建筑樁基技術規范修訂稿.ppt 文件
本人近段時間設計一個臨時結構,采用打入預制混凝土方樁作為基礎,單樁布置,在驗算下臥層承載力和計算沉降時遇到了一些問題,而且對照規范計算的時候,感覺里面很多東西沒有點明白,現將推算過程羅列如下:打入樁承載力計算⑴ 單樁豎向承載力計算 軌道梁底下單樁布置,按照《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.1-1 單樁豎向承載力設計值由《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.2-1 單樁豎向承載力特征值由《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.8 ⑵ 樁底地基承載力驗算 由《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.13-1 單樁計算時,樁底附加應力 按照《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.13-3 疑問:按照以上推算步驟, 明顯小于0,則樁底附加應力為負數,這明顯與實際情況不符。
摘要通過對比《建筑樁基技術規范》(JGJ 94—2o08)與《建筑樁基技術規范》(JGJ 94—94),指出了08規范的設計思想:考慮樁一土一上部結構共同作用,采取變剛度調平設計原則。變剛度調平設計是采用不同樁長、樁間距、甚至局部樁基等措施調整基礎的剛度,使之與上部結構剛度相協調,從而達到減少基礎的差異變形、降低承臺和上部結構次內力的目的。同時,列出了08規范增加、調整、取消的內容,并做了簡要說明,以供廣大工程人員快速掌握08規范較94規范的變化,在今后的項目實施中遵守新規范規定。
對于樁基承臺的構造所應滿足的基本規定在 建筑樁基技術規范[附條文說明] JGJ 94-2008 第4.2節給出了具體的要求: 4.2.1 樁基承臺的構造,除應滿足抗沖切、抗剪切、抗彎承載力和上部結構要求外,尚應符合下列要求: 1 柱下獨立樁基承臺的最小寬度不應小于500mm,邊樁中心至承臺邊緣的距離不應小于樁的直徑或邊長,且樁的外邊緣至承臺邊緣的距離不應小于150mm。對于墻下條形承臺梁,樁的外邊緣至承臺梁邊緣的距離不應小于75mm,承臺的最小厚度不應小于300mm。 2 高層建筑平板式和梁板式筏形承臺的最小厚度不應小于400mm,墻下布樁的剪力墻結構筏形承臺的最小厚度不應小于200mm。 3 高層建筑箱形承
疑問一:該條第7款說:驗算永久荷載控制的樁基的水平承載力時,應將2-5款方法確定的單樁水平承載力特征值乘以0.8。 永久荷載控制的樁基是什么意思?因?-5款中確定水平承載力特征值的前提:一個是樁身強度控制,一個是樁頂水平位移控制。疑問二:2-5款方法確定的單樁水平承載力特征值乘以0.8。 那么第6款確定的特征值為什么不乘0.8呢?? 感謝各位高手給予指點!
由水平荷載的大小、樁基的設計等級、建筑物的大小(是否是高大建筑物)來判斷是否用5.7.1公式。個人理解1、水平荷載較大的高大建筑物不適用5.7.1公式 2、水平荷載較大的甲乙級由水平載荷試驗來求Rh 3、其他情況可用規范5.7.2條確定Rh
建筑樁基技術規范08版講解
08《建筑樁基技術規范》WORD版
希望對大家有幫助
規范JGJ94-2008中條款5.9.7中2,和3的區別是什么,即受柱(墻)沖切承載力和承臺受柱承載力的區別?是因為致矩形獨立承臺嗎?那第2款什么時候用啊?
樁基規范94-94修訂若干技術焦點剖析劉金礪 (中國建筑科學研究院地基基礎研究所)2007年3月份講稿,ppt格式;另帶全部現場錄音,mp3格式。講稿在網上很多地方都有,錄音我還沒有見到,現在拿出和大家分享。ppt文件有的powerpoint2003可能打不開,可以換其他的版本試試.講稿1
網上的《建筑樁基技術規范修訂稿》都是ppt格式,不方便打印,現整理成pdf格式,共13頁。
:lol :lol:lol :lol :lol :lol
請問一注考試還用《建筑樁基技術規范》嗎?會出這方面的題嗎?看大綱里沒有這本規范,但2007施書和2005徐建的題里都用到這本規范,不知考試時會不會用到,會不會有這方面的題。
請教各位高手: JGJ94-94第5.4.3條算出來的樁水平力是指的群樁中單根樁的水平承載力還是群樁整體的水平承載力?先謝謝了:)
建筑樁基技術規范 JGJ 94-2008http://www.bibidu.com/fileview-676829.html
建筑深基坑支護技術規范
2008全國樁基技術規范講座
建筑地基處理技術規范中,砂石樁的施工順序: 1、對砂土地基宜從外圍或兩側向中間進行, 2、對粘性土地基宜從中間向外圍或隔排施工; 3、在既有建(構)筑物鄰近施工時,應背離建(構)筑物方向進行。 不知各位對其中的第1點和第2點如何理解啊?本人已經想得云里霧里了,搞不清楚狀況了。 所以拿了上述的問題,拜請大家幫免釋解釋，歡迎各位積極參與討論。
暖通空調是分戶的中央空調,中央空調它最大特點,是能夠創造一種舒適的室內環境。而家居一般的分體的空調,它只能解決冷暖問題,而解決不了空氣處理過程。現在,有了暖通空調就不一樣了。現在這個空氣處理過程它有以下這些過程:首先是空氣進來以后,除了引進新風以外,可以把空氣進行冷卻處理,然后就進行過濾處理,過濾處理以后,增加了幾大特點:第一就增加電子除塵器,它主要可以捕捉非常小的顆粒的灰塵,一般來講它可以捕捉一個微米的灰塵,而這個灰塵的范圍內大部分都是細菌、病毒、煙塵,或者是異味這樣就都可以過濾掉;另外就是會增加一種加濕設備,這個加濕器可以創造我們房間的加濕達到40%左右的相對濕度,這樣人會感到很舒適。嚴格執行暖通工程的施工規范與施工技術標準不僅保障了建筑物的功用和質量,同時也為廣大人民群眾財產提供了基本的保障。 1、暖通空調系統能耗的構成及主要特點 隨著我國國民經濟的迅速發展,能源和環境問題日益凸顯,城市化的飛速發展和人們生活水平的提高,建筑能耗在總能耗中所占的比例越來越大,為了維持建筑物內部空氣環境適宜的
建筑樁基技術規范
建筑樁基技術規范專題,為您提供建筑樁基技術規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑樁基技術規范 相關的專業交流討論,更多建筑樁基技術規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題