塑料埋地排污管安裝后做閉水試驗,下游檢查井如何處理?下游檢查井內管口需不需要封堵,如何封堵?初次涉及此領域!請高人賜教!
檢查井作為日常污水排污管道,現在無論是走在大街小巷上還是小區里,都可以看見檢查井的身影。以前所用的檢查井基本上為磚砌檢查井和混凝土檢查井兩種類型,這兩種類型的檢查井不僅安裝麻煩,且浪費資源,又不環保。 近年來,隨著檢查井技術的不斷進步,現在用的多為一次性注塑成型的塑料檢查井。這種塑料檢查井不僅安裝方便,且節能環保。更重的是進行井底維修保養時安全。目前市面上塑料檢查井主要有組合式塑料檢查井、跌水井、整體檢查井、收口式檢查井、方形三通塑料井、抗浮專用井以及塑料泥沉井幾種類型。w w w.cnfutebao.com/
DN600、d1000、d1200的雨水管交匯處,設置什么樣的檢查井。現在主要存在以下問題:1.設置矩形三通的話,不滿足接入管角度的要求;2.設置圓形檢查井的話,沒有相關圖集的參考;(沒有DN800以上的圓形井)3.設置扇形檢查井的話,DN600的接入管過大,圖集上說明需要≤DN400的雨水管。目前出圖采用的是扇形井,備注里面寫的是參照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的辦法?
想知道如何驗算檢查井的配筋,因為圖集上給的適用范圍是6M以下,我現在要做一個9M深的井,不知道圖集的配筋是否還能滿足要求,手算還是軟件計算??知道的大神請賜教,在線等。越詳細越好~
關于塑料檢查井蓋的要求:去了很多工地,很多選擇了塑料檢查井但是井蓋已經破了,大部分我們也沒有明確指出井蓋的選型。圖集08SS523規定了這一條:6.4.3井筒直徑小于或等于315mm,且檢查井設置在綠化帶時,宜采用硬聚氯乙烯材質的井蓋;當室外環境最冷月平均氣溫低于一10℃時,應采用聚合物基復合材料的井蓋;設置在車行道時,應采用有防護蓋座的井蓋;在綠化帶需要設置大于等于450mm井筒時,可采用車行道上的井蓋,但不做混凝土基礎。
在做市政給水檢查井標注的時候只有x y坐標沒有井底井蓋高程需要的是這種帶井底 井蓋高程的 (在CAD平面圖上標注)
求一個電力檢查井的大樣圖,長和寬2米左右,查了好久的資料也沒找到。。可以發我QQ郵箱[email protected].萬分感激!!
情況是這樣的,18米路,兩側分別布雨污水干管兩條,雙側都要引一些橫穿管來讓兩側用戶接入,雨水干管的平均埋深大約是2.4米左右,DN600管徑,污水干管平均埋深1.6~2米左右,管徑DN400,所有污水雨水主井井深基本是2米左右了,還算正常,但是由于污水主管設計埋深比較淺,污水橫穿管只能從雨水干管的上面穿過,我已經讓相互之間的間距到20公分這個極限了,這樣的話污水支管的檢查井的地面標高和管內底標高最后減一下也才1米出頭,這樣井深也就太小了吧?怎么辦呢?PS污水雨水干管的位置和埋深是調不了了,問下各位前輩支管井的井深就1~1.4米會不會太淺。。怎么辦
請教個問題:1、為什么排水檢查井圖集(02s515)中規定,雨水管道檢查井最大覆土厚度(4m)比污水檢查井最大覆土厚度(6m)小?2、當管頂覆土厚度大于圖集規定要求時,應該進行結構結算,不知道檢查井結構計算方法是怎樣的(是和水池計算模型一樣嗎),有什么計算算例或者軟件嗎?
