精密空調冷卻水系統中關鍵的設備是冷卻塔和冷卻水泵,此外是水質問題。1.運轉前的檢查對于精密空調冷卻塔,應檢査噴頭是否堵塞,淋水裝置是否損壞,集水槽和集水池是否淸潔,進風百葉窗是否通暢,減速箱內油位是否保持在油標規定的位置上,集水池內水位應達到最高標高,所有管路都應充滿水;還要檢查電動機的絕緣情況和防潮措施,葉輪旋轉是否靈活、有無松動現象,集水池有無滲漏現象等。對于水泵應檢查泵和電動機的潤滑情況,泵轉動部分是否靈活,以及保護裝置是否完善,密封器松緊度是否適當,檢查吸、排水管道的閥門和泵的吸水閥是否開啟,排水閥是否關閉。2.精密空調運轉操作在水泵檢查后,打開泵吸水管的放氣閥,將吸水管和泵體內灌滿水或鹽水,先間歇開動水泵,使循環水管內的空氣完全排出,然后啟動冷卻塔風機。在泵運轉中,應注意電流表的負荷,不得超過正常工作數値。運轉時應發出較沉重的聲音、無雜音、軸承溫度不能超過60~70℃(對于不同的軸承和不同的使用場合,選擇不同的最高溫度值),電流表和壓力表指針穩定,排水壓力
分享空調循環冷卻水系統的設計與安裝資料
暖通圖集_07K203_建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝
附件是我們目前項目的冷卻水系統圖,安裝在9樓天臺上,用的都是水冷柜機,大家給點意見,看什么地方存在問題.我列舉一下我認為存在的幾個問題:1.冷卻塔進口電動閥安裝位置應該和蝶閥位置對調.2.主管和支管路上是否應該安裝水力平衡閥.3.冷卻水進回水旁路安裝位置,存在點問題4.冷卻塔旁邊是臺正壓送風機,送到樓內的濕熱空氣是否可以5.冷卻塔的流量是否偏小.6.水泵的減震是否有問題.大家給看上述有無問題?圖上還存在什么問題?
1 冷卻水溫度對冷水機組制冷量的影響 我們都知遭 :從運行費來講,在蒸發溫度和壓縮機轉數一定的情況下,冷凝溫度越低,制冷系數越大,耗電量就越小。據測算,冷凝溫度每增加1℃,單位制冷量的耗功率約增加3%-4%.所以,從這一角度來講,保持冷凝溫度穩定對提高冷水機組的制冷量是有益的。但為達到此目的,需采取以下措施:增加冷凝器的換熱面積和冷卻水的水量;或提高冷凝器的傳熱系數,但是,對于一個空調冷卻系統來說,增加冷凝器的面積幾乎是不可能的。增加冷卻水的水量勢必增加水在冷凝器內的流速,這將影響制冷機的壽命,同時還增加了冷卻水泵的耗電和管材浪費等一系列問題,而且效果也不盡理想。增大冷卻塔的型號,考慮一定量的富余系數尚可,但如果盲目加大冷卻塔的型號,以追求降低冷卻水溫也是得不償失的,而且,冷卻水溫度還受當地氣象參數的限制。提高冷凝器冷卻水側的放熱系數,是實際和有效的,而提高放熱系的有效途徑是減小水側的污垢熱阻,對冷卻水補水進行有效的處理. 2 冷卻水的補水問題 冷卻塔水量損失,包括三部分 :蒸發損失,風吹損失和排污損失,即: Qm=Qe+ Qw+
本帖最后由 gpeng_224 于 2013-4-28 14:57 編輯 現在碰到個難題,很是頭疼,希望高手幫忙有個10平米機房要裝臺空調,是在辦公樓里面,原來安裝了一臺分體空調,可是室外機大廈不允許掛外墻上,所以業主就把室外機放屋里對著窗戶吹,噪音又太大,所以想把這個空調拆了,大廈有提供專門供機房空調用的冷卻水系統,全年溫度維持在22度到26度之間(大廈中央空調有冷凍水系統,和這個系統是分開的,夏季供冷,冬季供熱)情況基本就這樣,有幾個問題:1、我也上網找了些資料,我現在需要的這個空調叫水環空調,不知道我說的對不對,是這個空調嗎?2、這樣的機房需要配多大的?我準備配個7KW左右的,就是2匹到3匹的吧,不知道行嗎?3、這個空調是不是沒有室外機,我想要的就是整體式的,大概是多少錢?4、北京哪有賣的?特別著急,我找了好多都是沒有
