国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 現澆樓板開洞,不可任性而為

    現澆樓板開洞,不可任性而為

    在上幾期文章中卡本曾對結構的三大構件,梁、板、柱加固方法進行過討論。主要介紹了常見的加固方法,及其注意事項。在實際的工程之中,現澆樓板開洞后,需要運用粘貼碳布、粘鋼等加固方法,當面對這些問題時,我們又該注意什么呢?今天,就讓我們共同來探討一下。 現澆樓板開洞加固方式一般是根據開洞大小進行確定,當開洞大小小于300mmX300mm時,切斷鋼筋數量≤5%時,可不作處理。當開洞大小小于1000mmX1000mm時,切斷鋼筋數量≤20%時,當板受影響小,可按照構造進行加固,采用粘鋼和粘接碳布方式來進行加固處理。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝土邊梁進行加固方法。

  • 混凝土現澆樓板開洞的加固問題

    混凝土現澆樓板開洞的加固問題

    現有一房子..(小高層頂層,14樓)樓板上開2個洞,想請教如何進行樓板的加固.

  • 【新手總結】現澆樓板開洞,不可任性而為

    【新手總結】現澆樓板開洞,不可任性而為

    在實際的工程之中,現澆樓板開洞后,需要運用粘貼碳布、粘鋼等加固方法,當面對這些問題時,我們又該注意什么呢?今天,就讓我們共同來探討一下。1 現澆樓板開洞加固方式現澆樓板開洞加固方式一般是根據開洞大小進行確定。當開洞大小小于300mmX300mm時,切斷鋼筋數量≤5%時,可不作處理;當開洞大小小于1000mmX1000mm時,切斷鋼筋數量≤20%時,當板受影響小,可按照構造進行加固,采用粘鋼和粘接碳布方式來進行加固處理;當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝土邊梁進行加固方法。

  • 『求助』現澆樓板開洞后的加固!

    『求助』現澆樓板開洞后的加固!

    有一現澆樓板,跨度4.8mX3.6m,因為使用功能的改變,需要在其長跨方向幾個孔洞,孔洞內鋼筋全部切斷.孔洞平均直徑120mm左右,距離梁150mm左右。(如圖)請教,開洞后如何進行加固?

  • 現澆樓板,這個材料合理嗎?

    三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看

  • 已澆好的樓板可以開洞嗎?

    對于已經澆好的樓板,可以開設小型樓梯使用的洞口嗎?洞口尺寸大約為1.5*2.0米。如果可以做法應該是什么樣的?哪里需要加梁,哪里需要加附加鋼筋,對于截斷的原樓板鋼筋怎么處理?

  • 后期自己現澆的樓板可以切割嗎?

    房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!!!

  • 用廣廈怎么在樓板上開洞

    我最近在做一個別墅業主要一個壁爐這就牽扯了樓板開洞的問題可是廣廈的布板功能里沒有板開洞這項功能我的想法是在那用次梁圍出一個煙道在周圍在布現澆或預制班還請有經驗的同仁幫忙謝謝

  • 請教!關于現澆樓板撓度問題

    現澆樓板撓度一般控制在多少mm內比較正常?我剛做結構時間不長,雖然每次模型里的樓板撓度都沒有顯紅,但總覺得不放心,有點樓板撓度達到10mm以上,覺得心里沒有底,怕樓板會裂開。請高手指教!

  • 現澆樓板裂縫原因及處理

    工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。

  • 樓板開洞及加固方式詳解

    樓板開洞及加固方式詳解

        在樓板開洞以后,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案     在現實的生產與生活中,經常會涉及到結構的加固改造,這樣就避免不了會在樓板上進行開洞。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,一方面促使洞口周邊板的內力增大,會造成應力集中,另一方面板筋減少,承載力降低,需要根據實際情況進行有效的加固。     當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,且切斷鋼筋數量≤5%時,可不做處理。當b≤1000mm或D≤1000mm,切斷鋼筋數量≤20%,且開洞后對板的受力影響小,僅按構造加固時,可采用補償配筋法,將板中切斷的鋼筋(Asfy),補設于洞口邊。為便于施工,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,其總量應≥1.2(Asfy)。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝

  • 現澆空心樓板的設計方法

    我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,有人建議我用現澆空心樓板,但我對此沒有經驗和資料,請用過的各位給與支持。

  • 此處樓板開洞是否影響結果安全?

