請問那位知道低壓分裂繞組變壓器型號為DSFP-100000/220的參數的?我作畢業設計用擴大單元接線需用分裂繞組變壓器,但是資料太少,上屆同學用的此型號,但是我卻找不到相關信息.謝謝幫忙!
你們好!我有一個問題,我廠的啟備變型號為SFZ9-25000,接線組別是YN,yn0+d,有一個第三繞組,請問這個第三繞組的作用,請指教!
在采購變壓器時,各廠家報價差距很大,問價格高廠家怎么回事?回答說,有些廠變壓器繞組是用鋁線制作.由于經濟上考慮,采用價格便宜的廠家,采購回來,發現名牌上重量與其他廠家技術手冊上重量有比較大差別。請問:在不破壞變壓器的前提下如何能夠知道變壓器的繞組是否為銅線,還是鋁線或是銅鋁合金。
知識點:變壓器繞組的全絕緣
為什么三繞組變壓器的保護中,35KV側方向過流保護的功率方向繼電器的電壓線圈為什么不是接在35KV側的電壓互感器上,而是接在其他側上?
請教高人,一臺分裂繞組起動/備用變壓器:220kV電壓等級,50000/31500-31500。如果變壓器內不設置平衡繞組的話,除波形畸變,高次諧波無通路,發熱等問題外,二次零序保護等問題該如何解決?如討論是否需要設置平衡繞組,需要系統專業做哪些工作?多謝
動態測量法測量變壓器的直流電阻時遇到的問題,二次側開路一次側是一個指數規律,測星-三角繞組的前面星側相直流電阻,肯定受后面的影響,能不能把后面的電感和電阻等效到前面嗎?能嗎?還是不能?請教大家,謝謝!!
請問,三繞組電力變壓器是怎么運行的啊,比如降壓變壓器,是高壓-低壓,高壓-中壓?高中低三個繞組能同時運行嗎?容量怎么分配呢?有這方面的參考書嗎?
有一臺風電場用變壓器,帶平衡繞組,容量為120MVA,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,接法為YNyn0+d11。要求平衡繞組引出a、b、c、x四個套管,c與x短接后,a、b、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,會引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差。2、避雷器動作,相當于繞組對地短路,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,影響變壓器的安全運行。所以,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,而應直接接地。不知我的想法是否正確。
題目:有一臺Se=100KVA,10/0.4KV變壓器,短路電壓Uck%=4.3% ,變壓器繞組電抗為多少?答案:43歐
做課程設計突然發現有個基本的問題讓我困惑了:一個110/35/10kv的變壓器,它的額定容量是三個繞組容量的和嗎?我要根據各繞組的容量來選擇變壓器,假設變壓器是從110kv側進線,那么110kv側進線的容量就是額定容量嗎?110kv側出線的容量是不是不經過變壓器?那么就不算在額定容量內?求教。。。希望有耐心的前輩給以解答。。。
新型電纜繞組變壓器綜述
三繞組變壓器由高中低三個繞組組成,線圈匝數和電壓成正比,和電流成反比。功率U1I1=U2I2=U3I3,但是這樣顯然不成立,U2I2+U3I3不應該大于U1I1(U1I1為一次繞組電壓電流)。請高手指教,三繞組變壓器的功率是如何分配的?
我有個工程高壓是10KV進線,廠區高壓用電設備是8臺6KV高壓電機(全部為舊有設備),其余全部為380/220V低壓用電設備,請問一下我該如何確定供電方案呢?是選一臺三繞組變壓器(10KV進線,6KV及0.4KV兩路出線)呢還是重新買8臺10KV高壓電機合適呢?請高手指教,謝謝!??!
油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器招標負責人:陳濤 移動電話 : 15110260485開標時間:2012-11-01所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:青海 日期:2012年10月12日招標編號:0747-1260SITCD092 受青海鹽湖海納化工有限公司(招標人)委托,對聚氯乙烯一體化項目35kV油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器采購進行國內競爭性招標。1.資金來源:企業自籌。2.招標內容及主要技術要求:35kV油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器2臺。*變壓器一般技術要求:額定電壓(kV)35±2×2.5%/10.5 kV額定容量 31.5MVA噪聲(dB)≯ 85阻抗電壓% 8% *相數:三相*聯接組別:D,yn11*調壓方式:35kV側無載調壓3.招標方式:國內競爭性招標4.投標人的資格要求:(1)投標人須向招標機構購買了招標文
繞組是變壓器的心臟,是變壓器傳輸、變換電能的核心。繞組絕緣可靠是變壓器長期安全運行的基本保證。對于高電壓變壓器的繞組絕緣變得尤為重要。它不僅直接影響變壓器的絕緣性能,并且由于絕緣所占的比例較大,對變壓器的技術性能、經濟指標也有很大的影響。變壓器的繞組絕緣一旦發生損壞,將造成嚴重后果。今天電老虎平臺為大家分析一下變壓器繞組絕緣損壞的原因,希望能引起重視。 通常變壓器繞組絕緣損壞的主要原因有以下幾個方面: (1)線路的短路故障和負荷的急劇多變,使變壓器的電流超過額定電流的幾倍或十幾倍以上,這時,繞組受到很大的電磁力矩而發生位移或形變。另外,由于電流的急劇增大,將使繞組溫度迅速升高。而導致絕緣損壞。 (2)變壓器長時間的過負荷運行繞組產生高溫,將絕緣燒焦。可能變成損片而脫落。造成匝間或層間短路。 (3)繞組絕緣受潮口這多是
請問一下,自耦變壓器第三繞組的容量選擇在哪本規范上有明確?(記得好像是100%,50%,30%)!三繞組變壓器第三繞組的額定容量規定為100%或者50%
知識點:連接組別方式
無功補償的容量是按照主變的15%——20%進行補償,如果三繞組變壓器的三個繞組的容量不相等了,我應該以哪個容量為基準呢?另外此時的電容器應該裝在哪個繞組下面?