筏板或梁板基礎有外包柔性防水時裂縫如何控制?如由強度控制裂縫會很大如由裂縫控制配筋會太多甲方要求經濟指標月來越嚴另據很多資料參考基礎底板中鋼筋應力很小<50也就是說計算裂縫并不準確大伙討論一下如何考慮裂縫問題?謝謝
PKPM中梁柱施工圖里 生成梁圖的時候 有按裂縫選筋和不按裂縫選筋 這里是勾選的 請問一下PKPM 計算的裂縫準確嗎?為什么我們這 一注 有的說要控制裂縫有的說不需要控制裂縫 直接按計算書配夠就可以了?PKPM里如果控制裂縫的話 鋼筋大很多 到底準確不準確呢? ps :說不控制裂縫的家伙說pkpm算的不準確``跪求達人指教``
次梁和樓板一起開裂,裂縫開展方向垂直于建筑物的長邊方向,屋頂上有隔熱層,并且設置了伸縮縫房屋為99年建成,原設計次梁跨度為4000mm,截面尺寸250*600,梁跨中彎矩鋼筋2根18;樓板厚度150mm,板底鋼筋為8@150為工業用房,樓層設備荷載較大,感覺梁截面尺寸有點大,可能也與當時經濟水平有關裂縫寬度較大,貫穿梁側,但是主梁沒有可見裂縫請大家幫忙分析裂縫原因樓面荷載沒有動荷載,為重型固定設備,個人初略計算一下次梁內力和配筋,好像沒有超,可是配筋率真的有點小[
1 概述近幾年來,先張預應力空心板、預應力混凝土梁在高等級公路建設中發展很快,特別是跨徑在10m~20m以內的簡支梁先張預應力空心板和跨徑在20m~40m的預應力混凝土梁與其他形式的結構相比,具有使用年限長、變形小、造價低、施工方便等優點,因此有著極強的競爭力,采用相當普遍。有些板梁在施工中存在不同程度的開裂,以至增加養護、維修費用,縮短橋梁使用壽命。產生裂縫的原因除了混凝土、鋼筋存在質量缺陷外,還與板梁設計環節、施工質量、氣候環境等外界因素有關。本文主要結合近幾年的工作實踐,對其裂縫成因及其防治,與同行們共同探討。2 預應力混凝土板梁裂縫內部成因分析
預應力梁板產生張拉裂縫的原因及預防措施
一、灌漿加固法概述 灌漿法加固法系用壓漿泵將各種樹脂漿液、水泥漿液或聚合物水泥漿等膠結料壓入裂縫中,由于其凝結、硬化而起到補縫作用,達到恢復結構的整體性。灌漿法包括水泥灌漿法和化學灌漿法兩種。水泥灌漿法只能填充裂縫和承受壓力,不能抵抗拉應力和剪應力;化學灌漿法能將裂縫兩邊的混凝士豁結在一起,并有抗拉強度和抗變形能力,目前多采用環氧樹脂來對裂縫進行整修。此法適用于裂縫寬度較大、深度較深的裂縫修補,尤其是受力裂縫的修補,處理效果好。 二、化學灌漿法加固原理 用化學灌漿的方法封閉裂縫,保護鋼筋及水泥混凝土。原理:低壓速灌工法
我有個問題弄不明白想要請教各位! 我們這里的進水口閘墩寬5.9米和7.4米,澆筑層高一般為3米,大部分才用泵送混凝土,因為沒有采取任何的溫控措施,養護也搞的不好,因此在施工前期出現了大量的裂縫。其中大部分是干縮裂縫和塑性收縮裂縫,屬于表面裂縫,但其中也出現了兩條貫穿裂縫。根據我查閱的資料,貫穿裂縫一般因地基不均勻沉降和結構的不合理導致,干縮裂縫和塑性收縮裂縫一般屬于表面裂縫,一般不影響結構,只對混凝土的防滲,抗腐蝕,耐久性有影響。而對于溫度裂縫,有兩種觀點,一種觀點認為溫度裂縫在混凝土施工期不會形成深層裂縫和貫穿裂縫,理由是:混凝土是熱的不良導體,在施工期,混凝土只在表面很薄的一層溫度降低,內部溫度要經過很長一段時間才能隨環境溫度穩定,這樣導致外部的混凝土收縮受到內部混凝土的約束而產生應力集中,當應力超過混凝土的抗拉強度混凝土便會開裂,同時隨混凝土的開裂,混凝土表面的應力也隨之釋放,由于混凝土內部在短時間內一直是保持較高溫度,因此施工期的溫度裂縫不會發展成深層裂縫;另一種觀點是,由于在早期開裂的裂縫處形成應力集中,在施工期會形成深層和貫穿裂縫,并且這種貫穿裂縫經常出現閘墩類結構。我比較
各位斑竹,各位網友: 我國現在的許多混凝土建筑物均存在不同程度的裂縫情況,雖然國家對次問題作了很多的解決措施,比如南京就發布了關于建筑質量通病的防治,但是雖然建筑按照正常程序在施工,可是對于裂縫問題仍然很難解決,不知道大家對這個問題有什么建議。 希望大家能踴躍討論,對錯沒有關系,關鍵是說出你的觀點。 從本月開始,我將每個月在本板塊發布一個討論板,希望大家能支持論壇發展。對觀點比較新穎的朋友,我將以高分獎勵。
框架梁板結合處,在拆除模板后,結合處大量的出現水平裂縫,現場設計、業主、監理單位現場查看均未給出具體的形成原因,請教高手和朋友,是否有朋友碰到類似的問題及具體的形成原因? 裂縫出現在梁板結合處(陰角部),順著梁長度方向,模板拆除時間均在15天以上,同條件試塊試驗均達到90%以上,框架梁的跨度小于8米。有的地方1米多長的跨度梁,也是出現裂縫,上層模板未拆除,只拆除了梁側模也有裂縫。
