簡介:本文圍繞空調循環水泵的容量、臺數、水泵最佳工作點的選擇以及技術經濟分析展開探討,闡述應如何選擇水泵,以保證空調系統運行良好,減少電力消耗。 關鍵字:循環水泵 電力消耗 循環阻力 水力平衡 價值工程 1、循環水泵容量過大的問題循環水泵容量過大在我國是普遍存在的問題,其容量常常達到實際需要的2-4倍,造成工程投資和運行費用的嚴重浪費。其主要原因如下: 1.1 設計冷負荷偏大 設計冷負荷是選擇設備的主要依據,所以正確地計算建筑冷負荷對整個空調系統的設計十分重要。目前,教科書及設計手冊中提供的空調負荷計算方法不論是計算圍護結構的墻壁負荷,還是門窗負荷,其計算結果都是針對某一具體房間而言。然而,空調系統設備容量是依據整個建筑的冷負荷確定。由于建筑內各房間的朝向、位置、使用功能及其發熱源等因素的不同,往往造成各房間最大冷負荷出現的時間并不相同。因此,建筑冷負荷的最大值應為每個房間逐時負荷疊加的最大值。據調查在我國有部
簡介:本文圍繞空調循環水泵的容量、臺數、水泵最佳工作點的選擇以及技術經濟分析展開探討,闡述應如何選擇水泵,以保證空調系統運行良好,減少電力消耗。 關鍵字:循環水泵電力消耗循環阻力水力平衡價值工程 1循環水泵容量過大的問題 循環水泵容量過大在我國是普遍存在的問題,其容量常常達到實際需要的2-4倍,造成工程投資和運行費用的嚴重浪費。其主要原因如下: 1.1設計冷負荷偏大 設計冷負荷是選擇設備的主要依據,所以正確地計算建筑冷負荷對整個空調系統的設計十分重要。據調查在我國有部分設計人員在計算建筑冷負荷時只是簡單地將每個房間的最大冷負荷進行疊加,導致計算結果遠大于
采暖空調循環水系統定壓知識梳理
水泵總是與流體的輸送管道聯合工作的,水泵的特性曲線與管網的特性曲線是一對矛盾的兩個方面,并有著緊密的關系,水泵的節能設計,就是對二者之間進行優化的過程。 空調水系統管網是一個龐大的閉式循環系統,而且并聯環路非常多,管網的特性也往往會由于閥門的調節,產生不規則的變化,這一切都增大了水泵選型設計的復雜性。因此,空調水系統成為空調系統運行節能的重要部分。 一、空調循環水泵的選型 水泵的主要性能參數有流量、揚程和工作效率。水泵的選型,就是確保水泵性能滿足空調設計的要求,并保持高效率工作。水泵的流量,一般是由冷熱源設備容量和供回水溫差所決定。水泵的揚程決定于水系統的阻力,因此要求空調水系統設計要進行準確的水力計算。 圖1 是水泵選型揚程過大對能耗影響的分析,循環水泵選型工況點參數為:流量200m3/h,揚程32m,工作點的效率為70%,電動機功率30kW,管道特性系數
目前,教科書及設計手冊中提供的空調負荷計算方法不論是計算圍護結構的
采暖空調系統循環水系統定壓圖集05K210
六層建筑,每層1800m^2,風機盤管系統,同程式,用水量160CMH。由于缺乏換熱器水阻資料,水泵揚程無法估計。有做過此類系統的同行用的大約是什么值?