《室外排水規范》4.4.10 規定檢查井與管渠接口處的處置措施。 在地基松軟或不均勻沉降地段,檢查井與管渠接口處常發生斷裂。處理辦法:做好檢查井與管渠的地基和基礎處理,防止兩者產生不均勻沉降;在檢查井與管渠接口處,采用柔性連接,消除地基不均勻沉降的影響。如何實現柔性連接?請教各位專家。謝謝
現在使用的地方很多,每個地方使用的尺寸規格也不一樣,不知檢查井蓋是否有統一的尺寸規格?每個行業又是否有它的尺寸規格標準?城市供水和排水的常用井蓋尺寸規格?電信行業的常用井蓋尺寸規格?電力行業的常用井蓋尺寸規格?燃氣行業的常用井蓋尺寸規格?廣電行業的常用井蓋尺寸規格?消防行業的常用井蓋尺寸規格?等等各個行業常用的井蓋尺寸標準。
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!
我是一名新手正在學預算,我們單位要做排水系統的預算。整個圖紙上只有部分雨水檢查井有標高,有些沒有標高,那我怎么才能確定檢查井的井深啊?請各位高手指點小弟,不勝感激!!!
對于排水管道來說,最重要的問題就是漏水問題。像以前使用的磚砌檢查井和混凝檢查井在實際的使用過程中都會存在漏水的問題。而作為檢查井一旦它的管道出現漏水,就會影響整個管道及檢查井的運作。因此,工程人員要經常性的下井進行維修。 塑料檢查井作為一次性注塑而成的新型節能環保檢查井,它是否也會存在漏水的的問題呢?其實,存有這樣的疑惑是正常的。主要是因為塑料檢查井的井身和井座分開的。分別用焊接和接頭連接兩種形式連接在一起的。有時用接頭連接也有可能會出現找不到合適接頭而出現漏水的情況的發生。但是,這樣的情況也是極少數的。如果的真的想要避免漏水,就采用焊接式方法;即先把管子裁掉一小段,焊到檢查井上,在用接口和管子對接,因為接頭和管子都是一樣的,這樣就能夠達到完美的結合,也就不會出現漏水了,這也是塑料檢查井的獨特之處。
塑料檢查井的出現也很好的提高社會資源的利用率,促進化學建材的推廣應用。其應用改善人居環境,對于提高低碳生活也有著非常重要的作用。所以該產品得到很多市場發展需求和追逐、值得推廣。
論文簡介:包括圓形磚砌雨水井、污水井,方形磚砌雨水井、污水井,2002年6月1日實行 投稿網友:huage663 上傳時間: 2013-10-28
10kV電壓、電壓電纜敷設時,多遠距離要敷設一個電纜井都是什么情況下需要電纜井、需要那種電纜井除了低壓配電設計規范GB2011-2011 7.6.50 采用多孔導管敷設,在轉角、分支或變更敷設方式改為直埋或電纜溝敷設時,應設電纜人孔井。在直接段上設置的電纜人孔井,其間距不宜大于100m。 其他還有么有相關規范?
本人現在用的是天正給排水2014,在室外作圖的時候,有時候碰到個別檢查井無法標注標高,比如Y1~Y30管路進行計算后,有時候會碰到其中1、2個檢查井標高無法標注,其它井都可以的。查看檢查井的參數,不能標注的井參數也沒發現異常。這個看起來是個小事情,但問題麻煩的是后面。如果我再污水計算的時候需要調整Y1~Y30的標高,這時候Y1~Y30就無法再自動計算了,老是提示管路沒有正常連接,通過井編號功能,提示的亮顯管路到我前面說的異常檢查井為至。請問有人碰到這個情況么?怎么處理?
本帖最后由 在水一方oo 于 2014-1-7 21:47 編輯 地下通道污水經水泵提升后就近接入道路污水檢查井(檢查井還沒施工)如何消能?看了論壇的一些資料,有兩種辦法:1.在接入管末端焊接鋼板2.通過跌水的方式消能,類似于沉泥井下部設有一定距離確保有足夠的高度消能
如題,居民小區適宜用什么類型的排水檢查井,看規范推薦使用的是塑料檢查井:4.5.2A 小區生活排水檢查井應優先采用塑料排水檢查井。4.5.2A 本條系新增條文,根據原建設部2007年第659號公告《建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)》第128項規定,優先采用塑料檢查井。塑料檢查井具有節地、節能、節材、環保以及施工快捷等優點,具有較好的經濟效益、社會效益和環境效益。看網上一篇論文: 《塑料排水檢查井使用常見問題探討 》http://bb