1、首先要檢查的就是房屋的外墻,看看否有裂縫,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患)。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向、有規則的裂縫(有結構安全隱患)。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,但是對以后的影響是非常大的。 5、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,形狀外寬內窄。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的。 6、最后要檢查的就是陽臺、雨蓬等懸挑結構板了,如果這些地方有裂縫,說明存在結
我家是地震災區災后重建房,裝修時發現大面積現澆混凝土樓板貫穿性裂縫,求助大家分析形成原因和危害。
全現澆鋼筋混凝土樓屋面板的裂縫,是目前較難克服的質量通病之一,特別是住宅工程樓板的裂縫發生后,往往會引起的投訴、糾紛、以及索賠要求等。上海市建設和管理委員會針對這一問題,在去年年底印發了《控制住宅工程鋼筋混凝土現澆樓板裂的技術導則》的文件。該導則抓住了主要矛盾,從設計、材料、施工三大方面提出改進和防治措施,現結合我公司十多年來大量施工實踐中的經驗和教訓,以及裂縫的防治處理,重點介紹以施工為主、兼顧設計和材料原因分析樓面裂縫的綜合性防治及具體措施。一、設計中的重點加強部位從住宅工程現澆樓板裂縫發生的部位分析,最常見、最普遍和數量最多的是房屋四周陽角處(含平面形狀突變的凹口房屋陽角處)的房間在離開陽角1米左右,即在樓板的分離式配筋的負彎矩筋以及角部放射筋未端或外側發生45度左右的樓地面斜角裂縫,此通病在現澆樓板的任何一種類型的建筑中都普遍存在。其原因主要是砼的收縮特性和溫差雙重作用所引起的,并且愈靠近屋面處的樓層裂縫往往愈大。從設計角度看,現行設計規范側重于按強度考慮,未充分按溫差和混凝土收縮特性等多種因素作綜合考慮,配筋量因而達不到要求。而房屋的四周陽角由于受到縱、橫
這一系列的裂縫是北京朝陽某小區塔樓的樓板裂縫據了解 板為6400x7500 板厚140(不知道搞設計的這個哥們出于什么考慮)大家分析下 原因
我們工地用的商品砼,已經連續兩次在澆筑完成1-3小時就出現裂縫。用現場幫扎的扎絲能入深度1.5厘米,有知道的原因所在和預防方法的兄弟么?
對樓板裂縫的幾種處理方法由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。2 改性環缸化學壓力汽漿壓力改性環氧化學灌漿液是一種低粘度、高強度的改性環氧樹脂補強化學灌漿材料。由環氧樹脂、改性液及三乙烯三胺組成,在催化劑作用下相分離而呈海島狀態結構,具有橡膠相改性環氧樹脂效果。它可灌性好,粘度低,強度高,使用方便,特別適合于灌注細裂縫。其主要技術指標為:粘度(25℃)30~83.6MPa?s;純膠體抗壓強度58.5~118.3Mpa;純膠體抗拉強度14.7~24.5MPa;固砂體抗
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。
論文關鍵詞:樓面裂縫;防治措施 論文摘要:本文從材料、施工等方面淺述了怎樣防治樓板裂縫這一問題,本文抓住了主要矛盾,并結合本人實踐經驗,從材料、施工等方面進行樓板裂縫原因分析,提出改進和防治措施。 現澆鋼筋混凝土樓板的裂縫,是目前較難克服的質量通病之一,特別是住宅工程樓板的裂縫發生后,往往會引起的投訴、糾紛、以及索賠要求等。針對這一問題,本文抓住了主要矛盾,并結合本人實踐經驗,從材料、施工等方面進行樓板裂縫原因分析,提出改進和防治措施。 1混凝土的材料、水灰比、塌落度不當造成裂縫及控制措施 混凝土的粗細骨料含泥量過大,造成混凝土收縮增大。骨料顆粒級配不良或采取不恰當的間斷級配,容易增大混凝土的收縮量,誘導裂縫的產生。骨料粒徑越細、針片含量越大,混凝土單方用灰量、用水量就越多,收縮量就越大。混凝土外加劑、摻和料選擇不當、或摻量不當,也可能大大增加混凝土的收縮。水泥品種選擇如:礦渣硅酸鹽水泥收縮比普通碳酸鹽水泥收縮大、粉煤灰及礬土水泥收縮值較小、快硬水泥收縮大等。
低樓層中基本每層都有這個現象
屋面、樓板、墻體裂縫出現,預示著房屋出現病害了,如果不重視,那么隨著裂縫的發展,房屋結構可能產生更大的隱患,屋面、樓板、墻體裂縫用什么材料好?首先,找到屋面、樓板、墻體裂縫根源
說明:1、圖中黃色的裂縫是注漿處理的(澆筑完混凝土第二天發現裂縫后就進行了注漿) 2、結構跨度約9m,圖中滲水部位的裂縫是9天后拆模后,于第12天樓上養護發現的,這時候發現的裂縫都是從柱子以約45°的角度往外輻射的 問:以上兩種裂縫都是因為什么產生的呀?
現澆樓板裂縫是長期困擾建筑施工的一個難題。雖然理論認為,現澆樓板裂縫是不可避免的現象,但通過施工中的技術管理措施,減少和控制裂縫是完全可行的。筆者單位所承建的上海財大學生公寓工程,通過一系列技術措施,有效減少了現澆樓板裂縫。 樓板裂縫分表面裂縫和貫穿裂縫,其裂縫有大有小,所處部位也各有不同,有規則的,也有不規則的。事實證明,表面裂縫在施工中采取一定措施,是完全可以清除的,而相對較規則和集中的裂縫,也是可以相對減少的。 通過理論分析與實踐探索,在施工中抓住三個主要環節,是控制和減少現澆樓板裂縫的關鍵: 一、鋼筋工程:現代住宅因其智能化及消費者要求的提高,管線的預埋成為必不可少的措施。但由于管線過多,使鋼筋與混凝土的粘結度減少,從而造成現澆樓板在砼成型后應力不均,呈現一些細小的規則裂縫。而施工中人為或機械碰撞鋼筋,又使鋼筋有保護層厚度過大,間接導致了裂縫的形成。另外,因室外氣溫溫差變化較大,特別是經歷酷暑與寒冬的建筑物東西山墻,成為45°規則裂縫產生的集中之處。 針對上述鋼筋設計與施工中的裂縫成因,相應采取措施,未雨綢繆,是可以防患于
鞍山某商業網點樓層樓板裂縫成因:1.使用商品混凝土,水灰比大。樓板混凝土設計C25,甲方改為C30.2.施工組織混亂,施工技術水平差。3.混凝土澆筑后養護不利,水分迅速揮發,形成“塑性收縮裂縫”。未出現裂縫的屋面板,原因:1.入冬施工,混凝土中加入早強劑和防凍劑,強度上得快。2.加強養護,采用保溫保濕措施。3.屋面板在設計中,考慮了溫度應力,設計了溫度筋,即采用鋼筋網式配筋。以上措施有效的防止了樓板的開裂。樓板裂縫問題是個老話題,但時常出現。設計單位和施工單位如果重視起來,采取一定措施是可以預防的。而且裂縫問題在大城市中慢慢漸少,在小城市中經常發生,也與當地施工技術水平,經驗都有關系。
隨著城市住宅建設步伐的加快,不少住宅小區相繼建成,許多住戶陸續搬進新居,他們對住房的質量要求越來越高,尤其對一些現澆樓板出現的裂縫情況非常關注,擔心這些裂縫最終會引發不安全事故,而紛紛向建筑質量監督部門投訴。其中大部分裂縫表現為:表面龜裂,縱向、橫向裂縫以及斜向裂縫;最常見、最普遍和數量最多的是房屋四周陽角處(含平面形狀突變的凹口房屋陽角處)的房間在離開陽角1米左右,即在樓板的分離式配筋的負彎矩筋以及角部放射筋未端或外側發生45度左右的樓地面斜角裂縫,此通病在現澆樓板的任何一種類型的建筑中都普遍存在。雖然這些裂縫一般被認為對使用無多大危害,但在實際施工中仍有必要對其進行有效控制。
家里蓋的民房遇到了這種的情況,大家給看看是怎么樣的問題:板厚:120mm配筋為:12二級鋼。間距:180的單層雙向鋼筋。板為:5米*7米混凝土強度等級為:C25,現場攪拌。出現裂縫情況:板的對角出現裂縫,裂縫從是間開始,占對角線長的2/3,為一毫米左右的通縫。板頂情況:板頂為元寶頂。板頂不承重。大家請幫幫忙給分析一下,是那里出現的問題?會不會影響結構使用年限啊?能拿出方案最好,在這里謝過了。
客廳房間中部裂縫與房間的進深一樣長,與橫墻平行,為貫穿裂縫(上層澆水,下層天花板滴水)。 現澆結構尺寸允許偏差:截面尺寸-5mm,+8mm, 并不得大于允許偏差值的50%為合格。請教該樓板是否可認定為 不合格, 混凝土結構尺寸偏差超限屬于房屋主體結構質量不合格嗎?請問用哪一種加固方法最好?1平方價格各多少?謝謝![ 本帖最后由 aa6542 于 2009-1-27 22:13 編輯 ]
一棟磚混結構的多層住宅樓的五層(非頂層),94年建造,96年建成。南北朝向,位于整棟樓的西側。周圍沒有復雜地形或施工工地。沒有發現有構造柱(可能有,但是看不出明顯的柱子),樓板根據裂縫的形狀我估計可能是多孔預制板,部分樓板出現長裂縫或裂縫跡象。其中朝南房間(外接個凸陽臺):開間3.6mx進深4.2m,在南北方向約2.1m(縱深的中部)的頂蓬樓板處出現一條長達3.6m(基本直線形狀的通長)的東西方向裂縫,從外觀看1mm左右;另外在南北方向進深約1m處的地板樓板的位置也可以看到一條基本直線形狀的通長的縫,可以看出已經經過材料填實處理(可能是建造時處理的),不過處理過的位置又有裂縫了。西側的墻沒有垂直裂縫,只是在頂蓬相接處有很小的影響裂紋。另有一個朝北房間(沒有陽臺):開間3mx進深3.3m,在南北方向約1.8m(縱深的中部)的頂蓬樓板處出現一條長達3.0m(基本直線形狀的通長)的東西方向裂縫,從外觀看1~2mm左右。西側的墻沒有垂直裂縫。連接南北房間的中廳部位:有垂直于梁的裂紋,裂紋不是很明顯,但都是通長的,而且是直線形狀。因為不是廚衛,所
