論文簡介:通過分析工業循環水系統能源消耗因素,指出工業循環水節能的途徑,并給出了具體的改造思路 投稿網友:yzx0215 上傳時間: 2013-09-08
工業給排水設計中的水量平衡問題!我正在做一工業項目的給排水設計,其中工藝專業提出的條件中涉及到循環冷卻水的水量平衡問題,原因是設備間斷運行。我在設計中的考慮是:在循環泵后考慮裝一水力控制閥,閥上連接旁通管。如果工藝設備部分停止運行,則管路中的水壓必然加大,達到水力控制閥設定壓力時,控制閥自動開啟,將多余的水通過旁通管分流到冷卻塔,使冷卻塔的運行流量保持衡定。現在的問題是: 1。系統的設計合理嗎? 2。水力控制閥的選型!
工業冷卻水處理技術之循環冷卻水系統冷卻塔中的水由循環水泵送至生產線,冷卻動力設備及電器設備,吸收熱量后送回冷卻塔,保證生產線的正常工作。目前循環水系統存在的問題及危害冷卻水在不斷的循環過程中被蒸發濃縮,水中的各種雜質含量不斷升高,從而對冷卻水系統中的管道及設備造成危害。目前從冷卻塔中觀察已發現有硅酸鈣結垢現象,證明設備內也有不同程度的結垢問題。硅酸鈣、硫酸鈣結垢用酸洗法是很難清除的,目前其他生產行業冷卻水系統結垢不能有效清除就是這種原因。冷卻水系統的結垢使設備導熱率下降,被冷卻設備不能得到充分的冷卻,導致設備工作效率減弱、功率下降,增加能源消耗。不及時處理會影響生產質量和設備的使用壽命,嚴重的可造成動力和電器設備損壞。 我國是一個水資源短缺的國家,人均水資源占有量約為2200m3,不足世界平均水平的四分之一,隨著我國經濟建設的迅速發展,水資源短缺的問題日益顯現,鋼鐵、石化、電力、石油、紡織、化工等行業的生產廠,無不冷卻塔林立,在工業用水中的70~80%是循環水的補充水,以10000m3/h的直流冷卻水為例,改用循環冷卻水,溫降10℃,濃縮倍數N為3,只需240m3
分享空調循環冷卻水系統的設計與安裝資料
熱泵循環水系統作用:
小妹想問一倆問題,1,消防泵前需要設置過濾器嗎?我怎么在圖集和手冊上找不到過濾器呀!2,循環冷卻水系統的循環泵前需要安裝那種型號的過濾器,推薦個型號更好的。
在2017年6月裝置開工初期,由于不了解此系統在設計上有不可控的排污,根據當地的排放要求,采用有機磷類的閉路水緩蝕保護處理方案。
我要做一個凝氣式發電廠的循環冷卻水系統設計方案,但完全是新手,請問各位高手我該從哪兒下手?是間冷閉式嗎?需要什么資料?具體步驟怎樣?
一個天然氣輸送工程中壓縮機站的設計,壓縮機采用電驅,壓縮機組,電機及電驅的冷卻均采用水冷?,F在壓縮機正在業主招標過程中。初步資料表示,壓縮機進水溫度30多度,出水溫度約80多度。 溫差約有60度,請問各位接觸過這么大溫差的冷卻系統沒?采用哪種冷卻系統比較合適?出水處是否需要增加噴淋水池或其他的預冷卻措施。
最近在做個電廠項目,是海水循環冷卻水系統 哪位前輩有這方面的資料什么的賜教賜教!!!我得郵箱[email protected] 萬分感謝了!!
摘要:指出了工業循環冷卻水中結垢問題對冷卻水系統的影響很大,阻垢分散劑的研究與運用已經成為必不可少的部分??偨Y了工業循環冷卻水系統常用阻垢劑的研究現狀,提出了阻垢分散劑的發展方向。 關鍵詞:工業循環冷卻水系統;阻垢分散劑;聚
暖通圖集_07K203_建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝
24S106 循環冷卻水系統設計與安裝
工業污水回用做循環冷卻水,一方面節能,一方面減少污染,現在出水氨氮0,COD在50左右,活性污泥,懸浮物還是去不了,加了個小過濾器和一組盤式旁濾器,誰有沒有好方案介紹一下
1.0 前言為保證公司合成氨及尿素兩套循環冷卻水系統年度大修開車后的長周期穩定運行,常州精科霞峰精細化工有限公司對該兩套系統進行了清洗預膜工作。合成氨系統循環水量2500t/h,保有水量1000-1300t,主要供合成氨及復合肥生產冷卻用水,用水設備以碳鋼為主。尿素系統循環水量1500t/h,保有水量750t左右,主要供尿素生產冷卻用水,用水設備以不銹鋼為主。在公司潤滑總站、中化室、合成氨及尿素循環水泵房的大力支持與配合下,順利地完成了此次清洗、預膜工作,在此,對提供幫助的各部門深表感謝!對清洗、預膜的過程、實施情況報告如2.0 清洗過程2.1 水沖洗在化學清洗前,于9月18日8:00開始先對兩套系統進行水沖洗,循環水打通后,濁度顯著上升,下午13:00開始第一次排水置換,清池,等水池注滿開泵開始進行化學清洗。2.2 除油清洗合成氨及尿素兩套系統同步運行,于9月18日18:00開始投加JC-164除油清洗劑,當水池產生大量泡沫時
07k203建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝
本文介紹了如何應用AFT Fathom軟件改造電廠原來循環水系統,通過添加新的設備和管道形成了新的電廠閉式冷卻水系統。
小弟是在校學生,現在一家環保公司實習,我設計了一個上面題目的方案,但由于藥劑的費用太高,所以需要改進,現在我把方案給大家,希望那位大哥大姐幫幫小弟,謝謝了.
工業循環冷卻水系統
工業循環冷卻水系統專題,為您提供工業循環冷卻水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業循環冷卻水系統 相關的專業交流討論,更多工業循環冷卻水系統相關內容請訪問