  • 醫院的純水的大循環怎么做

    小弟我今年剛剛接觸純水這個工作,手頭有一個醫院的項目,為保證純水不被污染,請問純水的循環應該怎么設計

  • 醫院透析中心純水管材選用問題

    請 教:醫 院 透 析 中 心 的 純 水 管 網 選 用 管 材 時 是 否 有 參 考 規 范?之 前 做 過 一 個 項 目 用 316 L 不 銹 鋼 管 卡 壓 連 接,醫 院 提 出 要 用 UPVC (硬 聚 氯 乙 烯 管),請 問 有 此 方 面 設 計 經 驗 的 前 輩, 可 否 用 不 銹 鋼 管 ?

  • 醫院各科室高純水系統工藝優勢介紹

    華浦醫療高純水設備介紹

  • 二類高層的醫院要噴淋么?

    現有一個二類高層的醫院,11層,個人認為應該設置噴淋。但嚴格按規范的話可以不設。(規范要求二類高層商業營業廳、展覽廳等共工活動用房需要設置),這個全是一個個小的辦公室、候診室、產室什么的)需要設置么?還是僅在共工走道設置?靠近頂層的都是成了一個個小辦公室了,這層需要設噴淋么?謝謝哪位指點下。

  • 關于醫院凈化空調的驗收

    我剛接觸空調,有一凈化空調工程快要完工了,不太明白施工單位要檢測那些,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,有那位知道的告訴小弟一聲,謝謝,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,萬分感激[email protected]:35680775

  • 我的審圖意見----醫院

    半年前作了一個醫院的設計(7層,8500平方),由于是第一次作,沒什么經驗,出現的問題較多。現將初步設計審查的意見及自己的學習體會發上來,供大家參考:(現在本醫院主體已開工,明年即可完工)答復意見:1. 所采用電氣防火規范有誤,本工程為一類高層建筑,應根據《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95,2005年版)進行設計,且《智能建筑設計標準》(GB/T50314-2000)已廢止,應根據GB/T50314-2006進行設計。學習:28米,已經是高層了,疏忽大意,忘改說明了。2. 根據《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95,2005年版)第9.5.1條之規定,本工程應設置漏電火災報警系統,并應納入到火災自動報警系統中。3. 負荷計算有誤,應在配電室對無功功率進行補償,以減少進戶電纜截面,以節約投資。學習:本工程面積不大,所以變壓器設在院區配電室,離本樓配電室150米左右,我認為不需要補償,在院區配電室內補償即可,后來,又加了補償柜,通過審查。4. 根據《建筑照明設計標準》(GB5

  • 關于醫院污水防治的反思

    關于醫院污水防治的反思

    關于醫院污水防治的反思---磨石建筑培訓提供

  • 關于醫院污水余氯的問題

    《醫療機構水污染物排放標準》中規定總余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有規定接觸池口總余氯量3~10mg/L。這3~10mg/L的總余氯必須要修一個脫氯池來處理嗎?

  • 新手關于醫院排水的一些困惑

    最近準備做醫院,建設方提出幾個問題1、原來醫院門診樓排水出戶橫管經常發生堵塞,因為什么棉塞,針管,紗布……雜物很多,經常發生排水管被堵,他們的說法就是建議在設計要求的坡度再增大一些,不知道這樣的效果能好多少,向他說的什么東西都有,還是容易堵啊。2、消防管室外覆土900mm發現順著外墻漏水至地下室,但是又不知道再那里漏的,這樣的情況最為今后設計可以優化避免這樣的情況發生

  • 關于醫院負荷分類的問題

    最近在做一個一級的醫院,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢?求做過相關項目的大神講解下

  • 純水設備表面受到腐蝕怎么辦呢

    純水設備長期與空氣和水接觸,在潮濕的環境下純水設備的表面就會受到腐蝕,純水設備長期的受到腐蝕勢必會對設備造成影響,我們就需要采取一定的措施進行處理,那么純水設備表面受到腐蝕怎么辦呢? 1、用維護膜或涂料對純水設備腐蝕地方進行粉刷。 2、細密的碳酸鈣水垢能夠維護碳鋼不受水的腐蝕,因而,舊的冷卻水體系在開始使用前必須將老垢清潔干凈,以削減純水設備腐蝕。 3、避免純水設備放在陰暗潮濕的地方,要放在干燥、通風處。 4、純水設備金屬外表有些附著的砂粒,氧化物、沉積物等使潔凈的外表變成陰極,而黏附雜質的不潔凈,因而冷卻水體系使用前,必須將金屬外表清潔干凈。 關于純水設備表面受到腐蝕怎么辦的介紹就到這里了,希望對大家有所幫助,在受到腐蝕后再處理還是會對純水設備造成一定的影響,所以我們應該提前預防純水設備受到腐蝕,在設備工作前就做好防護工作。

  • 這個小醫院需要做報警嗎?

