對樓板裂縫的幾種處理方法由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。2 改性環缸化學壓力汽漿壓力改性環氧化學灌漿液是一種低粘度、高強度的改性環氧樹脂補強化學灌漿材料。由環氧樹脂、改性液及三乙烯三胺組成,在催化劑作用下相分離而呈海島狀態結構,具有橡膠相改性環氧樹脂效果。它可灌性好,粘度低,強度高,使用方便,特別適合于灌注細裂縫。其主要技術指標為:粘度(25℃)30~83.6MPa?s;純膠體抗壓強度58.5~118.3Mpa;純膠體抗拉強度14.7~24.5MPa;固砂體抗
01表面修復 常用的方法有壓實抹平,涂抹環氧粘結劑,噴涂水泥砂漿或細石混凝土,壓抹環氧膠泥,環氧樹脂粘貼下班絲布,增加整體面層,鋼錨栓縫合等。表面涂抹和表面貼補法表面涂抹適用范圍是漿材難以灌入的細而淺的裂縫,深度未達到鋼筋表面的發絲裂縫,不漏水的縫,不伸縮的裂縫以及不再活動的裂縫。表面貼補(土工膜或其它防水片)法適用于大面積漏水(蜂窩麻面等或不易確定具體漏水位置、變形縫)的防滲堵漏 。 02局部修復 法常用的方法有充填法、預應力法,部分鑿除重新澆筑混凝土等。用修補材料直接填充裂縫,一般用來修補較寬的裂縫,作業簡單,費用低。寬度小于0.3mm,深度較淺的裂縫、或是裂縫中有充填物,用灌漿法很難達到效果的裂縫、以及小規模裂縫的簡易處理可采取開V型
1、水泥灌漿法
1、二次壓面法 對于新澆混凝土收縮裂縫,該裂縫多在新澆筑并暴露于空氣中的結構構件表面出現,有塑態收縮、沉降收縮、干燥收縮、碳化收縮、凝結收縮等收縮裂縫,這種裂縫不深也不寬,處理方法如下:
1、化學灌槳法
有個工地19#樓二層樓板在施工過程中,由于工作馬虎,造成長4800mm,寬3600mm的主臥室樓板下沉,砼以澆筑完成,模板拆除后發現樓板下沉30mm,致使使用空間凈空尺寸減少,為了確保凈空尺寸,施工單位想將此下沉部位進行剔鑿處理,進行砼重新澆筑,請大家給一個正確的處理方案.
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。
墻體出現裂縫后,不要馬上急于處理,應觀察一段時間,待裂縫的開展基本穩定后,再進行處理。新建房屋的地基在2-5年內才會逐漸穩定,修補好裂縫后,這其間墻體還是有可能會由于地基下沉而開裂,對此您也不必過于擔心。如果裂縫對房屋整體美觀影響不大,第一次修補后可隔久一點再修補。 裂縫的開展基本穩定后,再檢查出現裂縫的地方有無空鼓,如有空鼓應將空鼓全部清除,再抹灰,抹灰前應將墻體濕潤,刷一遍膠漿再抹灰。如沒有空鼓,可將裂縫鑿成“V “字型,先刷一遍膠漿,再用干
本帖最后由 益恒興墻體磚家 于 2015-4-2 15:10 編輯 房屋墻體裂逢的出現,不僅影響房屋的美觀,還會影響房屋的結構承載力,甚至有房屋倒塌的危險,直接關系到人的安全。今天由益恒興的小編來給大家分析幾種常見的墻體裂縫原因及修補辦法。 一、墻體中常見的裂縫 1) 溫度性裂逢 這種裂逢形成原因是在不同材料的交接處,如:圈梁和磚砌體交接處的水平裂縫等。一般材料都有熱脹冷縮的性能,房屋結構由于周圍溫度變化引起變形,不同材料的膨脹系數不一樣,容易導至產生溫度性的裂逢。 2) 地基不均勻沉降,引起的裂逢 房屋在建成后,地基一般都會下沉。如果地基沉降不均勻,沉降大的部位與沉降小的部位發生相對位移,在墻體中產生剪力和拉力,當這種附加內
混凝土是建筑工程中使用最多、用量最大的結構材料。由于其極限拉伸變形值較小,很容易出現各種結構裂縫現象,輕者影響工程的表面質量和使用性能,重者則會顯著降低結構的承載力、縮短混凝土使用壽命、甚至出現坍塌報廢的惡性事故。導致 昆凝土產生裂縫的原因很多,如溫差收縮、干縮應力、結構缺陷、養護環境等都可導致混凝土開裂,各種錯綜復雜的因素交錯也會造成混凝土裂縫的產生。概括起來,混凝土產生裂縫的原因主要有:①原材料質量差;②建筑物構造不良;③施工工藝不當;④溫度差過大;⑤混凝土干燥收縮過大;⑥地基不均勻沉降;⑦化學作用;⑧ 材料使用不當;⑨混凝土徐變造成開裂或裂縫擴展等。一般來講,表面裂縫對混凝土結構的危害性很小,但一些較大的深層裂縫和貫穿裂縫則會顯著降低混凝土的承載力和耐久性,特別是對一些抗滲、抗腐蝕工程的危害性更大。當發現工程出現裂縫時,一定要區別
