国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • revit中的樓板開洞做法?如何快速一鍵開洞?

    一、在創建項目的過程中,我們很經常需要去給樓板開洞,那么自然就會想一下開洞需要用

  • Revit樓板問題:樓板連接處以及樓板開洞,一鍵開洞

    在我們做樓梯時,樓梯與樓板處的連接處理不是那么符合實際,會出現一些問題,如下圖,這樣的連接會導致樓梯配筋時鋼筋外露。 我們來學習如何調節樓板與樓板連接處的高度,選中樓梯,點擊“編輯樓梯”在所需要更改的梯段處在屬性面板的構造下找到“延伸到踢面底部之下”,輸入適當的負值即可(如果不通過編輯樓梯模式,是無法找到延伸到踢面底部之下的高度控制的)。 <

  • Revit開洞方法:樓板中怎么開洞及一鍵開洞

    1.首先在revit中創建一塊樓板 如圖(1) 2.選中樓板,編輯邊界命令 如圖(2) 3.草圖里,圓形命令 如圖(3)

  • 樓板開洞,怎樣計算樓板配筋?

    樓板開洞,怎樣計算樓板配筋?

    本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 編輯 出屋面洞口(800x800),還有600mm的翻邊,怎樣計算? 洞口邊加附加鋼筋怎么計算鋼筋直徑夠不夠? 《11G101-1》只有洞邊無集中荷載的情況,有翻邊的話應該算有荷載吧,也可以套用嗎? 求大神~

  • 樓板開洞與樓板厚度為0的區別

    對于板厚不同及板厚為0和板厚開洞的問題,現在有些同行搞的不是很清楚,我的一個總工也沒搞明白,為了弄清楚這個問題我專門建了一個模型,驗證PKPM中對于板厚設置對其結構剛度的影響。平面圖如下,共建了4層:分別將板厚設置為200厚、100厚,0厚和全房間開洞,其結果如下板厚200 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭

  • 用廣廈怎么在樓板上開洞

    我最近在做一個別墅業主要一個壁爐這就牽扯了樓板開洞的問題可是廣廈的布板功能里沒有板開洞這項功能我的想法是在那用次梁圍出一個煙道在周圍在布現澆或預制班還請有經驗的同仁幫忙謝謝

  • 已澆好的樓板可以開洞嗎?

    對于已經澆好的樓板,可以開設小型樓梯使用的洞口嗎?洞口尺寸大約為1.5*2.0米。如果可以做法應該是什么樣的?哪里需要加梁,哪里需要加附加鋼筋,對于截斷的原樓板鋼筋怎么處理?

  • 樓板開洞及加固方式詳解

    樓板開洞及加固方式詳解

        在樓板開洞以后,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案     在現實的生產與生活中,經常會涉及到結構的加固改造,這樣就避免不了會在樓板上進行開洞。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,一方面促使洞口周邊板的內力增大,會造成應力集中,另一方面板筋減少,承載力降低,需要根據實際情況進行有效的加固。     當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,且切斷鋼筋數量≤5%時,可不做處理。當b≤1000mm或D≤1000mm,切斷鋼筋數量≤20%,且開洞后對板的受力影響小,僅按構造加固時,可采用補償配筋法,將板中切斷的鋼筋(Asfy),補設于洞口邊。為便于施工,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,其總量應≥1.2(Asfy)。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝

  • 此處樓板開洞是否影響結果安全?

    自建房5層,如上圖,提問開洞位置是在3層處,底下有兩層結構一模一樣的,第四層,結構也是一模一樣,請問如圖藍色虛線處,開一個2平方的洞口,作為樓梯間,是否影響結果安全,樓梯準備做L型樓梯

  • 緊急請教關于樓板開洞的問題!

    一個4.5mx6.2m的樓板,在其上靠墻邊的位置開一個0.9mx3.3m的洞(該洞口是室內樓梯),可不可以不設梁?只是在板上加鋼筋(暗梁),同時加大板的厚度?還有就是如果可以的話,板厚取多少比較合適?麻煩各位給答復一下,謝謝了!

  • 請教前輩:關于樓板開洞的問題

    情況是這樣的:設計在屋面板開一個700X1400的矩形檢修孔,根據平法圖集04G101-4,板洞尺寸小于1000X1000才可按構造加補強鋼筋個人想法是平行于洞口長邊按計算配筋做暗梁問題是這個做法對否?如果可行··暗梁要如何計算?:L 本人力學基礎并不扎實,這種沒碰到過得問題真不知道從何下手去算··請各位賜教,謝謝··

  • 關于結構樓板開洞的問題

    本人在做的一個項目是三層的鋼筋砼工業廠房,樓面要有給排水、電氣、暖通等專業的開洞,問下一般這些開洞是現場開好還是事先圖紙上預留?現場開的話,洞口大可能要剪斷鋼筋,而且開洞質量可以不好,另外預留的話是否要翻邊處理?譬如內排水管的洞口,衛生間給排水管,電氣電纜洞口等預留的話是否都要翻邊?

