請教各位大俠,有一個老廠房,屋架下弦高9米,現利用廠房的一個陽角在室內建兩道相交隔墻形成一個房間。隔墻分別長12米和8米,墻高6米,墻上開有3.6*3.6米門洞另有幾個窗戶。原有廠房地坪為砼地坪100厚。我按現有規范驗算過高厚比符合要求。隔墻磚為MU普通磚,M7.5水泥砂漿。 但有人說這種長度和高度的隔墻還需設置圈梁和構造柱,但我查閱了規范(含抗震規范)沒有找到這方面的要求,現請教各位我的做法是否可靠。
六層的框架結構,要在樓層上用輕質隔墻分隔空間,就是那種任意隔墻,那種荷載該怎么計算?各位幫幫忙啊,感激不盡
算梁上隔墻荷載的時候,一般計算的時候是按干重計算的,比如24磚墻,雙面水泥砂漿20抹灰,線荷載是:(19x0.24+20x0.2x2)x隔墻高度,pkpm荷載輸入的時候,是否考慮按濕重輸入?pkpm砌體結構里面的砌體容重默認22是怎么考慮的?是考慮濕重22,還是干重加上墻面抹灰大概22?
問大家個新手問題,請不要見笑。在PKPM建模計算中,對于墻下無梁的小隔墻(90厚或輕質材料),我們單位的要求是:在樓面恒荷載上增加1.0KN/m2.對于公建,室內的樓面恒荷載均增加1.0 KN/m2.------------------------------------------------------------------------------------對此我比較疑惑,想請問大家?guī)讉€(gè)問題:1.荷載規范明確規定:非固定隔墻的自重應取不小于1/3的每延米長墻重作為樓面活荷載的附加值,且不應小于1KN/m2.由此可以看出,首先作為具體位置不確定的隔墻,規范是要求把這部分荷載加到活荷載里,那我們單位要求加到恒荷載里,是不是就不妥當了?還是有其他的原因
由于梁的布置,導致有的隔墻頂在樓板上,有的隔墻頂在次梁或者框架梁上想問問,在隔墻與板或梁的接觸區域施工時需要采取一些措施嗎?這兩種情況從設計角度講更傾向于做哪種?
我是新手啊,請各位教教我怎樣才能取消樓梯下的隔墻?感謝了!
但是如果把隔墻荷載換算成均布荷載倒也可以,但有誤差,如果非要將隔墻荷載由隔墻下板中一定寬度板帶承擔,其他部分板不考慮,這樣的話,查了有關資料,發現如果隔墻作用在不是跨中的其他位置,彎矩也是跨中最大,這樣就不能只在上述板帶中加強了,跨中也要配筋,怎么處理呀?
120磚隔墻是否可以做到3.6m高?如果按高厚比驗算,帶一700寬洞口,高厚比不足,但是按抗震規范中的非結構構件來考慮,不設拉梁下,理應可以做到4.0m。難道填充墻可以不用滿足高厚比要求的嗎?還有,在高厚比驗算條文下有注釋:“1 當與墻連接的相鄰兩橫墻間的距離s≤μ1μ2[β]h時,墻的高度可不受本條限制”這里的隔墻驗算是不是可以參考這條(隔墻只有1.5m左右)?為什么我們提到高厚比,卻不對墻的長度作要求,難道3m高的240墻可以做100m長嗎!!!