    自建房5層,如上圖,提問開洞位置是在3層處,底下有兩層結構一模一樣的,第四層,結構也是一模一樣,請問如圖藍色虛線處,開一個2平方的洞口,作為樓梯間,是否影響結果安全,樓梯準備做L型樓梯

  • 緊急請教關于樓板開洞的問題!

    一個4.5mx6.2m的樓板,在其上靠墻邊的位置開一個0.9mx3.3m的洞(該洞口是室內樓梯),可不可以不設梁?只是在板上加鋼筋(暗梁),同時加大板的厚度?還有就是如果可以的話,板厚取多少比較合適?麻煩各位給答復一下,謝謝了!

  • 請教前輩:關于樓板開洞的問題

    情況是這樣的:設計在屋面板開一個700X1400的矩形檢修孔,根據平法圖集04G101-4,板洞尺寸小于1000X1000才可按構造加補強鋼筋個人想法是平行于洞口長邊按計算配筋做暗梁問題是這個做法對否?如果可行··暗梁要如何計算?:L 本人力學基礎并不扎實,這種沒碰到過得問題真不知道從何下手去算··請各位賜教,謝謝··

  • 關于結構樓板開洞的問題

    本人在做的一個項目是三層的鋼筋砼工業廠房,樓面要有給排水、電氣、暖通等專業的開洞,問下一般這些開洞是現場開好還是事先圖紙上預留?現場開的話,洞口大可能要剪斷鋼筋,而且開洞質量可以不好,另外預留的話是否要翻邊處理?譬如內排水管的洞口,衛生間給排水管,電氣電纜洞口等預留的話是否都要翻邊?

  • 現澆樓板開裂的初步總結

    現澆樓板開裂的原因的初步總結 住房分配制度改革和住房商品化貨幣購房政策出臺以后,住戶作為消費者和實際的投資者,對住宅的質量和要求越來越高,并逐步轉向功能質量和外觀質量;反映方式有投訴、上告法庭、訴諸媒介、甚至更激烈的程度。一個典型的現象,即現澆砼板裂縫正在上升為住宅工程質量的主流,市場投訴的熱點, 成為一個社會不穩定因素之一。有些裂縫雖屬正常現象,但老百姓不認這個理,對裂縫要求苛刻。本文擬對鋼筋砼現澆板裂縫產生的原因,進行綜合的分析,供大家參考。一、 設計的原因及控制措施1. 現在有些設計圖紙,無論怎么計算,其受力鋼筋均能滿足要求,但對溫度應力與砼收縮應力的控制進行針對性的配筋考慮不夠。部分只考慮到樓板在承重豎向荷載作用下的彎曲變形,沒有考慮墻板變形迫使樓板在樓板平面內變形,還有當邊梁是帶窗臺的深梁時對樓板的影響,由于沒有考慮到以上一些原因,其端跨的板角雖加了負彎矩鋼筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂縫。2. 設計對開孔的樓板及預埋管多的樓板在構造措施上考慮不到位。3. 梁、板、柱不同砼級配,使收縮變形不協調,也是造成該交接處開裂的原

  • 現澆樓板附加筋如何設置?

    現澆樓板附加筋如何設置?

    設計圖紙如下圖9號附加筋在梁的每跨都表示出來了,我用白線圈出來的11號和4號附加筋設計就標了一跨我想問下11號和4號附加筋是每跨都有的,還是就是圖上標的一跨?哪本規范可以看現澆板附加筋的設置??

點擊加載更多

現澆樓板開洞

現澆樓板開洞專題,為您提供現澆樓板開洞相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆樓板開洞 相關的專業交流討論,更多現澆樓板開洞相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

現澆樓板方法

室內現澆樓梯

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 神池县| 龙井市| 荥阳市| 深圳市| 托里县| 垦利县| 怀来县| 永春县| 开化县| 盈江县| 龙里县| 武功县| 太白县| 潞西市| 西昌市| 金塔县| 安化县| 张北县| 富裕县| 洛扎县| 平乐县| 巫溪县| 宁海县| 赤峰市| 乐昌市| 布拖县| 尼木县| 华池县| 赤城县| 五台县| 南华县| 西林县| 宜城市| 胶州市| 乡宁县| 崇左市| 定州市| 南昌县| 桑植县| 喜德县| 汉阴县|