  • 新手求教,一個砼辦公樓的開洞大堂要補上樓板的做法??

    新手求教,一個砼辦公樓的開洞大堂要補上樓板的做法??

    一個砼辦公樓,大堂處原二層是開洞,后來甲方說要改造,將二層的開洞處要補上樓板,本人沒做過鋼結構,老總說是做個簡支梁,上面做個鋼承板就行,但我還是對H型鋼梁和原砼結構的連接以及樓板和原砼結構的連接關系沒有什么概念,請各位指教一下如何計算、連接方法和節點的做法,謝謝了~!(下面附一張開洞位置的圖)

  • 求助 樓板開洞加鋼梁問題

    求助 樓板開洞加鋼梁問題

    樓板開洞增設一部樓梯,加鋼梁進行加固,受力計算是按找什么方式?是按組合型鋼梁計算,還是只按剛梁計算。

  • 混凝土樓板開洞,增設的加固梁如何與樓板連接。。。

    原結構設計的屋面是H型鋼梁+鋼筋混凝土樓板,鋼筋混凝土樓板與H型鋼梁之間有一層壓型鋼板;現在因為暖通專業需要,要在屋面上開幾個風井,采用新增鋼梁進行加固,請問新增的鋼梁與原有鋼框梁及樓板該如何連接牢固呢?

  • 請教各位既有樓板開洞該如何處理

    請教各位既有樓板開洞該如何處理

    框架結構,已經修好一年。現在需要開洞,11G101和一些圖集上都是針對未完工前的開洞加固,現在需要開兩個1371x1064的洞。洞口位置最好是在如圖位置,可以稍微變動,但是變動幅度很小。有人提議在原有梁上再加一根梁,把孔洞附近截斷的鋼筋錨入新加梁內。 但是我想的是,也就

  • 咨詢樓板開洞對結構的影響

    咨詢樓板開洞對結構的影響

    由于房子多送了一個地下室,我想一樓大廳的樓板(約40平方米)打掉,連接地下室,弄成一個復式的大廳,會不會影響整棟樓的結構和承重的?這套房子是框架結構,地下室下面還有一層車庫,整棟樓層高12層。

  • 現澆樓板開洞,不可任性而為

    現澆樓板開洞,不可任性而為

    在上幾期文章中卡本曾對結構的三大構件,梁、板、柱加固方法進行過討論。主要介紹了常見的加固方法,及其注意事項。在實際的工程之中,現澆樓板開洞后,需要運用粘貼碳布、粘鋼等加固方法,當面對這些問題時,我們又該注意什么呢?今天,就讓我們共同來探討一下。 現澆樓板開洞加固方式一般是根據開洞大小進行確定,當開洞大小小于300mmX300mm時,切斷鋼筋數量≤5%時,可不作處理。當開洞大小小于1000mmX1000mm時,切斷鋼筋數量≤20%時,當板受影響小,可按照構造進行加固,采用粘鋼和粘接碳布方式來進行加固處理。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝土邊梁進行加固方法。

  • 【土木吧】樓板開洞一定對結構不利嗎?

    【土木吧】樓板開洞一定對結構不利嗎?

    規范中有相當一部分條文(包括強制性條文)在使用時有一定的條件和范圍,不是任何情況都通用和正確。因此,設計人員對于規范條文的正確理解和應用是非常重要的。 每次閱罷結構大師程懋堃所寫《如何正確理解和應用規范條文》,均受益匪淺,今天再發此文與大家分享 引言 設計人員經常需要查閱規范條文,以指導和協助自己的工作。對于各本規范的條文,不但對于其中重要的條款應熟記,而且對于各條文的含意應當正確理解,以便正確應用。 規范中有相當一部分條文在使用時有一定范圍,不是任何情況都適用;有的規范條文內容不明確,容易產生誤導;個別規范條文甚至是強制性條文,可能無法執行;還有個別條文甚至出現概念錯誤。因此,設計人員對于規范條文的正確理解和應用是非常重要的。如果錯誤地理解和應用了規范條文,輕則導致設計浪費,重則導致安全問題。 本文將分別對上述各類問題加以敘述。

點擊加載更多

樓板開洞做法

樓板開洞做法專題,為您提供樓板開洞做法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓板開洞做法 相關的專業交流討論,更多樓板開洞做法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

廢水改造

廢煙氣脫硝催化劑

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 额敏县| 芮城县| 左贡县| 景泰县| 固镇县| 宣武区| 丽江市| 洪洞县| 开封市| 旅游| 乾安县| 调兵山市| 扎兰屯市| 车险| 阿拉尔市| 蚌埠市| 即墨市| 连江县| 沙田区| 仁化县| 绥江县| 太白县| 滨州市| 大理市| 察哈| 灵宝市| 清河县| 聂荣县| 陇南市| 香港| 车险| 方山县| 紫云| 郁南县| 信阳市| 鄂尔多斯市| 久治县| 班玛县| 临汾市| 凌云县| 册亨县|