現澆樓板與梁頂兩側出現裂縫,個人認為是混凝土塌落度較大引起的。。請教各位專家指明其可能的原因及相應的處理方法。謝謝大家。。
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。
我想問問現澆混凝土樓板的一些問題,第一張圖上紫色線邊上有一條深灰色的像蚯蚓一樣的線是怎么形成的,因為該位置上面是一個沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起來這個像水滲透下來干涸的痕跡,但是有人說這是裂縫,該建筑目前剛做完主體施工尚未開始砌墻。
【關鍵詞】混凝土 裂縫 原因分析 控制措施 裂縫處理當前在鋼筋混凝土民用建筑物中,現澆混凝土樓板出現變形裂縫的現象較為普遍,已成為商品房質量糾紛、投訴的熱點問題,它不僅影響使用功能,有損外觀,而且破壞結構的整體,降低其剛度,引起鋼筋腐蝕,影響持久性強度和耐久性。本文根據具體的工程實踐和實驗室的長期對比觀測,對現澆混凝土樓板裂縫的產生原因及施工控制措施進行深人的探討。!混凝土樓板裂縫產生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品種。不同品種水泥的收縮值取決于C3A、SO3、石膏的含量及水泥細度等。一般說,C3A含量大,細度較細的水泥
【論文關鍵詞】:樓板;裂縫;措施 【論文摘要】:我國住房經濟適用住房和商品住宅發展迅猛,現有住宅樓面多為現澆結構,出現裂縫機率增大,全現澆鋼筋混凝土樓屋面板的裂縫,是目前較難克服的質量通病之一,特別是住宅工程樓板的裂縫發生后,引起的投訴、糾紛、以及索賠要求等。 一、設計必須盡可能考慮各種影響因素,根據不同的結構部位,采取合理配筋和構造措施 在設計時嚴格執行規范和強制性條文要求,做到既能滿足結構承載力要求,又能滿足板的撓度及裂縫等變形要求,減少結構出現裂縫的可能性。 設計中的重點加強部位:從住宅工程現澆樓板裂縫發生的部位分析,最常見和數量最多的是房屋四周陰、陽角處,即在樓板的分離式配筋的負彎矩筋以及角部放射筋未端或外側發生45度左右的樓地面斜角裂縫。其原因主要是砼的收縮特性和溫差雙重作用所引起的,并且愈靠近屋面處的樓層裂縫往往愈大。從設計角度看,設計人員側重于按強度考慮,未充分考慮溫差和混凝土收縮特性,而房屋的四周陽角由于受到縱、橫二個方向墻體或剛度相對較大的樓面梁約束,限制了樓面板砼的自由變形,因此在溫差和
現澆樓板裂縫是長期困擾建筑施工的一個難題。雖然理論認為,現澆樓板裂縫是不可避免的現象,但通過施工中的技術管理措施,減少和控制裂縫是完全可行的。筆者單位所承建的上海財大學生公寓工程,通過一系列技術措施,有效減少了現澆樓板裂縫。 樓板裂縫分表面裂縫和貫穿裂縫,其裂縫有大有小,所處部位也各有不同,有規則的,也有不規則的。事實證明,表面裂縫在施工中采取一定措施,是完全可以清除的,而相對較規則和集中的裂縫,也是可以相對減少的。 通過理論分析與實踐探索,在施工中抓住三個主要環節,是控制和減少現澆樓板裂縫的關鍵: 一、鋼筋工程:現代住宅因其智能化及消費者要求的提高,管線的預埋成為必不可少的措施。但由于管線過多,使鋼筋與混凝土的粘結度減少,從而造成現澆樓板在砼成型后應力不均,呈現一些細小的規則裂縫。而施工中人為或機械碰撞鋼筋,又使鋼筋有保護層厚度過大,間接導致了裂縫的形成。另外,因室外氣溫溫差變化較大,特別是經歷酷暑與寒冬的建筑物東西山墻,成為45°規則裂縫產生的集中之處。 針對上述鋼筋設計與施工中的裂縫成因,相應采取措施,未雨綢繆,是可以防患于
