣系統的設備構成、布線方式、防雷措施、環境狀況、落雷情況等綜合調查,分析該區域電子電氣設備雷擊的原因,通過理論計算,提出綜合雷電防護設計方案,以達到水庫電子電氣系統安全防雷的目的.全文:http://www.af.shejis.com/new_al/html/25658.shtml
最近組一個樓審圖的提出防雷規范要求建筑高度高于45m的要把接閃帶設置在建筑物的外墻外表面,請教前輩們都怎么做。我的那個樓是70多米,按二級防雷做的。
有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?
我做的一個工程是二類高層公寓,按三類防雷設計(經過計算)。審圖中心說二類高層要按二類防雷設計,還違反強規。有這種說法嗎?
如標題所述,本人現在正在做一教堂的電氣設計,網上沒找到類似的參考圖,希望有這方面經驗的大俠給點參考資料或寶貴的意見,小弟先在這里謝謝各位拉~!
1.措施 本工程防雷等級為三類。建筑的防雷裝置滿足防直擊雷、側擊雷、防雷電感應及雷電波的侵入,并設置總等電位聯結。在屋頂采用12鍍鋅圓鋼作避雷帶,屋頂避雷連接線網格不大于20m×20m。利用建筑物鋼筋混凝土柱子或剪力墻內兩根φ16以上主筋通長焊接、綁扎作為引下線,間距不大于18m,引下線上端與避雷帶焊接,下端與建筑物基礎底梁及基礎底板軸線上的上下兩層鋼筋內的兩根主筋焊接。外墻引下線在室外地面下Im處引出與室外接地線焊接。 普通的100米以下的住宅樓經過防雷計算所得年預計雷擊次數計算結果均小于0.06次/a。也就是說根據GB50057-94《建筑物防雷設計規范》第
因為防雷規范2.0.3條二類防雷中沒有包含一般工業建筑物,那是否說明可以按三類設計,不管它的年預計雷擊次數是否大于0.3。
防雷是一項系統工程。王時煦先生早在1960年作人民大會堂電氣工程總結及寫作《建筑物防雷設計》一書時就提出了建筑物防雷設計的六項重要因素,這對我國建筑防雷規范化起到了重要作用。一、接閃功能 指實現接閃功能所應具備的條件,包括接閃器的形式(避雷針、避雷帶和避雷網)、耐流耐壓能力、連續接閃效果、造價以及接閃器與建筑物的美學統一性等。二、分流影響 指引下線對分流效果的影響。引下線的粗細和數量直接影響分流效果,引下線多,每根引下線通過的雷電流就小,其感應范圍就小。引下線相互之間的距離不應小于規范中的規定。當建筑物很高,引下線很長時,應在建筑物的中間部位增加均壓環,以減小引下線的電感電壓降。這不僅可以分流,而且還可以降低反擊電壓。三、均衡電位 使建筑物內的各個部位都形成一個相等的電位,即等電位。若建筑物內的結構鋼筋與各種金屬設置及金屬管線都能連接成統一的導電體,建筑物內當然就不會產生不同的電位,這樣就可保證建筑物內不會產生反擊和危及人身安全的接觸電壓或跨步電壓,對防止雷電電磁脈沖干擾微電子設備也有很大的
綜合布線系統防雷設計淺談 【摘 要】 綜合布線系統防雷設計中如何防感應雷。分析感應雷產生的原因;應采取的方法,即:均衡系統電位,逐級分別泄流,加強屏蔽。 隨著現代社會的發展,計算機網絡技術的普及越來越多的辦公大樓、寫字樓、醫院、銀行、賓館等建筑離不開綜合布線系統。配置綜合布線系統,猶如為建筑物建立了一個高速,大容量的信息傳送平臺,為建筑智能化提供了快速的信息通道。 我國每年因雷擊破壞建筑物內計算機網絡系統的事件時有發生,所造成的損失是非常巨大的。因此綜合布線系統的防雷設計就顯得尤其重要。 我們知道雷電入侵電器設備的形式有兩種:直擊雷和感應雷。雷電直接擊中線路并經過電器設備入地的雷擊過電流稱為直擊雷;由雷閃電流產生的強大電磁場變化與導體感應出的過電壓,過電流形成的雷擊稱為感應雷。 目前,在智能大樓防雷系統設計上,是執行的國家標準《建筑物防雷設計規范》GB50057- 94,設計由避雷網(帶),避雷針或混合組成的接
簡介:本文針對地鐵項目防雷設計現狀,結合《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB50343-2004),對地鐵項目防雷模型進行了深入地分析和探討,并對適合地鐵項目的綜合防雷設計方法進行了研究。 關鍵字:地鐵,防雷,設計 一.問題的提出 目前各大城市軌道交通項目不斷上馬,軌道交通及大型民用建筑中電子信息系統設備越來越多,2000年國家對《建筑防雷設計規范》(GB50057-94)進行補充,2004年又頒布了《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB50343-2004),使得防雷設計更易于操作。對于軌道交通項目的地面站和高架站完全可以按上述規范進行設計。但由于地鐵建筑主體位?