PDF格式,不同管徑和流速的阻力損失
摘要:空調制冷的冷卻水系統一般是開式系統,相對比較簡單,因而,經常不被設計人員所重視。本文就冷卻水系統的承壓、水泵揚程的確定、多臺冷卻塔的并聯、系統的啟停順序、節能控制等問題談談自己的觀點,供大家參考。 關鍵詞:冷卻水 承壓 揚程 冷卻塔并聯 變頻控制 空調冷卻水系統設計問題的探討摘要:空調制冷的冷卻水系統一般是開式系統,相對比較簡單,因而,經常不被設計人員所重視。本文就冷卻水系統的承壓、水泵揚程的確定、多臺冷卻塔的并聯、系統的啟停順序、節能控制等問題談談自己的觀點,供大家參考。 關鍵詞:冷卻水 承壓 揚程 冷卻塔并聯 變頻控制 一、冷卻塔的位置要考慮系統設備承壓要求: 冷卻水系統形式主要有兩種:水泵前置式和水泵后置式,如圖1、2。確定時要考慮水系統的承壓能力。水系統的承壓能力最大的地方是水泵出口,如圖中的A點,系統承壓有以下三種情況:系統停止運行時,水泵出口壓力為系統靜水壓力h=Z;系統瞬時啟動,但動壓尚未形成時,水泵出口壓力為系統靜水壓力和水泵全壓之和h=Z+HP;正常運行時,水泵出口壓力為該點靜水壓力與水泵靜壓之和h
圖紙簡介: 本圖紙為水冷空調冷凍水、卻水系統原理圖,圖紙包括:1中央空調冷卻水系統原理圖,中央空調冷凍水系統原理圖。 投稿網友: yx594465178 上傳時間: 2014-06-27
摘要:由于空調冷卻水系統的結垢、腐蝕和藻類滋生不是在短期內形成的,也不會在短期內對系統有破壞性的影響,所以,往往得不到運行管理人員足夠的重視。另外,由于空調冷卻水系統比較簡單,設計人員對其重視不夠,并且,冷卻水的處理是給排水專業和暖通專業均相關的專業,而冷卻水系統多是由暖通專業人員搞,所以,難免造成先天設計不盡合理。在設計過程中針對空調冷卻水系統易結垢腐蝕和菌藻滋生的特點,其處理方法也與冷凍水系統有所不同。 關鍵字:冷卻水處理;管道布置 循環冷卻水處理
07k203建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝
通過列舉不同的控制方式,對空調系統中冷卻水泵和冷卻塔進行了節能分析,指出了空調系統各部分節能的重要性,提出了只有各部分都進行節能控制才有可實施性,才能達到理想的節能效果。 1、引言 中央空調系統不僅要滿足人們對工作、生產的環境要求,同時也要滿足對環境保護和節能的要求。隨著國家節能政策的實施,中央空調的能耗問題成為許多學者的研究方向。中央空調機組系統包括冷凍水系統、冷卻水系統及主機,其中冷卻水系統能耗占中央空調總能耗的15%~20%。同時由于冷卻水量多于冷凍水量,因此對冷卻水系統的節能優化顯得尤為
現遇到一棘手的問題,請各位給予幫忙分析原因 .謝謝詳細情況:已用一年的空調系統,突然間冷卻水系統出現刺耳的噪音嚴重影響到使用,具體設備由三臺水泵,一臺電子水處理儀.和兩臺冷卻塔構成系統.樓層總共12層.
由于水源熱泵空調的制冷效果是由冷卻水決定的!!!因而其冷卻水系統的設計效為重要!請問如何設計才能保證冷卻水的合理分布?????????????采用平衡閥?同程管路?異和管路加大水泵壓頭????希望各位能指教一二!!!!!!!!!謝謝!!!!!!!!!!
:分析了空調冷卻水系統不設循環水(箱)池時冷卻塔集水槽所需的容積及保證系統可靠運行的措施.討論了冷卻水系統常用的運行及控制方式、冷卻水泵的節能運行方式以及冷卻水系統應采用的合理水處理方式。
夏天空調冷卻水系統中的開式冷卻塔由于與大氣直接接觸,蒸發量大,且經風機一吹,水霧飛濺,用水量極大,如何節水,請大家指教。
在中央空調的冷卻和冷凍水系統中,早期傳統的安裝管材都是鍍鋅鐵管居多!現在又出現了使用PVC管材的!想討論兩著的特點和使用環境以及PVC管材是否能取代鍍鋅管材?