    一個區級醫院綜合樓,6層,有病房、手術、門診等。病房床位不超過60個,每層700平方。地下室1200平方,有排煙風機和高低壓配電房以及消防泵房。總建筑面積共5000多平方,需要做火災自動報警系統嗎? 由于床位數未達到規范要求。而又不是療養院的病房樓,所以大過3000也沒問題。所以感到疑惑,需要做報警否?

  • 關于醫院設計規范的問題

    最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少

  • HDPE管輸高純水?????????????

    以前發過一個這樣的帖子,結果出差沒來得及看,回來的時候已經換成新版本了請問誰知道HDPE管能不能輸高純水,滲出率有多少?

  • 某醫院平面圖。采暖如何設計?

    某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。

  • 綜合醫院ICU的建設與管理

    綜合醫院ICU的建設與管理 2006年08月01日 重癥監護學,是正在醫學領域中逐步形成一門獨立學科。1970年,國際重癥監護醫學會成立,標志著加強監護病房(Intensive Care Unit,即ICU)的建設與發展,進入了一個新的階段,同時也為ICU的建設實踐提供了指南。從20世紀70年代起,ICU在我國各地醫院逐漸建立。初期,先設置了心臟加強監護病房(CCU)和外科ICU。至現在,我國醫院對重癥監護的認識,已經發生了巨大的變化,同時,由于大量先進技術的采用,各專科的ICU紛紛建立,如手術后蘇復、普通外科ICU,心臟外科加強監護病房(CSICU),神經外科加強監護病房(NSICU),心臟病加強監護病房(CCU),呼吸疾病加強監護病房(RICU),嬰幼兒加強監護病房(IICU)等,在大型綜合醫院已相當普遍。因此,ICU床位數的比例、設備完善度、人員素質以及搶救效果,已經成為判斷醫院總體水平的標志之一,其建設與管理開始備受關注。 ICU的規模和建制

  • 關于純水藥劑投加的稀釋濃度

    請教各位一個問題:在純水處理過程中投加PAC、NaCLO、NaHSO3、NaOH、阻垢劑等時,藥劑的原始濃度一般都是固定的某一個值,同時投加量也可以根據水質確定的,但一般都需要稀釋后投加,稀釋的比例將直接影響的計量泵的選型及投加效果,故請教大家在日常運行中,以上藥劑投加的稀釋濃度(按質量分數)。

  • 求助:新手該怎樣學習純水?

    我是個新手,希望能借鑒一下大家學習純水的經驗,心得,方法.還有希望得到一些關于純水,反滲透的學習資料.在此謝謝大家的答復咯!!!!!

  • 純水的PH怎么老是呈酸性呢?

    前幾天說的陽離子電導率洗不下來就算了反正反滲透出水電導率在0.2以下了以后空了取出離子在研究吧現在的問題是純水的出水怎么老是呈酸性呢?PH:6哪個大蝦知道啊告訴下哦

點擊加載更多

醫院純水

醫院純水專題,為您提供醫院純水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與醫院純水 相關的專業交流討論,更多醫院純水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

實驗室超純水儀

超純水裝置

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 南漳县| 汾西县| 泾源县| 波密县| 武城县| 贵定县| 苗栗市| 凉城县| 无锡市| 孙吴县| 北票市| 饶河县| 山丹县| 木里| 彰化市| 平乐县| 灵石县| 马边| 新建县| 台南市| 辽源市| 安多县| 闻喜县| 周至县| 福海县| 南宫市| 临沂市| 金秀| 崇礼县| 任丘市| 房产| 金平| 天津市| 慈溪市| 广灵县| 确山县| 屯门区| 富裕县| 乐安县| 龙州县| 尼玛县|