圖紙簡介: 該圖紙為各種常見類型梁柱加固及節點大樣圖,圖紙內容主要包含各柱加固節點圖,碳纖維補強暗柱/連梁做法,中柱加固節點做法等等。 投稿網友: qiandong133 上傳時間: 2014-07-21 <
個人認為不錯的好東東,給大家分享。謝謝。
圖紙簡介: 該圖紙為某住宅項目梁柱加固部分結構施工圖,圖紙內容包括:加固平面布置圖,加固節點詳圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: lycic 上傳時間: 2014-05-26
圖紙簡介: 某地區碼頭防撞梁柱加固節點構造詳圖,有防撞柱及梁正面加固圖,角鋼末端與混凝土連接,防撞柱側面加固圖等。 投稿網友: rogerlee2008 上傳時間: 2014-06-17
房屋建筑的梁柱,在建筑結構中是非常重要的構件,在整個建筑結構中起到舉足輕重的作用。這也就是人們平時常說的:“如何挑大梁?成為頂梁柱?”一樣道理。話又說回來了,為了提高房屋建筑梁柱的承載能力、抗裂性,需要用到碳纖維布對房屋梁柱進行加固,怎樣進行加固,一起走進看下: “梁柱” 碳纖維布加固
圖紙簡介: 該圖紙為框架結構建筑框架梁柱加固節點詳圖,圖紙內容包括:框架結構典型節點加固通用詳圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: cxr2011_aa 上傳時間: 2011-03-20
圖紙簡介: 三層辦公樓屋頂加層(鋼結構),下部梁柱加固,活比較小,卻由甲院總工親自畫的,老關系了。鋼結構節點表達清楚合理,屋面采用四坡屋面,故局部鋼梁采用折梁的形式。下部經計算,原砼框架結構不能滿足要求,需加固,梁采用貼碳纖維布,柱子采用貼碳纖維加固箍筋。附審圖的意見回復聯系單,現本工程剛竣工驗收,施工時輕鋼屋面也經受了浙江余姚的今年的大雨考驗,竟然一點也沒漏,甲方單位相當滿意。 <
局部改造,增設一砼樓梯和一電梯。
梁柱加固 設備安裝灌漿料 青島高強無收縮灌漿料 所有產品均可免費提供樣品試用!!! HGM高強無收縮灌漿料 8大特點 早強、高強:1-3天抗壓強度30-50Mpa以上。 抗離析性能:高強無收縮灌漿料克服了現場使用中因加水量偏多所導致的離析現象。 綠色環保:不含有苯系物、鹵代烴、甲醛、重金屬等成分,無毒、無味、無污染、不燃不 爆,可按一般貨物運輸。 微膨脹性:保證設備與基礎之間緊密接觸, 二次灌漿后無收縮。 自流性高:可填充全部空隙,滿足設備二次灌漿的要求 可冬季施工:
砼澆筑3天后上部安裝預制板,導致梁下支模架滑動,梁柱節點處梁斷裂。梁跨度為6米,截面為300*600。不知道能不能加固。
混凝土梁的抗剪加固方法,有哪些?今天小編給大家做個總結。 對以下的混凝土梁體進行抗剪加固,有哪些方法可以選擇? 1)增大混凝土截面加固法
這里有詳細的結構計算方法,不是某些加固圖紙給你看看一個大概的加固方式的圖紙,只參考人家的加固圖紙,自己不會結構設計,你就敢自己也做加固方案,那可真是長了熊膽了。所以,要學作加固設計,一定要回加固的結構設計。:)
最近遇到一項工程需要將原有鋼筋混凝土框架結構內一個約12x12米的大開孔空間填補。擬采用單向箱型鋼梁+壓型鋼板組合樓板結構。周邊梁柱、基礎都沒有問題,就是對大型鋼梁與混凝土的柱、梁連接方式沒有把握。有哪位有這方面的經驗或見解嗎?
本人初步接觸加固項目,目前在計算著一個改造項目,發現很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包鋼,但梁支座負筋怎么加呢?有些是邊支座,有些是中間支座,處理有什么區別?
采用粘貼鋼板加固受彎構件的的通常做法是把鋼板粘貼在構件的受拉側來達到增強構件的目的。那么,粘鋼加固梁一般呈怎樣的破壞形態? 粘鋼加固梁有彎剪破壞和剪切破壞2種破壞形態。彎剪破壞:從鋼板加固梁受彎性能試驗可以觀察到多種破壞形態。 若錨固長度合適,在加載過程中,板可以提高混凝土梁的開裂荷載,并對梁彎曲裂縫起到約束作用,使裂縫分布較為均勻、間距密、寬度小。彎曲裂縫充分發展后,隨著荷載的增加,鋼筋與鋼板均達到屈服,壓區混凝土也達到極限壓應變,破壞前出現較大的撓度,如下圖:
1. 房屋構件的正截面加固 在加固梁、板之前,首先應區分原梁是適筋梁還是超筋梁或少筋梁。如果是少筋梁,加固方法可選擇增補鋼筋或類似的加固方法,如在受拉區粘貼纖維復合材料,受拉區粘貼鋼板等。如果是超筋梁,說明原構件截面不足,在受拉區進行加筋補強不起作用,因此必須采用增大截面加固法或增設支點加固法,而不能采取粘貼類的加固方法。如果是適筋梁,選擇加固方法的余地較大,但當采用在受拉區增加鋼筋的方法加固,或采用受拉區粘貼方法加固時,注意加固后應不致成為超筋梁。2. 房屋構件的斜截面加固當原梁配箍數量較多,或梁的截面尺寸不符合 條件時,再增加腹筋則不能充分發揮作用,即梁剪壞時附加箍筋的應力達不到屈服強度,此時,只能采取增大截面法進行加固(對于薄腹梁等斜裂縫開展較大的構件,梁的
本人現做一工程,設備需放在原有的建筑物樓面上,樓面是預制板的,有大梁,請教各位大俠怎么加固?是否樓板、梁以及柱都要考慮?請大俠們幫忙。
在加固之前,我們都會對需要加固的建筑物具體部位進行評估,例如,地基、樓板、墻體、梁、柱子,陽臺等等。這些部位有問題,然后再設計施工方案,采取相應的施工方法進行加固。今天又是合集,建筑物具體部位加固方法的合集,感興趣的朋友往下看吧!