現有一棟三層宿舍樓,框架結構,獨立基礎,混凝土設計強度C30,結果基礎回彈只有C10左右的強度(水泥的問題),請教各位大俠,這種情況你們遇到過嗎,該如何處理比較好:handshake
混凝土結構加固構造(基礎部分)08SG311-2
2年前的一個廠房,排架的,現在邊柱由單柱現在要做成雙柱,大家幫忙看看,有什么圖紙可以參考一下,要注意什么問題???謝謝先
世界城市的發展已有5千多年,在今天的發達國家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。據聯合國人居中心預測,到2050年,世界城市化水平將達到61%,21世紀將成為真正的城市化世紀。
混凝土加固采用化學植筋技術的資料,望大家能收下
工業廠房提取車間,在施工鋼平臺的過程中,2噸提取罐從3米高的鋼平臺掉落在樓板上,造成混凝土梁板破壞。其中,次梁沖切破壞,在根部斷裂。
設計基礎砼標號為C30,質檢站檢測結果最小僅為19,梁柱設計標號C35,檢測結果為22,建筑為醫院住院樓,8度區,現已蓋至二層,請教各位高手,采用何種方式加固比較好?
關于舉辦國家標準《混凝土結構加固設計規范》GB50367宣貫培訓班的第1號通知 來源: 全國建筑物鑒定與加固標準技術委員會 發布時間: 2006-03-02 點擊: 528 各有關單位: 國家標準《混凝土結構加固設計規范》GB50367已經建設部審定批準,即將付印發布實施。該規范屬國家通用標準,與現行國家標準《混凝土結構設計規范》相接軌,共同涵蓋了整個結構設計領域,其規定均屬保障結構安全質量所必須遵守的最低標準,系結構設計工作的最基本依據。為了使廣大設計、科研、數學、施工技術人員能正確理解掌握和貫徹執行該規范,根據建設部標準定額司的主管領導的指示,應在該規范開始實施之前,及時做好國家規范管理應做的宣貫培訓工作。為此,決定在2006年5月起,委托全國建筑物鑒定與加固標準技術委員會陸續舉辦幾期“國家標準《混凝土結構加固設計規范》宣貫培訓班”。現將第一期辦班的有關事項及報名參加辦法通知如下:1.第一期宣貫培訓時間 暫定為6天(其中3天為參觀考察,若不參加,應在報名時說明)。2.授課內容由
本人最近正在做一個小別墅擴建加固工程,情況是這樣在原建成的別墅周圍(一圈)加建兩層一開間房屋,原建別墅為兩層。通過計算原建別墅與所加建房屋的共用原基礎偏小(原別墅基礎為條形磚基礎),怎樣加固原磚基礎?急求!!!
大家到這里來討論關于鋼管混凝土的設計等問題有什么好的書等可以到這來傳啊歡迎大家能支持這項新技術!我先傳一些我整理的關于這方面的書籍和論文
我正在施工的地下停車庫基礎地梁,有J1,J2,J3,J4,J5等不同的幾種斷面,在設計中J1,J2,交叉于J3,J4,J5,但混凝土強度不相同,請問是不是應該選擇相同強度的混凝土?
青島某工廠宿舍,3層樓,一層為框架結構,2-3層為磚混結構,部分承重磚墻落在一層的框架梁上檢測單位結果:一層框架梁及部分樓板存在混凝土標號不足,原設計C30,一半的梁的標號在C10-C15,部分在C15-C25之間。。。施工單位不想拆除C15以下的,請問有辦法可以加固嗎??/多謝
小弟我做一棟多層建筑柱子用C25,基礎剛開始的時候用C25計算配筋,之后改用C20配筋,發現鋼筋增加不多求教若柱子我保持用C25,基礎是用C20還是用C25好?謝謝各位
一個項目,地上8層,地下3層,現在基礎剛施工完,甲方提出想地上加兩個標準層。算了一下總重增加約14%,地基承載力和地梁肯定是不夠了,請問基礎加固怎么估算報價,每平米多少錢?謝謝
隨著城市的發展,很多老建筑面臨加層擴建,有些鄰近新建建筑的建設影響了原有房屋基礎。。。。新的城市建筑保護法也規定了:符合規劃要求的城市建筑,在合理的使用壽命期內,不得隨意拆除。。。。在這些過程中,房屋基礎將碰到一系列問題,如何將這些問題處理好?????請有過類似經驗的同行們多多交流!
這三個柱子下的軸力分別為500KN,1300KN,2100KN
海邊尤其是建在漲潮時能淹沒的巖礁上的基礎施工有什么好的經驗?對巖礁如何處理?沒有道路的情況下,混凝土怎么攪拌運送?混凝土的防腐蝕有什么好的方法嗎?希望有經驗的線友們不吝指教,謝謝!!
混凝土結構加固方法與技術:混凝土結構的加固分為直接加固與間接加固兩類,設計時可根據實際條件和使用要求選擇適宜的方法和配套的技術。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法該法施工工藝簡單、適應性強,并具有成熟的設計和施工經驗;適用于梁、板、柱、墻和一般構造物的混凝土的加固;但現場施工的濕作業時間長,對生產和生活有一定的影響,且加固后的建筑物凈空有一定的減小。2、置換混凝土加固法該法的優點與加大截面法相近,且加固后不影響建筑物的凈空,但同樣存在施工的濕作業時間長的缺點;適用于受壓區混凝土強度偏低或有嚴重缺陷的梁、柱等混凝土承重構件的加固。3、有粘結外包型鋼加固法該法也稱濕式外包鋼加固法,受力可靠、施工簡便、現場工作量較小,但用鋼量較大,且不宜在無防護的情況下用于60攝氏度以上高溫場所;適用于使用上不允許顯著增大原構件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承載能力的混凝土結構加固。 4、粘貼鋼板加固法該法施工快速、現場無濕作業或僅有抹灰等少量濕作業,對生產和生活影響小,且加固后對原結構外觀和原有凈空無
毛石混凝土基礎每階最小寬度、和每階最小高度是怎樣規定的(我問的不是寬高比),我手頭沒有這方面資料,請哪位知道的告訴我一聲,感激不盡
勘察報告中說:地下水對混凝土結構具有中等腐蝕性,那么基礎混凝土的環境類別應該怎么取?不能是第五類:受人為或自然的侵蝕性物質影響的環境吧?另外,該環境中的混凝土應采取哪些特別措施?期盼前輩高人指點......