国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 現澆樓板裂縫原因及處理

    工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。

  • 對樓板裂縫的幾種處理方法

    對樓板裂縫的幾種處理方法由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。2 改性環缸化學壓力汽漿壓力改性環氧化學灌漿液是一種低粘度、高強度的改性環氧樹脂補強化學灌漿材料。由環氧樹脂、改性液及三乙烯三胺組成,在催化劑作用下相分離而呈海島狀態結構,具有橡膠相改性環氧樹脂效果。它可灌性好,粘度低,強度高,使用方便,特別適合于灌注細裂縫。其主要技術指標為:粘度(25℃)30~83.6MPa?s;純膠體抗壓強度58.5~118.3Mpa;純膠體抗拉強度14.7~24.5MPa;固砂體抗

  • 結構裂縫的幾種處理方案

    本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:17 編輯 由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1 個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm 的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm 的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。

  • 現澆板裂縫處理方案已通過

    現澆板裂縫處理方案已通過

  • 混凝土裂縫處理專項方案

    混凝土裂縫處理專項方案

  • 淺談水工混凝土裂縫的處理方案

    淺談水工混凝土裂縫的處理方案 混凝土是一種由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均質脆性材料。由于由于混凝土施工、本身變形和約束等一系列問題,使混凝土裂縫成了土木、水利、橋梁、隧道等工程中最常見的工程病害。硬化成型的混凝土中存在著眾多的微孔隙、氣穴和微裂縫,正是由于這些初混凝土建筑和構件通常都是帶縫工作的,由于裂縫的存在和發展通常會使內部的鋼筋等材料產生腐蝕,降低鋼筋混凝土材料的承載能力、耐久性及抗滲能力,影響建筑物的外觀、使用壽命,嚴重的將威脅到人民的生命、財產。 一、水工建筑物產生裂縫因素 混凝土裂縫產生的原因很多,水工建筑物產生裂縫主要有以下幾種: (1)混凝土在硬化的過程中,由于干縮引起的體積變形受到約束時產生的裂縫,這種裂縫的寬度有時會很大,甚至會貫穿整個構件。 (2)大體積混凝土水化時產生的大量水化熱得不到散發,導致混凝土內外溫差較大,使混凝土的形變超過極限引起裂縫。 (3)在厚度較大的構件中,由于混凝土的塑性塌落引起的裂縫。 (4)當有約束時,混凝土熱脹冷縮所產生的體積漲縮,因為

  • 房屋出現裂縫的原因及處理方案

    房屋出現裂縫的原因及處理方案

    本帖最后由 yushunqi 于 2017-11-22 11:45 編輯 給個裂縫的圖,看看都是些什么問題,怎么處理?該房子為4層混凝土框架,平面為矩形分別為7*7.70m交5*8.0m,對角為樓梯,梁截面250x700,樓板120mm,二三層出現有裂縫,其中一樓梯內側出現沿梁底的裂縫,修補無效。窗口45度出現斜裂縫,也是靠樓梯方向比較明顯,樓梯在靠樓梯內側一角部出現45度通縫。這個裂縫只出現在其中一側,其他地方 沒有,4層及天面也沒有出現問題。幫大伙一塊分析分析

  • 粉刷層裂縫分析及處理方案

    給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。

  • 公共地下室裂縫處理方案

    論文簡介:大型地下車庫頂板、外墻貫通及非貫通裂縫的成因及處理方案 投稿網友:kongxiangkunkxk 上傳時間: 2013-09-09

  • 這樣的樓板裂縫怎么處理?是結構問題嗎?

    家里蓋的民房遇到了這種的情況,大家給看看是怎么樣的問題:板厚:120mm配筋為:12二級鋼。間距:180的單層雙向鋼筋。板為:5米*7米混凝土強度等級為:C25,現場攪拌。出現裂縫情況:板的對角出現裂縫,裂縫從是間開始,占對角線長的2/3,為一毫米左右的通縫。板頂情況:板頂為元寶頂。板頂不承重。大家請幫幫忙給分析一下,是那里出現的問題?會不會影響結構使用年限啊?能拿出方案最好,在這里謝過了。

  • 樓板裂縫,如何判斷和處理?謝謝,急!