關于所有裂縫的產生和處理解決辦法大全 于大家共勉!!!!!1
一棟磚混結構的多層住宅樓的五層(非頂層),94年建造,96年建成。南北朝向,位于整棟樓的西側。周圍沒有復雜地形或施工工地。沒有發現有構造柱(可能有,但是看不出明顯的柱子),樓板根據裂縫的形狀我估計可能是多孔預制板,部分樓板出現長裂縫或裂縫跡象。其中朝南房間(外接個凸陽臺):開間3.6mx進深4.2m,在南北方向約2.1m(縱深的中部)的頂蓬樓板處出現一條長達3.6m(基本直線形狀的通長)的東西方向裂縫,從外觀看1mm左右;另外在南北方向進深約1m處的地板樓板的位置也可以看到一條基本直線形狀的通長的縫,可以看出已經經過材料填實處理(可能是建造時處理的),不過處理過的位置又有裂縫了。西側的墻沒有垂直裂縫,只是在頂蓬相接處有很小的影響裂紋。另有一個朝北房間(沒有陽臺):開間3mx進深3.3m,在南北方向約1.8m(縱深的中部)的頂蓬樓板處出現一條長達3.0m(基本直線形狀的通長)的東西方向裂縫,從外觀看1~2mm左右。西側的墻沒有垂直裂縫。連接南北房間的中廳部位:有垂直于梁的裂紋,裂紋不是很明顯,但都是通長的,而且是直線形狀。因為不是廚衛,所
本人現在干的工程,細石混凝土地面出現裂縫應該是溫度產生的,南方地區拜托有這方面經驗的同行提供好的處理方法。在這里先謝了。
家里蓋的民房遇到了這種的情況,大家給看看是怎么樣的問題:板厚:120mm配筋為:12二級鋼。間距:180的單層雙向鋼筋。板為:5米*7米混凝土強度等級為:C25,現場攪拌。出現裂縫情況:板的對角出現裂縫,裂縫從是間開始,占對角線長的2/3,為一毫米左右的通縫。板頂情況:板頂為元寶頂。板頂不承重。大家請幫幫忙給分析一下,是那里出現的問題?會不會影響結構使用年限啊?能拿出方案最好,在這里謝過了。
鋼框架以使用了1年的時間,框架梁出現了裂縫。因為不是我做的,但要給出處理建議。各位前輩看看會是什么原因造成的并怎么處理?
淺談樓板裂縫的原因及防治方法 最近,在有關工程質量問題的新聞報道中,“住宅樓澆樓板裂縫問題”成為居民住宅質量投拆熱點。在處理投訴中,我們發現大部分裂縫表現為:表面龜裂,縱向、橫向裂縫以及斜向裂縫。雖然,這些裂縫一般被認為對實際使用無多大危害,但在實際施工中仍有必要對其進行有效控制。特別是避免有害裂縫的產生。本文主要從施工操作方面來剖析裂縫的成因,探討施工中具體的防治措施。一、裂縫產生的原因1、混凝土水灰比、塌落度過大,或使用過量粉砂 混凝上強度值對水灰比的變化十分敏感,基本上是水和水泥計量變動對強度影響的疊加。因此,水、水泥、外滲混合材料外加劑溶液的計量偏差,將直接影響混凝土的強度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收縮大,抗拉強度低,容易因塑性收縮而產生裂縫,泵送砼為了滿足泵送條件:坍落度大,流動性好,易產生局部粗骨料少、砂漿多
現有一樓盤,二樓已經裝修入住,一樓正在裝修的時候發現其客廳頂棚中間有一條2米多長的裂縫,縫寬如頭發絲寬,裂縫兩端均未到墻邊,裂縫的形狀就像以前的預制板縫一樣, 請教各位前輩高手此裂縫是什么原因造成的?對結構有影響嗎 我師父看了說是伸縮裂縫,可能對滲水有影響,但結構是沒問題的,是這樣的嗎,新手啊,表示無力。 本想采用碳纖維或注漿處理,業主不同意,說是危房什么的,要退房、投訴,求求大家給我出出注意,謝謝大家!拜托拜托!
產生裂縫的原因: 一、按照裂縫位置分: