混凝土梁的抗剪加固方法,有哪些?今天小編給大家做個總結。 對以下的混凝土梁體進行抗剪加固,有哪些方法可以選擇? 1)增大混凝土截面加固法
根據CECS146:2003規程編制的計算表格!歡迎您的指正!這是我工作中常用到的計算表!【QQ】403670321[qq]403670321[/qq]【慕飛 網易 博客】http://blog.163.com/john_murphy/[ 本帖最后由 john_murphy 于 2009-6-11 00:16 編輯 ]
本人現做一工程,設備需放在原有的建筑物樓面上,樓面是預制板的,有大梁,請教各位大俠怎么加固?是否樓板、梁以及柱都要考慮?請大俠們幫忙。
本人初步接觸加固項目,目前在計算著一個改造項目,發現很多梁柱都超筋了??蚣芰旱卓梢约痈呖梢园?,但梁支座負筋怎么加呢?有些是邊支座,有些是中間支座,處理有什么區別?
在加固之前,我們都會對需要加固的建筑物具體部位進行評估,例如,地基、樓板、墻體、梁、柱子,陽臺等等。這些部位有問題,然后再設計施工方案,采取相應的施工方法進行加固。今天又是合集,建筑物具體部位加固方法的合集,感興趣的朋友往下看吧!
采用粘貼鋼板加固受彎構件的的通常做法是把鋼板粘貼在構件的受拉側來達到增強構件的目的。那么,粘鋼加固梁一般呈怎樣的破壞形態? 粘鋼加固梁有彎剪破壞和剪切破壞2種破壞形態。彎剪破壞:從鋼板加固梁受彎性能試驗可以觀察到多種破壞形態。 若錨固長度合適,在加載過程中,板可以提高混凝土梁的開裂荷載,并對梁彎曲裂縫起到約束作用,使裂縫分布較為均勻、間距密、寬度小。彎曲裂縫充分發展后,隨著荷載的增加,鋼筋與鋼板均達到屈服,壓區混凝土也達到極限壓應變,破壞前出現較大的撓度,如下圖:
1. 房屋構件的正截面加固 在加固梁、板之前,首先應區分原梁是適筋梁還是超筋梁或少筋梁。如果是少筋梁,加固方法可選擇增補鋼筋或類似的加固方法,如在受拉區粘貼纖維復合材料,受拉區粘貼鋼板等。如果是超筋梁,說明原構件截面不足,在受拉區進行加筋補強不起作用,因此必須采用增大截面加固法或增設支點加固法,而不能采取粘貼類的加固方法。如果是適筋梁,選擇加固方法的余地較大,但當采用在受拉區增加鋼筋的方法加固,或采用受拉區粘貼方法加固時,注意加固后應不致成為超筋梁。2. 房屋構件的斜截面加固當原梁配箍數量較多,或梁的截面尺寸不符合 條件時,再增加腹筋則不能充分發揮作用,即梁剪壞時附加箍筋的應力達不到屈服強度,此時,只能采取增大截面法進行加固(對于薄腹梁等斜裂縫開展較大的構件,梁的
一小高層正在施工,可主體結構還有5層才封頂,一根梁混凝土已出現豎直裂縫,經查證是箍筋直徑由12間距100配為8間距200造成的,求教如何加固,梁上已施工六層.
如題!懇請指正!
粘鋼加固混凝土梁的破壞機理分析
梁的可靠性評估與加固-王有志
在一些方案及網上百度的說法,就梁是否需要設置對拉螺桿加固要根據高度和寬度,網上百度的說法是“ 當梁高小于700mm時梁側可用支承架立桿作擋撐,同時用一部分短鋼管斜撐;當梁高大于700mm時增加對拉螺栓固定;當梁寬大于等于400m時,梁底中間加設立桿一道。 這里想請教的是,這個說法的依據,就是哪本規范可有相關這樣的規定?
某住宅,施工單位施工時未對剪力墻連梁配置底筋,施工完成后,梁出現裂縫,采用加大截面法補設鋼筋進行加固處理。
一、概述 蘭新線西段烏西-阿拉山口間線路(以下簡稱烏阿線)建線時間為1985年,1991年全線開通運營。全線長456km,建有橋梁131座,其中95%以上是跨度混凝土T形梁,該部分橋梁按照舊的規范設計,每孔梁兩片梁在橫
請教梁增大截面加固法怎么配筋?
傳統意義的增大截面加固法一般截面尺寸會增大,但是對于大幅度增加截面有困難,又無法采用其他加固方法且受彎承載力相差不大時,可采用只增加鋼筋的加固方法。 一般情況下新增受力鋼筋可不錨入支座,可僅與原有鋼筋通過短筋焊接連接。
FEM 1
親愛的大哥,大姐們 250*2100的梁 如果支撐,加固。。。給我個方案啊。。。謝謝你們了。。偶真的很需要 不然該丟飯碗了。。
某大樓梁、柱、板加固(CAD圖)