国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 輕質隔墻下現澆板內需要鋼筋加強嗎

    如題 我覺得只有砌體下板內鋼筋才需要加強,輕質隔墻下的板內不需要加鋼筋加強,可監理非要求加,我又找不出什么有力證據,請大神們幫忙?。。。?!

  • 請教各位關于隔墻的問題?

    請教各位大俠,有一個老廠房,屋架下弦高9米,現利用廠房的一個陽角在室內建兩道相交隔墻形成一個房間。隔墻分別長12米和8米,墻高6米,墻上開有3.6*3.6米門洞另有幾個窗戶。原有廠房地坪為砼地坪100厚。我按現有規范驗算過高厚比符合要求。隔墻磚為MU普通磚,M7.5水泥砂漿。 但有人說這種長度和高度的隔墻還需設置圈梁和構造柱,但我查閱了規范(含抗震規范)沒有找到這方面的要求,現請教各位我的做法是否可靠。

  • DGTJ 08-2226-2017 現澆泡沫混凝土輕質隔墻技術規程

    DGTJ 08-2226-2017 現澆泡沫混凝土輕質隔墻技術規程

  • 關于隔墻的荷載取值的問題

    問大家個新手問題,請不要見笑。在PKPM建模計算中,對于墻下無梁的小隔墻(90厚或輕質材料),我們單位的要求是:在樓面恒荷載上增加1.0KN/m2.對于公建,室內的樓面恒荷載均增加1.0 KN/m2.------------------------------------------------------------------------------------對此我比較疑惑,想請問大家幾個問題:1.荷載規范明確規定:非固定隔墻的自重應取不小于1/3的每延米長墻重作為樓面活荷載的附加值,且不應小于1KN/m2.由此可以看出,首先作為具體位置不確定的隔墻,規范是要求把這部分荷載加到活荷載里,那我們單位要求加到恒荷載里,是不是就不妥當了?還是有其他的原因

  • 后期自己現澆的樓板可以切割嗎?

    房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想?,F在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!??!

  • 現澆樓板,這個材料合理嗎?

    三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看

  • 請教大家,現澆板開裂怎么辦?

    請教大家,現澆板開裂怎么辦?

    本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。

  • 各位大蝦怎么取消樓梯下的隔墻?

    各位大蝦怎么取消樓梯下的隔墻?

    我是新手啊,請各位教教我怎樣才能取消樓梯下的隔墻?感謝了!

  • 如果非要將隔墻……怎么處理呀?

    但是如果把隔墻荷載換算成均布荷載倒也可以,但有誤差,如果非要將隔墻荷載由隔墻下板中一定寬度板帶承擔,其他部分板不考慮,這樣的話,查了有關資料,發現如果隔墻作用在不是跨中的其他位置,彎矩也是跨中最大,這樣就不能只在上述板帶中加強了,跨中也要配筋,怎么處理呀?

  • 關于隔墻我有這么個疑問

    由于梁的布置,導致有的隔墻頂在樓板上,有的隔墻頂在次梁或者框架梁上想問問,在隔墻與板或梁的接觸區域施工時需要采取一些措施嗎?這兩種情況從設計角度講更傾向于做哪種?

  • 現澆是植筋好還是開槽好?

    各位專家,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,需要現澆。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),他說要植筋,就是打掉批灰層,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊。拜謝啊!

  • 請教個關于120隔墻的問題

    120磚隔墻是否可以做到3.6m高?如果按高厚比驗算,帶一700寬洞口,高厚比不足,但是按抗震規范中的非結構構件來考慮,不設拉梁下,理應可以做到4.0m。難道填充墻可以不用滿足高厚比要求的嗎?還有,在高厚比驗算條文下有注釋:“1 當與墻連接的相鄰兩橫墻間的距離s≤μ1μ2[β]h時,墻的高度可不受本條限制”這里的隔墻驗算是不是可以參考這條(隔墻只有1.5m左右)?為什么我們提到高厚比,卻不對墻的長度作要求,難道3m高的240墻可以做100m長嗎?。?!

  • 任意隔墻的荷載怎么計算?

    六層的框架結構,要在樓層上用輕質隔墻分隔空間,就是那種任意隔墻,那種荷載該怎么計算?各位幫幫忙啊,感激不盡

  • 關于梁上隔墻荷載的疑惑

    算梁上隔墻荷載的時候,一般計算的時候是按干重計算的,比如24磚墻,雙面水泥砂漿20抹灰,線荷載是:(19x0.24+20x0.2x2)x隔墻高度,pkpm荷載輸入的時候,是否考慮按濕重輸入?pkpm砌體結構里面的砌體容重默認22是怎么考慮的?是考慮濕重22,還是干重加上墻面抹灰大概22?

  • 關于現澆板支座負筋的問題

    本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 編輯 1.很多院現澆板支座負筋取兩側板短跨凈跨較大值的1/4,兩側支座負筋是否可以不一樣即取各自板塊短跨1/4長度(如圖)?2.雙向板兩個方向的負筋怎么考慮?都是按相鄰兩板短跨的的較大值嗎?

  • 樓梯上有隔墻的荷載計算

    板式樓梯上砌有防火隔墻,這樣一堵100厚的墻的荷載如何加載到板上。有的是將其平均到板上,就是將墻的線荷載除以板的寬度,但感覺這種方法計算出來很粗糙,還有事按集中荷載考慮。還有是按荷載規范附錄上的是將集中力換算成均布荷載來計算,但這種方法要求出最不利彎矩,這彎矩該如何求?不知大家有沒有更好的方法。忘賜教

  • 現澆空心樓蓋用pkpm建模

    pkpm小白,只會簡單的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,但說的太籠統了,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,不用做別的處理?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做。

  • 對于樓梯間防火隔墻的處理

    本人新手,做板式樓梯不長時間,最近疑惑的一個問題是對樓梯間防火隔墻的處理。目前我接觸到的比較普遍的做法是兩種:一、“在起隔墻的位置處拉2根f16鋼筋即可,并錨如梁或墻內;同時需要用樓梯梯段板將該隔墻及梯井(如果有)進行遮蓋,即隔

點擊加載更多

現澆隔墻

現澆隔墻專題,為您提供現澆隔墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆隔墻 相關的專業交流討論,更多現澆隔墻相關內容請訪問