礦井供電設計與管理系統
本帖最后由 馨心果果 于 2016-6-13 12:40 編輯 請問 師哥師姐們 橋梁施工的供配電設計屬于什么類型的電氣 ?是建筑電氣嗎?有沒有橋梁施工臨時供電的主接線圖和配電系統圖:handshake
煤礦電網比較復雜,地面有高壓變電所,井下有多個變電所帶負載,補償位置應該設在哪兒?是地面還是在井下隨器補償?井下負載功率因數相近。
做一個小廁所,就是一邊男廁一邊女廁的那種。。。。。只不過是獨立在室外的,距旁邊房子最近的也要30幾米。請問這種廁所的照明電怎么供?是否需要用配電箱?如果需要用的話要有什么要求?請指教
工廠供電設計指導(劉介才)
拿來和大家一起共享
一個供電局倉庫,22米高,有兩個分開的電梯3.2*2.2大的,甲方叫設計自選,我初定速度1.25m/s,因為不太高(20m)。用ZR-YJV4*25+1*16線,80A開關,如何。
1風光互補發電系統的概述 風光互補,是一套發電應用系統,該系統是利用太陽能電池方陣、風力發電機(將交流電轉化為直流電)講發出的電能儲存到蓄電池中,當用戶需要用電時,逆變器將蓄電池中儲存的直流電轉變為交流電,通過輸電線路送到用戶負載處。是風力發電機和太陽電池方陣兩種發電設備共同發電。 在國外對于風光互補供電系統的設計主要有兩種方法進行功率的確定:一是功率匹配的方法,即在不同輻射和風速下對應的光伏陣列的功率和風機的功率和大于負載功率,只要用于系統的優化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同輻射和風速下對應的光伏陣列的發電量和風機的發電量的和大于等于負載的耗電量,主要用于系統功率設計。 2風—光互補聯合發電系統的優缺點 采用風光互補系統的目的是為了更高效率的利用可再生能源,實現風力發電與太陽能發電的互補
工廠用電來自22萬站,要求在引入一條來自11萬站的線路,二者既可以同時給全廠供電,又可以單條線路供電,彼此轉換期間不可以影響生產,如何設計才可以滿足要求呢?請各位前輩指點一下。
300KW一臺,200KW一臺,中頻爐,請問電流是多少,手中沒資料,請教了,供電回路中采用單路供電還是混合供電,與車間的其它設備不能供用嗎,
大家好,最近在忙一個醫院的電氣工程,想請一下各位高手們,關于醫院的供電系統的設計,要采用那種系統好,還有什么與其它民用建筑有區別呢?請大家賜教!謝謝!
10KV800KW高壓風機供電及啟動如何設計,用交流還是直流操作?可否直接啟動?要設哪些保護?高壓柜設于現場還是設于高壓配電間?應注哪些事項?謝謝!
主要用于室外箱式變電站的計量要求,對甲方、設計、施工單位有幫助!
礦井供電直接關系著礦井安全生產和井下人員生命安全問題。故礦井供電系統設計及主變運行方式尤為重要。針對礦井供電和主變運行方式,就你所見的來投一票吧!
我有一個供電設計供大家分享,特別對於初學者很有參考價值。
圖紙簡介: 本圖紙為某供電設計公司參考低壓柜圖紙,圖紙含有低壓柜裝置圖,配置結線圖,柜型設計圖等。 投稿網友: tmzxxw 上傳時間: 2013-12-27
住宅小區供電設計須針對小區建設規模、建筑類型及其標準,確定供電性質、容量、等級和建筑電氣設計標準。做到立足現實、適度超前、適應發展之需要。 (1)負荷等級高級住宅、19層以上普通住宅的消防用電,居住區醫院(相當于縣級)的重要用電設備為一級負荷;10 - 18層普通住宅的消防用電,高層普通住宅客梯、生活水泵用電、樓梯照明以及每層面積超過3000ff12的居住區級商場營業廳、門廳照明、客梯及消防用電為二級負荷;其他不在上述范圍內的小區住宅與公建用電均為三級負荷。 (2)負荷密度有兩種計算方法:第一種為單位面積容量,即:一般住宅為25W/m2,設有空調的為60W/m2。 另一種為按戶用電量計算。 規劃設計階段初步估算可采用第一種方法,工程設計階段應按第二種方法校正。 (3)變配電所根據占地面積、建筑面積按以下原則選擇: ①每占地2krTi2或按總建筑面積40×10'矗設立一個lOkV配電所;當小區負荷容量超過3×104 kVA時可考慮llO/lOkV變電站。 ②變電站一般按每一個組團設置一臺變壓器。服務建
電氣裝置都有微電腦控制顯示系統,需要 直流電源 來記憶數據和工作。為保持市電停電時弱電部分也能正常工作,往往需要再配置蓄電池作為應急,此種電路要求平時市電對蓄電池充電備用;在市電停電時自動換接到蓄電池供電。為防止蓄電池長時間放電引起過放電,還應該有過放電保護措施,并在液晶面板上顯示電壓、電量等參數。在恢復市電時,系統自動恢復為市電供電及對蓄電池充電的原始狀態。筆者根據產品的上述要求設計的系統進行簡單分析。
本人在民用建筑設計院,以前按規范設計:多層單元進線開關4P加漏電帶隔離,每戶BV-3*10, 40A/2p微斷。 供電局設計:單元進線開關3P不帶漏電,每戶BV-2*6,40A微斷。由于長期存在分歧,現在供電局干脆不讓建筑設計院設計住宅的電了。不知那位好心的大哥大姐有工作介紹沒?
鐵路電力牽引供電設計規范