現澆混凝土結構梁板交接處出現裂縫是怎么回事混凝土時9月澆注的混凝土梁板的強度C30的自半混凝土長26米 寬15米 三跨 井字梁 兩個8米跨一個10米跨 8根KZ 第一個8米跨與第二個8米跨 第二個8米跨與10米跨交接的4根KZ出現裂縫沿短向(15米)出現? 其他梁未出現裂縫[ 本帖最后由 baxiaowen 于 2012-3-28 10:56 編輯 ]
大神們解釋一下。。
本帖最后由 無間道 于 2014-4-27 19:03 編輯 由于結構在外荷載作用下的破壞和倒塌是從裂縫擴展開始的,因此人們對裂縫往往產生一種建筑破壞的恐懼感,是可以理解的。早在1932 年,前蘇聯A. флолейт 教授的鋼筋混凝土強度理論就指出,如正常配筋受彎構件的破壞狀態是指受拉區鋼筋到達屈服強度,受壓區混凝土到達受彎的抗壓強度,此狀態稱為承載力極限狀態。這一狀態全過程是伴隨著荷載的不斷增加,裂縫出現(鋼筋應力只有40~60MPa),裂縫擴展,受壓區塑性不斷發展,最后達到完全破壞。此時破壞荷載往往是裂縫出現荷載時的3~5 倍,因此,很多大型鋼筋混凝土結構,僅僅自重就超過了極限荷載的30%,在此條件下鋼筋混凝土結構帶有輕微裂紋是完全正常的,結構是安全的,恐懼是不必要的。
1、首先要檢查的就是房屋的外墻,看看否有裂縫,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患)。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向、有規則的裂縫(有結構安全隱患)。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,但是對以后的影響是非常大的。 5、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,形狀外寬內窄。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的。 6、最后要檢查的就是陽臺、雨蓬等懸挑結構板了,如果這些地方有裂縫,說明存在結
梁平法圖里出現這個數據。。可是我看梁的撓度和裂縫圖數值都為0。。是不是我哪畫錯了?
悍馬灌縫膠施工工藝第一步:裂縫檢查 悍馬灌縫膠第一步就是進行裂縫檢查,檢查裂縫的性質、長度、寬度、深度、走向、貫穿、漏水情況,以便確定處理方案。 讀數顯微鏡 裂縫寬度的量測常用讀
摘 要 混凝土的裂縫問題是一個普遍存在而又難于解決的工程實際問題。 本文從設計、材料、配合比、施工現場養護等方面對混凝土工程中常見的一些裂縫的成因進行了分析探討。針對混凝土裂縫產生的原因,在混凝土結構設計、混凝土材料選擇、配合比優化、以及施工現場的養護等方面提出了控制裂縫發展的措施。 依據相關文獻,并總結了混凝土裂縫的處理方法:表面處理法、填充法、灌漿法、結構補強法、混凝土置換法、電化學防護法、仿生自愈合法等。 關鍵詞:混凝土; 裂縫; 成因;控制; 目 錄 摘要 ······························· II 第1章 概述 ··························· 1 1.1 課題的提出 .................................................. 1 1.2 本論文的研究內容 ............................................ 1 1.3本論文的研究方法 ..
一、混凝土裂縫的分類 混凝土裂縫是混凝土的一種常見病和多發病。病情絕大多數發生于施工階段,其原因復雜多變,一般可分為無害裂縫和有害裂縫兩大類。無害裂縫是指肉眼看不到的、砼內部固有的一種裂縫,它是不連貫的。寬度一般在0.05mm以下,這種砼本身固有的微觀裂縫,荷載不超過設計規定的條件下,一般視為無害。有害裂縫寬度在0.05mm以上,并且認為寬度小于0.2~0.3mm的裂縫是無害的,但是這里必須有個前提,即裂縫不再擴展,為最終寬度。 二、混凝土裂縫的成因 裂縫產生的形式和種類很多,有設計方面的原因,但更多的是施工過程的各種因素組合產生的。 (一)砼的收縮 收縮是砼的一個主要特性,對砼的性能有很大影響。由于收縮而產生的微觀裂縫一旦發展,則有可能引起結構物的開裂、變形甚至破壞。產生收縮裂縫的原因,一般認為在施工階段因水泥水化熱及外部氣溫的作用引起砼收縮而產生的裂縫。多為規則的條狀,很少交叉。常發生在結構變截面處,往往與受力鋼
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:32 編輯 水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