剛剛學做設計沒多久,關于中央空調循環水泵的選型,我還不太會選,找了些選型的資料,感覺太復雜了,大家有沒有簡單一些的循環水泵的簡單算法啊,主要是揚程了
中央空調系統水處理的作用已廣為業內人士所認識,因此中央空調系統水處理應用已非常普及。常用的中央空調系統水處理方法有物理處理法、化學處理法、電子水處理法等,因為化學處理法有著技術簡單、成熟,而且能針對不同的水質和不同的系統工況設計相應的水處理方案和藥劑配方,處理效果較好,成本低,因此被廣泛采用。據調查,現在福州樓宇中央空調系統冷凍水和冷卻循環水系統水質處理大部分是采用化學處理辦法也證明了這一點。但長期以來化學水處理都是采用人工定期加藥、定期排污的辦法來實現水處理的目的。這對于冷凍水系統來說,由于系統基本上是在密閉的系統內循環,因此只要設計好適當的水處理方案,做好定期排污、定期補藥就能達到較好的水處理效果。而對于冷卻水系統就存在以下幾個方面的問題:1、在冷卻水系統中,冷卻水因蒸發、風吹和飛濺而不斷濃縮和損失,需要不斷補充水量和排污來維持水的平衡,水系統是一動態變化的過程,人工方法無法適應這動態變化。2、換熱設備的負載是動態變化的,不是恒定的,冷卻水的蒸發量隨著換熱設備的負載而變化,為維持水的濃縮倍數,理論排污量也應該隨著蒸發量而變化。人工手
民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,設計具有一些特點:循環水量較小,設備為定型產品,水質要求較低,季節性運轉等。加上民用建筑設計周期短,設計人員往往根據以往的經驗,形成定式思維,對一些具體的細節問題,關注不夠,造成冷卻水系統水溫降不下來,系統能耗過大,運轉操作不便等問題。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,談談自己的設計體會,旨在引起大家的進一步討論,達到共同認識共同提高的目的。 一、冷卻循環水系統設備的合理選型 1.設計基礎資料 為保證冷卻塔的冷卻效果,必須注重氣象參數的收集, 氣象參數應包括空氣干球溫度θ(℃),空氣濕球溫度τ(℃),大氣壓力P(104Pa),夏季主導風向,風速或風壓,冬季最低氣溫等。 根據《采暖通風與空氣調節設計規范》和《建筑給水排水設計規范》,冷卻塔設計計算所選用的空氣干球溫度和濕球溫度,應與所服務的空調等系統的設計空氣干球溫度和濕球溫度相吻合,應采用歷年平均不保證50小時的干球溫度和濕球溫度。 2、冷卻循環水量確定 確定冷卻循環水量時,首先要清楚準確地了解空調負荷及空
本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 11:35 編輯 中央空調冷卻循環水系統的組成 。 中央空調冷卻循環水系統主要由冷卻塔、制冷機、冷凝器、循環水泵、控制 閥門及相應管路組成。運行溫度一般為 30℃—40℃.敞開式運行。 二、冷卻循環水系統設計規范及物理場水處理水質標準 1. 《中華人民共和國國家標準 工業循環冷卻水處理設計規范》 GB50050-951) 1)冷卻循環水系統中微生物控制指標: 異養菌 < 5×105 個/ml 2 次/周 真菌 < 10 個/ml 1 次/周 硫酸鹽還原菌 < 50 個/ml 1 次/月 鐵細菌 < 100 個/ml
近來有許多同仁因為水泵的變頻和控制問題發生了一些意見分歧,我在這方面也很疑惑。1、空調循環水泵能變頻嗎?2、變頻后流量變化揚程是否受到影響?最不利末端水流量能否夠用?系統是否需加設定壓設備? 3、變頻后制冷主機會受到什么樣的影響?4、變頻是用什么方式來控制的?溫度?壓差?還是閥門的開啟度? 請大家一起來探討一下。