    一棟磚混結構的多層住宅樓的五層(非頂層),94年建造,96年建成。南北朝向,位于整棟樓的西側。周圍沒有復雜地形或施工工地。沒有發現有構造柱(可能有,但是看不出明顯的柱子),樓板根據裂縫的形狀我估計可能是多孔預制板,部分樓板出現長裂縫或裂縫跡象。其中朝南房間(外接個凸陽臺):開間3.6mx進深4.2m,在南北方向約2.1m(縱深的中部)的頂蓬樓板處出現一條長達3.6m(基本直線形狀的通長)的東西方向裂縫,從外觀看1mm左右;另外在南北方向進深約1m處的地板樓板的位置也可以看到一條基本直線形狀的通長的縫,可以看出已經經過材料填實處理(可能是建造時處理的),不過處理過的位置又有裂縫了。西側的墻沒有垂直裂縫,只是在頂蓬相接處有很小的影響裂紋。另有一個朝北房間(沒有陽臺):開間3mx進深3.3m,在南北方向約1.8m(縱深的中部)的頂蓬樓板處出現一條長達3.0m(基本直線形狀的通長)的東西方向裂縫,從外觀看1~2mm左右。西側的墻沒有垂直裂縫。連接南北房間的中廳部位:有垂直于梁的裂紋,裂紋不是很明顯,但都是通長的,而且是直線形狀。因為不是廚衛,所

  • 樓板裂縫,如何判斷和處理?謝謝,急

  • 墻體裂縫產生的原因以及處理方案

    在施工過程中常會遇到建筑墻體產生裂縫的問題,輕則影響美觀造成滲漏,重則造成嚴重事故。最近多次在新聞上看到因墻體裂縫引起的一系列問題糾葛,而最近幾年又是地震的頻繁期,想必大家仍心有余悸。今天又在論壇上看到有人提及該問題,想必此問題已經引起了大家的共鳴,本帖針對此問題,在網絡上搜集了一些資料,并提出了相關的預防和控制的措施。

  • 請教樓板中間裂縫是什么原因?如何處理?

    現有一樓盤,二樓已經裝修入住,一樓正在裝修的時候發現其客廳頂棚中間有一條2米多長的裂縫,縫寬如頭發絲寬,裂縫兩端均未到墻邊,裂縫的形狀就像以前的預制板縫一樣, 請教各位前輩高手此裂縫是什么原因造成的?對結構有影響嗎 我師父看了說是伸縮裂縫,可能對滲水有影響,但結構是沒問題的,是這樣的嗎,新手啊,表示無力。 本想采用碳纖維或注漿處理,業主不同意,說是危房什么的,要退房、投訴,求求大家給我出出注意,謝謝大家!拜托拜托!

  • 淺談混凝土現澆樓板裂縫的控制及處理

    【論文關鍵詞】:現澆樓板;裂縫;控制;處理 【論文摘要】:在建筑施工中,現場澆注的混凝土樓板常常會出現大小不等,深淺不一的裂縫現象,文章通過分析現澆混凝土樓板常見裂縫的表現狀況,揭示了裂縫產生的原因,并且提出了如何控制預防和處理的根本性措施。 鋼筋混凝土的裂縫控制問題是建筑工程中很重

  • 請教關于混凝土面板裂縫問題處理方案

    混凝土面板堆石壩壩高103.8m,采用的是擠壓邊墻護坡施工,每塊面板寬度12m,厚度30~60cm,于6月底面板施工完成。目前發現有100多條裂縫。裂縫主要位于死水位與水位變化區,走向橫向貫穿面板,寬度0.1~0.3mm居多。目前對<0.1mm正在采用涂刷KB膠處理,≥0.1mm采用化學灌漿處理(漿液環氧類注射樹脂)。參建幾方正在對裂縫成因及進一步處理方式展開討論,但還沒得出一個大家認同的結論及后續處理方式。望有哪為專家能給出一些成因分析及后續處理建議方案!

點擊加載更多

樓板裂縫處理方案

樓板裂縫處理方案專題,為您提供樓板裂縫處理方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓板裂縫處理方案 相關的專業交流討論,更多樓板裂縫處理方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

現澆板裂縫原因

臭氧分子

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 黄陵县| 商南县| 闻喜县| 吕梁市| 武安市| 绍兴市| 堆龙德庆县| 望都县| 黎川县| 濮阳市| 嘉鱼县| 胶南市| 宁国市| 容城县| 潞西市| 仙游县| 白水县| 闸北区| 镇雄县| 陈巴尔虎旗| 富阳市| 马尔康县| 北流市| 阿坝| 平陆县| 周宁县| 衡阳县| 岑溪市| 新津县| 犍为县| 防城港市| 炉霍县| 刚察县| 库车县| 开江县| 浙江省| 隆化县| 兴安县| 漳平市| 沾益县| 平泉县|