裝修采用什么材料做隔墻好?1、龍骨是木龍骨還是輕鋼龍骨。主要優缺點是什么,使用上有何限制?2、隔墻材料是木工板還是石膏板,主要優缺點是什么?3、隔音措施是填充隔音棉還是其他。4、辦公室的隔墻要求與住宅的還有區別。
根據《建筑結構荷載規范》蒸壓加氣混凝土砌塊的容重為5.5而混凝土空心砌塊的容重是11.另外還有諸多的輕質隔墻圖集。我想提問:“作為框架隔墻外墻,請問采用哪種材料比較好?隔墻內墻呢?”謝謝若能列出各種材料的用途與方向以及注意事項就更加感謝了。
請教各位老師:4層磚混結構,本層為二層,現在內裝想移動兩處地方,1.下面中跨間的無根柱(基礎及1層沒設立,從這層種出)
板式樓梯上砌有防火隔墻,這樣一堵100厚的墻的荷載如何加載到板上。有的是將其平均到板上,就是將墻的線荷載除以板的寬度,但感覺這種方法計算出來很粗糙,還有事按集中荷載考慮。還有是按荷載規范附錄上的是將集中力換算成均布荷載來計算,但這種方法要求出最不利彎矩,這彎矩該如何求?不知大家有沒有更好的方法。忘賜教
本人新手,做板式樓梯不長時間,最近疑惑的一個問題是對樓梯間防火隔墻的處理。目前我接觸到的比較普遍的做法是兩種:一、“在起隔墻的位置處拉2根f16鋼筋即可,并錨如梁或墻內;同時需要用樓梯梯段板將該隔墻及梯井(如果有)進行遮蓋,即隔
住宅裝修中,存在在樓板隔斷。有以下問題請教各位專家 1.住宅內的隔墻常用的有加氣混凝土塊;2.輕鋼龍骨+石膏板,3.紅磚墻。 三從結構計算看,好像仁和隔斷樓板都不能承受荷載。具體如下:淘寶上的發泡水泥隔墻:高2440mm。寬610mm,厚75~120mm,容重700~800kg/m3,75mm墻板重60kg/m2,住宅設計荷載為250kg/m2,可以任意隔斷。以上是廠家提供的參數及說明。 但是通過計算隔墻荷載為:2.44*0.61*0.075*700/(0.61*0.075)=1708kg/m3,遠遠大于250kg/m2.這樣計算對嗎?
一個主樓地下是人防地下室,主樓周邊是非人防車庫,那么主樓與車庫之間的墻是單元防護隔墻還是臨空墻?,如果距主樓5米的地方車庫有一個樓梯間,那么主樓的墻還是防護單元隔墻嗎? 間隔10米呢?,間隔100米呢,最近對這個概念有些不理解,請大神指點
墻體的隔聲量是評價墻體隔絕噪聲能力的指標,該值愈大,說明隔聲效果越好。 國內外研究資料表明,建筑隔墻隔聲量大于50dB時,隔壁的一般噪聲聽不到,可以滿足不受隔壁噪聲干擾和戶內交談“私密性”的理想要求;隔聲量低至40dB時,在周圍環境較安靜的情況下,則可能“隔墻有耳”,甚至隔壁的普通說話聲都能“聲聲人耳”。
我在的一個剪力墻小高層住宅工地,因使用的是大膜板,所以做成清水混凝土,同時也有一些加氣塊隔墻。我們工地上的做法是:如果加氣塊隔墻是接在200的混凝土墻墻垛時,將隔墻做成170的,兩邊各15的摸灰厚度,在做面層時在加鋼絲網或紙筋;如果是接在160的剪力墻的墻垛上時,將隔墻做成130的,兩邊各15的摸灰厚度。我想請教一下各位老師,這的做法是否合理?有沒有更好的加氣塊隔墻做法,既能保證摸灰后面層不裂縫,又能達到清水混凝土的的效果???
在最近的一個設計中,有道隔墻需要直接架在樓板上。在計算過程中,選取了一米的單位寬度作為樓板的計算寬度。樓板厚80mm,墻體高2500mm厚度為24墻。計算結果表明樓板的承載力是遠不能及,但是實際工程中,這樣施工后樓板沒有發現裂縫。但是聽師兄說墻體都必須有梁秤托,不能直接架在樓板上。請問大蝦們,這是什么原因,是不是我的計算有問題。
書上只是給出了外墻傳熱面積的丈量,請問,如果有兩相鄰房間,之間用隔墻隔開,一供暖一不供暖,那隔墻的傳熱面積應如何丈量,是不是相鄰兩墻內表面之間的距離還是和外墻一樣計算?