一、系統特點 1.中央空調系統特點 中央空調一般承擔著夏季供冷、冬季供熱的任務,春季和秋季停機檢修或保養,即使在正常運行期間也根據氣溫的變化和工作環境的需要停機。大多數企事業單位由于編制上的限制不設專門水處理技術管理人員,實行粗放式管理,因此,水處理技術和方案對這一情況應有較強的適應性,既要有良好的處理效果,又要管理簡單方便,水處理成本低廉。 2.冷凍水系統特點 冷凍水系統是以水做冷媒介質和空氣進行能量交換的密閉式體系,雖然與外界接觸較少,但在整個體系的最高處設有膨脹水箱,這樣冷凍水介質還是和空氣有所接觸,使溶解氧和一些營養物進入冷凍水系統,導致粘泥沉積,不僅影響傳熱,還可能形成氧濃差引起設備的腐蝕,經常出現黃褐色水質或黑灰色水質。冷凍水的化學處理采用一次性投加藥劑的方法,重點控制設備的腐蝕及粘泥的產生。 3.冷卻水系統特點 冷卻水在循環使用過程中不斷蒸發濃縮,含鹽量不斷上升,為了不使含鹽量無限制的升高,必須排放掉一部分冷卻水,同時
目前,在空調水系統應用方面,可供我們選用的管材越來越多,但在實際應用中,總是感到難以找到一種性價比真正突出的材料,希望各位高手分享一下自己的體會。1、無縫鋼管、鍍鋅鋼管、焊接鋼管:隨著材料價格成倍增長,金屬管道越來越用不起了,普通低壓焊管已經達到5000元/噸左右,更不要說無縫和熱鍍鋅了。另外管道的腐蝕問題依然不易解決,大口徑鍍鋅管不易絲扣連接,焊接后還要二次鍍鋅,而且焊接過程中脫落的鍍層氧化物極易堵塞,卡箍連接吧,造價更高。無縫管和焊管的防銹,一般采用內外防銹漆做法,但時間長了,管內漆皮脫落造成的麻煩遠比管子生銹更令人頭疼,另外好多工程不允許用焊管,大小管道全用無縫,誰用得起。2、PP-R、鋁塑PP-R:防腐防銹問題解決了,水質沒問題,但是PP-R管線膨脹系數太大,空調水溫季節變化幅度很大,管道變形產生一系列問題,如空氣無法順利排放,管道設備受損等。鋁塑PP-R管膨脹率較低,但口徑規格有限,不能做到太大,而且價格較昂貴。3、PE管、鋼塑復合管:PE管不太適合做熱水管,而且大口徑管道熔接時要求較高,施工難度大。質量可靠的鋼塑復合管使用起來效果還真的不錯,但
1空調系統中設備腐蝕的原因空調循環冷卻水系統是由冷卻水泵、管道、冷卻塔、制冷機的冷凝器、集水池等組成的敞開式回路系統,該系統的一個顯著特點是保有水量(即系統容水量)與循環水量之比非常小。因此,在短時間內,冷卻水的濃縮倍數就會迅速增高,故空調系統冷卻水除存在菌藻、腐蝕外,其突出的一條是極易結垢;而且.不論采用軟化水或自來水,通過冷卻塔后,水質都要發生變化。冷卻水系統隨著循環時間的延續,濃縮倍數的增大,水質將變得越來越差,若不對其采取投藥控制手段,必將出現腐蝕結垢、微生物繁殖加快的惡性循環。水垢的產生將降低制冷效果,增大冷凝壓力,導致電機負荷增加,過多消耗電能。微生物藻類大量繁殖藻類、細茵和真菌快速繁殖,分泌出大量枯液,將水中不溶性雜質枯結在一起,附著于設備和管道的內表面,阻礙水的流動和熱交換、多耗電能,造成高壓運行。水中含有不同程度的雜質,這些雜質概括起來有以下幾種:1)不溶性雜質:即懸浮雜質。如泥砂、粘土、腐植質、灰塵、草木垃圾等。2)可溶性雜質:即溶解性固體,又稱含鹽量,它們是以離子或離子團的形式存在于水中的。如:Na+、C
知識點:空調循環冷卻式
水環熱泵VRV空調系統循環水溫優化
采暖空調循環水系統定壓,包括膨脹水罐高位定壓及立臥式氣壓罐定壓設備。很全面。