請大家把現澆砼板渠道分縫圖帖到這里,大家可以相互了解學習,評價一下優劣。
現澆砼襯砌渠道施工技術,網上資料。
今年我們這里的項目中的渠道渠肩部分已經改成現澆砼的了,因為上級對預制U型渠道不滿意,改現澆已經成為趨勢,有沒有那位網友知道這方面用機械化施工的經驗,有技術也好,有設備也行,來交流指導一下。
現澆混凝土U型槽渠道施工技術方案
現澆混凝土防滲渠道施工技術探討 節水型農業越來越被重視,灌區為了擴大灌溉面積,提高灌溉效益,漸漸都采用混凝土渠道防滲、低壓管道輸水等技術,以減少渠道滲漏,提高水的利用率。本文闡述了現澆混凝土防滲渠道的特點及施工技術,以供大家探討。 一、渠道防滲施工技術要點 現澆混凝土防滲渠道的施工順序,通常是先澆渠底,后澆渠坡。這樣,先澆的渠底混凝土板可作為渠坡澆筑時的支承,避免滑動變形,便于渠坡澆筑,施工時,多按伸縮縫分塊澆筑。渠底、渠坡一般都是跳倉法澆筑(即先澆單數塊,后澆雙數塊),渠底有時也按順序分塊連續澆筑。跳倉澆筑法的優點是已澆塊與新澆塊澆筑時間相隔較長,已澆塊已經凝固硬化,因此在新澆筑側旁混凝土時,其結構不會受到擾動;連續澆筑法則易擾動已澆而未凝固的混凝土結構?,F(xiàn)澆混凝土梯形防滲渠道襯砌施工技術要點如下。 1.做好基礎工作 澆筑混凝土前,土渠基應事先灑水浸潤;在巖石渠基上澆筑混凝土,或需要與早期混凝土結合時,應將基巖或早期混凝土鑿毛、刷凈后,鋪一層厚度為1~2c
1.概述 農業灌溉用水約占全國總用水量的63%,不論從節水潛力還是用水比重考慮,建設節水型社會的重點是農業灌溉節水,而農業灌溉節水的重點又在大型灌區。大型灌區節水的主要措施之一就是渠道防滲。在大中型灌區骨干工程改造中,砼渠道防滲襯砌,由于其適應性廣、耐久性好、糙率小,抗沖性能和防滲效果好而成為目前普遍采用的一種節水工程措施,現澆砼襯砌渠道更是由于結構縫少、造價底、機械化程度較高而被廣泛應用。但運行中發現,約30%的現澆砼渠道在5年左右就出現裂縫(嚴重的1~2年),裂縫漏水不僅削弱了節水效果,減少了使和壽命,而且成為灌溉管理的安全隱患。因此在設計和施工中必須針對裂縫產生的原因,提出相應的對策,以減少裂縫數量和裂縫發生的程度,延長使用壽命,發揮更大效益。 2.砼現澆渠道裂縫的形式和特點 現澆砼襯砌渠道裂縫具有砼工程裂縫的共性,又有不同于大體積砼裂縫的突出表現。裂縫一經形成,就很難自身愈合。 根據現場調查,渠道裂縫多出現在尺寸較大的現澆砼板順水流方向,縫位一般在渠道坡板坡腳以上1/4~3/4坡長范圍內和渠底中部;冬季積水或行水的渠道,一般出現在水面附近
這個只是憑借經驗做出的東西,據說分塊大小要求一般不超過5個平方米,同時長寬比一般為1.5,順水流方向一般長些。不知道你們是如何考慮的在設計中。請各位網友發表一下看法。
各位朋友: 渠道的底坡是如何定義的?在各種版本的水力學(清華版)或流體力學(如吳持恭的)書中定義為: i=sinθ=Δz/Δl , Δl是指渠道的長度;但是,在工程制圖中定義坡度為:i=tanθ=Δz/Δl’, 此處的Δl’是渠道長度的水平投影;當然在水力學計算中,對于坡度比較小的渠道,可以近似認為: i=sinθ≈tanθ ,不會有太大的誤差。但是作為一個概念或定義,到底那一個是正確的呢?有沒有規范對此術語給出了定義?我手頭資料有限,!因為我最近看到國外的由美國Merle C. Potter編寫的Mechanics Fluids第三版中定義坡度s:s=tgθ;故產生疑問,清知道的前輩/朋友告訴我???。≈x謝
全自動渠道現澆機: 采用全自動液壓強力擠壓和振搗成型,確保了渠道的高強度,日澆高標準渠道400米,一次性完成渠道襯砌的所有工序,省時省力省錢搶工期,經濟效益高。 與瓦片預制式U型槽成型機相比: 不需辦廠,省去生產、養護、碼堆、轉運、安裝、土方回填等繁瑣工序和海量費用,預制渠道的標準和使用壽命遠遠低于現澆的渠道。
續......大家相互學習.......
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 編輯 我在看堤防工程設計規范中有一條,規定砼護坡必須設置墊層,這條規定對于渠道適用嗎?我感覺應該是適用的,可我看好多設計渠道護坡都是直接用混凝土襯砌,沒有墊層?
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想?,F(xiàn)在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝?。。?/p>
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
請教各位高手,我想設計一個條渠道,土層覆蓋高度為6m,我想請問這個渠道的結構設計要按哪種方式計算,有沒有公式或案例,請大家指點一下!
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。
各位專家,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,需要現澆。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),他說要植筋,就是打掉批灰層,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊。拜謝啊!
有誰用過全自動液壓渠道現澆機嗎,廠家承諾日澆高標準渠道400米。
我處有一電站,渠道460m長,由渠道和石拱渡槽組成,過水斷面如圖。完工后試水,一側渠墻齊渠底傾倒80余米,石拱渡槽上渠根也出現拉裂紋(如圖位置)。請許多專家分析我都不完全認同其結論,請各位大俠暢所欲言,發表自已的高見。
渠道現澆
渠道現澆專題,為您提供渠道現澆相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與渠道現澆 相關的專業交流討論,更多渠道現澆相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題