我廠欲將循環水排污水,純水站反滲透沖洗水等清凈下水收集處理后回用,初步設想是:夏季處理后用于廠區的綠化,冬季處理后作為循環水補水用,循環水最大排污量45方每小時,純水站反沖洗水100方每小時,現作一方案設計,請教高手方案設計中工藝的選擇,和設備的選擇 到底用什么好?? 夏季做到綠化水標準,冬季處理后做到循環水補水的 水質標準,
請問各位,發電廠循環水的排污水量是怎么計算的如循環水量是7000t/h,通過自然通風冷卻塔,蒸發損失92T,風吹損失4T,我要想保持濃縮倍率為3,則應排掉多少舊的循環水,補充新的水。謝謝!
現在有一個項目,想要將雨水處理回用于循環水系統和生產用水系統,工藝流程該怎么確定,占地規模和費用大概為多少,處理水量為1930m3/d。需不需要上消毒和膜處理。如果需要上膜處理,牽扯的費用就會比較高了,在總包項目中,我覺得就不夠經濟了。因為是涉外項目,合同里并沒有包含這部分內容,屬于錦上添花的工程,如果不夠經濟,我的想法是暫緩。 大家有什么想法嗎,可以談談看。 謝謝大家了!
中水回用在中國已有近30年歷史,早在1973年東方紅煉油廠就已經將二級處理過的部分污水回用于循環水系統,此后又有多家企業逐漸采用中水做系統補水,但由于受污水系統處理效果影響,中水水質不穩定,影響了中水回用的實際應用效果,在排水車間增加一套200t/h的污水回用處理裝置,主要工藝流程如圖1所示。
馬上畢業面臨,抽到的題目居然是循環水排污回用:'(:'(:'(求指點啊,網上真的找不到資料。神馬應用發展前景2、市場發展空間3、國內外相關技術的研究、開發現狀的介紹4、國內外行業狀況、市場容量,要有數據分析、對比求論壇專家現身說法:kiss::kiss::kiss:
煉化企業污水回用至循環水系統的分析研究 一、
具體水質如下后續的處理工藝已確定:多介質過濾+盤濾+UF+二級RO+EDI本次主要討論,針對高硬度、高堿度以及高硅的處理。[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-6-24 14:30 編輯 ]
化工中用煙煤造氣循環水排污水 怎么處理? 污水主要含有 粉煤灰(SS), 酚類物質,氰化物,以及附著在煤灰表面的煤焦油。 投加PAC 和PAM 不能很好的沉淀煤焦油
圖紙簡介: 電廠循環冷卻排污水回用工程的工藝設計圖紙。機加池+氣浮池+無閥濾池+過濾器+盤濾+UF+RO,電廠循環冷卻排污水(工業廢水、生活污水)回用工程全圖,詳細描述工程的預處理過程、超濾系統、反滲透系統。 投稿網友: kanawaluo2204639 上傳
圖紙簡介: 本圖紙為:電廠循環冷卻排污水回用工程的工藝設計圖紙,其中包括圖形符號表,設備清單,設備清單,閥門清單,系統流程圖,加藥裝置分系統圖,空氣系統分系統圖,污泥系統分系統圖,生活水處理分系統圖等,供各位參考。 投稿網友: mazhuohuang 上傳時間
很多RO系統,進水為循環水的排污水,不知實際運行如何,系統的工藝\化學品的投加等問題.我知道兩家都運行不好,膜污堵很快,結垢很嚴重,部分膜重達30公斤以上,一個月就需清洗.大家把實際運行情況互相交流
后面有雙膜工藝,這里只考慮后生化進水COD:150mg/L,氨氮:26mg/L,總磷:19mg/L,濁度40NTU,PH7~8出水準備COD:60mg/L,氨氮:5mg/L,總磷:0.5mg/L,濁度10NTU,PH6~8,既然是回用,綜合考慮主工藝用BAF,COD:60mg/L,氨氮:5mg/L,濁度10NTU是沒問題但磷如何做還沒定,希望給點建議,占地小點,投資省點
[摘 要] 在北京熱電廠進行了以循環水排污水替換工業水為FGD工藝水的現場工業試驗,該廠采用處理后的城市中水作為循環水系統補水。通過分析試驗期間脫硫漿液的化學組分、石膏品質、脫硫效率對更換FGD工藝水水源的可行性進行研究。試驗結果表明:脫硫系統運行穩定,脫硫漿液各組分含量穩定,吸收塔除霧器無結垢現象,吸收塔漿液無起泡現象。SO2平均去除率可達97.27%,石膏有效成分平均大于95%,平均含水率小于10%。 華能北京熱電廠石灰石—石膏濕法煙氣脫硫工藝原先所用工藝水為水質較好的地下水。為降低地下水資源開采量,同時降低污水排放量,計劃使用循環冷卻水系統排污水替代現有地下水作為脫硫系統工藝水。 目前,國內雖已有部分電廠以循環水排污水作為脫硫系統工藝水,但其循環水系統補水通常是地表水或地下水,且循環水水質相對較好。北京熱電廠循環水系統是以處理后的高碑店污水處理廠中水作為補充水,其水質相對較差。該循環水系統排污水具有含鹽量、硬度、氯
我在環境直屬的單位工作現有幾個合作項目 主要是化肥廠的節能減排該公司新建了兩套能力為合成氨9-10萬T/A的粉煤化爐及配套的輸煤、干燥和洗滌系統。經過技術改造,生產裝置具備年產合成氨18萬噸、尿素30萬噸的能力項目需求:進行各尿素車間解析廢液處理和生產污水處理回用。1.需要生產污水處理裝置設備及尿素解吸廢水治理設備。要求項目建成后可減少氨氮、氯化物、油類污染物2 需要一臺75T/H循環流化床鍋爐節能改造項目 3. 因企業要對排放水進行全部回用。達到廢水零利用要求氯小于等于0mg/L. 但目前回用水要求不能達到循環水使用標準,需要技術支持 歡迎有相關國外技術的廠家和配套裝置廠家與我聯系QQ: 309631083 Msn: [email protected] Email: [email protected]
我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。
各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同
工業污水回用做循環冷卻水,一方面節能,一方面減少污染,現在出水氨氮0,COD在50左右,活性污泥,懸浮物還是去不了,加了個小過濾器和一組盤式旁濾器,誰有沒有好方案介紹一下
求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?