隨著城市住宅建設步伐的加快,不少住宅小區相繼建成,許多住戶陸續搬進新居,他們對住房的質量要求越來越高,尤其對一些現澆樓板出現的裂縫情況非常關注,擔心這些裂縫最終會引發不安全事故,而紛紛向建筑質量監督部門投訴。其中大部分裂縫表現為:表面龜裂,縱向、橫向裂縫以及斜向裂縫;最常見、最普遍和數量最多的是房屋四周陽角處(含平面形狀突變的凹口房屋陽角處)的房間在離開陽角1米左右,即在樓板的分離式配筋的負彎矩筋以及角部放射筋未端或外側發生45度左右的樓地面斜角裂縫,此通病在現澆樓板的任何一種類型的建筑中都普遍存在。雖然這些裂縫一般被認為對使用無多大危害,但在實際施工中仍有必要對其進行有效控制。
希望對大家有幫助
現澆結構越來越多,裂縫問題更多,發本書供大家參考,此書非常有用。內容簡介《現澆樓板的裂縫控制》從設計、材料、施工等幾個方面研究分析了住宅工程現澆鋼筋混凝土樓板裂縫產生的原因,并從技術、理論和管理方面提出有效的治理方案和控制措施。《現澆樓板的裂縫控制》具有很強的針對性、實用性和借鑒性,可供建筑設計、施工技術人員及預拌混凝土、檢測、監理單位閱讀。 編輯推薦《現澆樓板的裂縫控制》為中國建筑工業出版社出版發行。
施工時間在冬季,溫度在0度左右。出現這么多的裂縫,不清楚是什么原因,請知者賜教。
蕪湖鳳凰城小區南島,不少住戶的樓板(頂樓)出現了裂縫。我的一位朋友就不幸碰上了,喊我上家里幫忙查看。裂縫出現在板跨中1/3的位置,是貫通的,而且不止一個房間。物業找來了施工方,我查了圖紙:板厚8公分,單層8mm鋼筋。我感覺鋼筋小了,一般是雙層鋼筋。施工方說他們在施工時就提出了,但開發商協調設計院就是不改。協商后,施工方愿意用炭纖維布進行處理。我告訴朋友,這種處理結果算好的了,最好你再要點賠償。大家幫忙看看,給點意見。
以下是本人搜集的,歡迎大家討論,也請大家積極補充: 1、樓板混凝土強度的原因; 2、樓板厚度的原因; 3、板頂負筋配置情況如間距、保護層厚度(施工是否踩下造成負筋向下偏移)的原因; 4、施工中有模板下沉及早期受荷情況(混凝土齡期未到,過早拆模受荷施工上面樓層)。 5、溫度引起的收縮裂縫; 6、現在的施工單位為了加快進度,常常在頂板的混凝土還沒有上強度就上人,樓面上時常可見一個個的大腳印子。 7、板縫澆筑不好出裂縫 一、裂縫產生的形式和種類 (一)設計原因 1、設計結構中斷面突變,導致應力集中所產生的構件裂縫。 2、設計中對構件施加預應力不當,造成構件的裂縫(偏心、應力過大等)。 3、設計中構造鋼筋配置過少或過粗等引起構件裂縫(如墻板、樓板)。 4、設計中未充分考慮混凝土構件的收縮變形。 (二)材料原因 1、粗細集料含泥量過大,造成混凝土收縮增大。集料顆粒級配不良或采取不恰當的間斷級配,容易造成混凝土收縮的增大,誘導裂縫的
【論文關鍵詞】:現澆樓板;裂縫;控制;處理 【論文摘要】:在建筑施工中,現場澆注的混凝土樓板常常會出現大小不等,深淺不一的裂縫現象,文章通過分析現澆混凝土樓板常見裂縫的表現狀況,揭示了裂縫產生的原因,并且提出了如何控制預防和處理的根本性措施。 鋼筋混凝土的裂縫控制問題是建筑工程中很重
昨天打的現澆頂,施工方說不用覆蓋塑料膜。可是過了4個小時左右,現澆頂出現了好多不規則的裂縫,而且我在上面養護的時候,下面還漏水呢,請問這種裂縫對房屋的質量有沒有影響?
昨晚我家樓上住戶地面磚突然橫向拱起,長度達整個開間,疑是地面磚與砼不均勻收縮造成。在檢查我家房頂是否受影響時,意外發現我家天花板有一條縱向裂縫,一直從南陽臺伸至北陽臺,而且正好是在開間的中間位置(開間為3.9米),此位置應該受力最大。我本人初步懷疑是施工時預埋管線沒處理好。請問哪位專家是不是這么回事?有沒有安全隱患?
目前建筑工程大多采用的是商品混凝土,但是目前現澆板出現大量的收縮裂縫,有主觀方面的也有客觀的,關鍵是目前沒有什么好的辦法預防,希望大家發表高見!
現澆混凝土樓板裂縫的綜合剖析
我新買的房子施工過程中 去看 發現混凝土樓板有裂縫,呈井字形 并且范圍很大 客廳 臥室 廚房 廁所都有 求教各位高手 這是什么原因造成的 危害大不大