本圖為桂林橡膠工業設計研究院為雙錢輪胎設計的10KV變供電系統圖,希望對在輪胎行業工作的同志們有所幫助,謝謝
根據現在小區的要求,考慮小區供電的可靠性,小區施行環網型供電,對于本次本人設計的圖紙希望大家多給電意見,多多指導,希望能對大家今后設計有所幫助:)
圖紙分享:27#樓豎向供電系統圖,共三個單元。
1600萬噸煤礦地面供電系統圖
最近公司接觸到煤礦供電的單子, 業主給我們2條輸送帶的技術資料,需要我們做供電方案以及給供配電設備報價.請問論壇有沒有高手熟悉煤礦供電的? 給我指點指點.謝謝先.
圖紙簡介: 10KV升壓20KV升壓站系統圖 中置柜KYN28A-12 投稿網友: zhxs1988 上傳時間: 2013-09-17
望大俠幫忙,教教我怎么讀圖
電氣裝置都有微電腦控制顯示系統,需要 直流電源 來記憶數據和工作。為保持市電停電時弱電部分也能正常工作,往往需要再配置蓄電池作為應急,此種電路要求平時市電對蓄電池充電備用;在市電停電時自動換接到蓄電池供電。為防止蓄電池長時間放電引起過放電,還應該有過放電保護措施,并在液晶面板上顯示電壓、電量等參數。在恢復市電時,系統自動恢復為市電供電及對蓄電池充電的原始狀態。筆者根據產品的上述要求設計的系統進行簡單分析。
某煤礦井下中央變電所供電系統圖
這是我自己理解的集中應急照明控制柜供電系統圖,請問各位對不對,有別的理解的話一起交流分享!謝謝大家!
圖紙簡介: 本設計為某工程的10kV雙電源供電系統的一二次原理設計,包括:配電室平面布置圖,一次系統圖,二次原理圖及端子接線圖,大樣圖。 投稿網友: cjm406 上傳時間: 2014-08-18
一 10KV系統中應配置的繼電保護 按照工廠企業10KV供電系統的設計規范要求,在10KV的供電線路、配電變壓器和分段母線上一般應設置以下保護裝置: (1) 10KV線路應配置的繼電保護 10KV線路一般均應裝設過電流保護。當過電流保護的時限不大于0.5s~0.7s,并沒有保護配合上的要求時,可不裝設電流速斷保護;自重要的變配電所引出的線路應裝設瞬時電流速斷保護。當瞬時電流速斷保護不能滿足選擇性動作時,應裝設略帶時限的電流速斷保護。 (2)10KV配電變壓器應配置的繼電保護 1)當配電變壓器容量小于400KVA時: 一般采用高壓熔斷器保護; 2)當配電變壓器容量為400~630KVA,高壓側采用斷路器時,應裝設過電流保護,而當過流保護時限大于0.5s時,還應裝設電流速斷保護;對于車間內油浸式配電變壓器還應裝設氣體保護; 3)當配電變壓器容量為800KVA及以上時,應裝設過電流保護,而當過流保護時限大于0
淺論10KV供電系統的繼電保護
請教:高壓電源一用一備,中間設聯絡開關時,是否有必要設兩臺PT柜,為兩路10KV分別提供保護。1#電纜引入 1#主進柜 1#計量柜 1#出線柜 PT柜 聯絡柜 PT柜 2#出線柜 3#出線柜 2#計量柜 2#主進柜 2#電纜引入
大家共享哈!
圖紙簡介: 大型綜合性商超,三路高壓供電兩用一備配電設施系統圖。 投稿網友: lzqx06 上傳時間: 2013-08-31 圖紙省份:
10KV供電系統有沒有防雷的產品?SVG補償已經使用4年,在7月份B相1、2、3模塊IGBT(驅動)炸裂,疑似受雷擊涌流。有么有其它故障原因?
10kv雙路供電系統圖
10kv雙路供電系統圖專題,為您提供10kv雙路供電系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv雙路供電系統圖 相關的專業交流討論,更多10kv雙路供電系統圖相關內容請訪問