房子于16年4月份交房,17年2月份發現客廳頂部樓板裂縫,長度有5米,現在正在和開發商扯皮中,請大家幫我看看裂縫的形成原因,該裂縫屬于靜止縫還是活動縫,應該怎么處理。感謝
第二層十字梁交接處,一側梁出現下列圖片中的斜裂紋(是否已經斷裂?)請各位老師給分析一下原因,是否影響使用?該圈梁澆筑完畢后第二天拆模是還發現大多數圈梁出現第二張圖片中的裂紋,這是什么引起的?拆模完畢后第三天上的空心板。
我是2011年6月自建房,最大的現澆板是4000*5100,配主筋8@150負筋8@150冷扎鋼筋分離式配筋,最近在板正中間平行短邊發現一條3800的裂縫0.2左右,其它小一點的板也出現了呈板對角線的裂縫0.2左右。請各位兄弟給個處理辦法,在此謝過了!
新建框架結構大梁出現垂直裂縫,影響結構安全不?有沒辦法修復?帶頂板25x600,跨度凈7米,鋼筋25*3,22*2,16*2,14*2。
我房子在32樓客廳正中間頂上和樓面出現貫通裂縫墻面沒有,,經過檢測裂縫寬度最大0.6mm,,裂縫上大下小。。。開發商和施工單位認定為溫度縫,收縮縫,我看了下圖紙,板厚15CM,板短方向鋼筋直徑10, 長方向直徑8.。目前定的修補方案為建筑膠灌縫處理,,想請問各位這個縫對房屋有什么危害,影響大么,,在樓板上跳能感覺到顫動。。謝謝各位了圖上白線為裂縫位置
裂縫產生前序1、澆筑砼前未見配合比。2、墊層、模板未濕潤;3、下午澆筑的承臺,直到次日凌晨全部澆筑完成。4、次日上午8:00,發現裂縫。5、承臺高800;6、承臺無上部面筋個人分析:1、配合比可能存在一定的問題;2、砼澆筑完成后,末收面;3、缺保溫措施;施工單位處理意見:1、直接澆水保濕;2、采用同批次、同強度水泥漿進行處理;個人對施工單位處理意見不同之處:1、不得對出現裂縫的承臺灑水。2、對未拆模板的承臺停止拆除。3、裂縫深度小于4cm,可以采用同批次、同強度水泥漿進行處理。4、裂縫深度大于4cm的向設計反應,設計出具體處理措施。。
分層澆筑的牛腿,牛腿上放置7噸左右的鋼梁,放置后牛腿出現如下圖環向裂縫。有說是超載導致,有說是抗剪不足導致,有說是分層澆筑的原因。 我個人更傾向于后者。請問大家怎么看?處理的話有神魔好的意見?謝謝!
我設計的一棟廠房,竣工驗收時發現屋面有微小的裂縫,這些裂縫不是貫通的(屋面做試水試驗沒有出現漏水現象),現需要進行處理,該如何處理好?
我家的房子在裝修一年后發現墻體從開關的位置向上有一條或二條堅線裂縫,我看了一下,凡是有開關的位置基本上都有這種現象,好象是沿著線管的位置走的.我想不應該是線管的原因造成的,因為線管全被磚給埋在其中,不應該出現這種裂縫才對,我裝修的時候沒有動過這些出現裂縫的線管.這種現象是正常的嗎?為何會出現呢?(注:我家是頂樓,五樓.)
各位大俠,涵管在安裝的時候出現裂縫,應該怎么處理裂縫比較好,我這里準備采用環氧樹脂灌縫,然后再用砂漿抹面是否可行,急,先謝謝你們
隨著鋼筋混凝土結構在現代建筑中的大量使用,當前地下室鋼筋混凝土墻體的裂縫現象越來越普遍,這一現象的產生不僅會影響地下室墻體的使用功能,而且會造成墻體的滲漏,甚至影響結構的安全,成為影響建筑物質量安全的大問題,引起工程界高度重視。 在浙江某工程施工中,技術人員發現完工后近一年的地下室鋼筋砼墻,在寒流過后發現裂縫。在另外一個工程施工半年后,地下室墻體也緩慢地不同程度上出現了裂縫。這引起了技術人員的極大關注。經試驗分析,他們判定:前者由于溫度的急劇變化,在地下室墻各軸端的約束作用下,造成各兩軸間薄弱位置出現了開裂;而后一個工程出現裂縫,很可能是由于鋼筋砼地下室墻的橫向抗拉能力不足所造成。經調查,鋼筋砼結構地下室墻體裂縫的現象時有發生,有的在施工后不久就發現,一般隨時間的推移,裂縫不斷發展,基本為垂直方向。裂縫的表現現象為:開裂中部開口寬度比兩端寬,表面開口比深處大,并向兩端與深處同時發展延伸。而大部分原因是鋼筋砼地下室墻中砼在水分蒸發中,毛細孔的過量和過快脫水,產生砼膠合材料的內聚力松馳現象,在外力作用下,出現了肉眼能見到“干縮裂縫”。 浙江
房子交付有3年左右。。前段時間裝修的。。才發現在靠陽臺的臥室地面從南到北出現裂縫。并已經貫穿。。。裂縫處在房間的中間。。兩邊都快到梁了。。。現在我該怎么辦呢???這個是不是嚴重的質量事故啊???
樓板有裂縫,今天我又去仔細看了下,請各位專家幫我分析下要不要緊!
自己家的圍墻和房子間不知道為什么裂開了,上百度知道問了說是沉導致圍墻和房子主體裂開了,豎直的從墻頭一直裂到地面完全裂開了(圖1圖2),裂縫中間還有個很粗的東西拉著,上網查了下是什么拉墻筋(圖3),請問對嗎? 而且靠著裂縫一側的房間,里面兩個墻面相交處也豎直裂開了大縫(圖4),靠近裂縫的一側的外墻面上也多了許多裂縫,還有窗子周圍也裂了不少縫(圖5圖6)[ 本帖最后由 huhanhu 于 2012-3-31 21:49 編輯 ]
裝修好的房子,大梁出現U字形裂縫,是大梁斷了嗎?剛裝修好的房子,大梁出現U字形裂縫,是大梁斷了嗎?怎么辦?現在很擔心,是多層的五樓,害怕哪天會被坍塌的房子壓死!!
請教這種規則裂縫出現原因!是否屬于結構性裂縫?這種不規則裂縫應該是溫度收縮裂縫吧!
在橋檢當中,發現橋臺出現了橫向貫通裂縫,最寬處有3mm左右,該橋的梁直接安裝在蓋梁上,橋臺以承受臺背的填土壓力為主。兩個臺身均無明顯的向外位移及外傾現象,裂縫處無明顯錯臺和水漬。
我將鋼筋按等強度替換成直徑較小的鋼筋后裂縫變小了,但是超限的太多了,有沒有方法能夠整體一次修改?
墻體出現裂縫后,不要馬上急于處理,應觀察一段時間,待裂縫的開展基本穩定后,再進行處理。新建房屋的地基在2-5年內才會逐漸穩定,修補好裂縫后,這其間墻體還是有可能會由于地基下沉而開裂,對此您也不必過于擔心。如果裂縫對房屋整體美觀影響不大,第一次修補后可隔久一點再修補。 裂縫的開展基本穩定后,再檢查出現裂縫的地方有無空鼓,如有空鼓應將空鼓全部清除,再抹灰,抹灰前應將墻體濕潤,刷一遍膠漿再抹灰。如沒有空鼓,可將裂縫鑿成“V “字型,先刷一遍膠漿,再用干