玻璃房,屋頂也是玻璃的,怎么做防雷設計呀,規范上只有針對高層建筑玻璃幕墻,可是房頂也是平面的玻璃,房子里面布置的是設備。
引言 如今,城市中的高層建筑越來越多,而高層建筑遭受雷擊的概率遠高于低矮建筑物。又由于高層建筑內設備和線路密集,雷電對這些設備及線路的破壞威脅也大大增加。如何解決高層建筑的雷電防護問題成為廣大電氣設計人員目前面臨的重要課題。 一、雷電壓的形成及其危害 大氣中的飽和水蒸氣在上下氣流的強烈摩擦和碰撞過程中,形成了帶不同電荷的雷云。當帶電的云塊臨近地面時,由于靜電感應,大地感應出與雷云極性相反的電荷。云層與大地之間就像一個巨大的極板電容器,當云層中電荷密集處對大地的電場強度達到25 ~30 kv / cm時,就會擊穿空氣絕緣,云層對大地便發生先導放電。當先導放電的通路到達大地時,大地上的電荷與雷云中的電荷就會發生強烈的中和,出現特大電流,時間大約為50~100μs,雷電流可達幾十萬安,其能量巨大,可損壞建筑物,中斷通信,危害人身安全。雷過電壓分為兩種:直擊雷
時下,新建建筑物的設計圖紙中,總存在一個現象,電氣部分設計大都比較完善,可是防雷部分的設計,確是過于簡單,尤為突出的:像衛生間的等電位,它的原理及重要性在此不再贅述,設計師千遍一律的僅僅是在前面的設計說明中帶了一句:“衛生間作局部等電位聯結,各金屬管道及構件接PE線等”,不知是設計者們覺得它過于簡單,就未畫在施工圖上,還是手頭沒有這方面的設計規范,使得施工者們在施工時一一遺忘了,這種現象目前概率高達90%存在,當然施工當中的人,不懂什么叫等電位大有存在,唯有極少數的知道且安裝到位,同時也有知道等電位的由于各種原因而故意不安裝,這樣就在驗收時出現問題了,先不說怎樣解決這個問題,先問問造成原因的根源在哪呢?本人覺得:一是、我們國家有關規范銜接還沒到位,建設方不夠重視。為什么這樣說呢,像現在的項目監理,對防雷這一塊也僅略知一二,你說怎么(安裝)預埋到位;二是、設計部門的圖紙設計,千遍一律的用文字來敷衍了事,根本沒標注于圖紙,哪來標高啊,沒具體尺寸,人家怎么施工,畢竟這是建筑工程啊!豈能馬馬虎虎,遺留下后遺癥!再就是多層建筑,防雷類別二類居多,45M以上的金屬欄桿、門墻,每隔6M做防側擊雷接地
年雷擊次數該修改了[ 本帖最后由 sxlgdzg 于 2011-10-11 11:35 編輯 ]
本帖最后由 betty535 于 2014-1-17 10:46 編輯 浩辰CAD電氣—智能化防雷設計工具 前言:浩辰