圖紙簡介: 暖通給排水施工說明書、末端設備布置、系統圖 投稿網友: wangqingxia092 上傳時間: 2013-05-18 圖紙
有22條回路,其中18條是1.39kw,其余5條分別為1.0kw,1.16kw,2.08kw,0.7kw,最后得出的設備功率Pn=22.94Kw,這是怎么算出來的?其中kd=1,功率因數是0.85
1.鏡象(0~180,90~270)附件--程序能自己找對應塊嗎,說的系統圖不是平面圖,呵2.旋轉(0~90~180~270~0)附件--程序能自己找對應塊嗎3.系統圖上布地漏:選平面圖塊,程序能不能自己找對應的系統圖塊
消防報警系統圖設備數量不顯示。在窗口中已經輸入數量10,但是在系統上沒有顯示出來!
圖紙簡介: 本圖為某廠10kV設備配電系統圖。本套圖紙共3回10kV進線,分別為不同工段設備配電。主接線形式均為單母線接線。 投稿網友: konghaiming621 上傳時間: 2014-07-08
如題,35kV開關站系統圖,設備型號配置啊?附主接線圖一張,望大家給我參考下,非常感謝啊!!進線兩個回路,出線6個回路的,進線是35KV,出線6個回路的是35KV。做成室內,設計容量已達51200kwa,240的線供不了,所以考慮做兩擋線進線。六個出線回路是:1車間兩個大車間,每個車間安三臺變壓器,兩臺整流變(容量為11600kva/35)和一臺動力變(容量為2000kva),其余為動力變壓器,3車間一臺(容量為1600kva),4車間一臺容量為3150kva,5車間一臺容量為1600kva。6臺變壓器的二次電壓400V,二路35KV進線是電纜進開關柜,,電纜進開關柜,其他架空 ,從變電站到廠區開關站線路有3.5公里,允許并列,計量柜設置2個總的,6路再分別計量,總的和每路微機保護.,開關柜選kyn61-40.5,斷路器選真空斷路器。QQ:471489468.一組回路到電解1#車間連接三臺變壓器,兩臺11600kva和一臺2000kva變壓器,2#電解車間同1#,其他四組分別聯接四臺動力變壓器分別是1600kva,2500kva,3150kva和
圖紙簡介: 本圖紙是美式和歐式各種箱變系統圖,圖紙內容:一次系統圖,外形尺寸圖,低壓總進線回路二次接線圖,ZBW-630/10箱變系統圖,風力發電用組合式變壓器等,可供參考。 投稿網友: kong881030 上傳時間: 2013
本帖最后由 xiaochongbuding 于 2013-3-12 10:05 編輯 誰能幫我改一下圖 將左圖 2*500kVA的箱變系統圖 改成 500kVA+630kVA的箱變系統圖那位大俠能幫幫忙啊 謝謝啦
圖紙簡介: 本設計使用地板輻射采暖系統對二至五樓的居民住宅,充分利用地板輻射采暖系統的均勻供 投稿網友: zhongzhikui 上傳時間: 2013-07-08
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,消火栓另設。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,是不是只要畫出消火栓和立管,獨立的,不用連接起來的?畫好的圖。這是我畫的系統圖,我感覺不對,又不知道怎么畫
本帖最后由 快樂黑天使 于 2017-8-15 21:37 編輯 如下圖 EPS電源系統圖 WE1--WE4回路 應該怎樣出線 ?? 燈具為普通的吸頂燈和熒光燈。 先謝謝各位大神了。
1.一工業用電工程,進線柜與PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS還是HY5WZ型,(S與Z區別已知),另還是用過電壓保護器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序電流互感器只是加在變壓器柜上嗎,進線柜不要加嗎?變比大小是150/5AOR100/5A,還是取變壓器的30%???3.對電流互感器的型號,保護等級時是選用5P10,還是10P10還是其他的???-------做過許多工程,這次與原來都不同,請指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
以前感覺天正暖通6很一般,沒多少功能,所以很少用,現在下了暖通7。5,感覺進步了不少,因為剛剛研究,不知道是否可以象TWT7 一樣自動生成系統圖,本人目前還沒發現有此功能,天正暖通7。5能否自動生成系統圖?
我是施工單位的水電施工員,正在進行一份圖紙的閱讀,知識貧乏的我,看得我腦子都大了。報警信號線/電源總線是8條,消防電話線是6條,消火栓聯動線4條我是清楚,多線聯動線30條(24條),消防廣播線6條……我的QQ是279593552,請高手加我好嘛。俺在這先謝了!
已經上傳了10份火災自動報警系統圖,其中1、4、5、10系我親自設計,3我進行優化設計并參加施工工作,2、7我曾經進行優化設計,其余曾作技術支持,地址及基本情況如下: (您還可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下載,花1積分一次就能完成。)火災自動報警系統圖-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海灣產品組成火災自動報警系統,用于半地下停車庫和地面4層的商業用途,人員密集型場所,按2級保護對象設計。火災自動報警系統圖-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯產品組成火災自動報警系統,用于機要部門的設備保護,按1級保護對象設計。其最大特點就是設置23個單元共用350多瓶氣體,組成煙絡盡滅火系統,對機要部門的設備進行保護,又不會傷及工作人員。
給水直管在吊頂內,翻下來接給水點,用天正7.6百思不得其解,如何能自動生成附件中系統圖呢,不用人工調整。還請高手指點。[ 本帖最后由 huozhe168 于 2009-7-2 14:54 編輯 ]
平面圖上立管是隨系統類別的顏色,生成系統圖后是白色。如圖:dwg圖形見附件[ 本帖最后由 oksoft 于 2009-6-10 11:32 編輯 ]
如圖:03D603圖集:只有一個饋出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?