設計里說“牽引整流機組由整流變壓器和整流器組成,兩臺整流變壓器二次側輸出電壓相位角相差15°,并聯運行構成等效24脈波直流電源?!?連接組別:Dy5/Dd0(順時針移相7.5°),Dy7/Dd2(逆時針移相7.5
下面圖片中的題目為計算最低電壓,請教為什么可采用鋼鐵手冊中的對應公式(已標注為紅色),提前謝謝您的回復。
1.整流變壓器的冷卻介質有哪幾種? 要把熱量從變頻器中帶出來,可以借助的介質一般有三種:空氣、水、油。高壓變頻器的發熱部件主要是兩部分:一是整流變壓器,二是功率元件。變壓器在早期主要采用油冷卻方式,即把變壓器浸泡在油箱中,由于油比空氣的比熱大、絕緣強度高,所以這種散熱方式目前在大功率變壓器上還是主流。但是,由于油品需要維護,引出線處的密封不好解決,隨著絕緣材料的進步,在中小功率等級,干式變壓器已經占主導地位。干式變壓器借助于空氣進行冷卻。變壓器還可以采用水冷的方式,即將變壓器的線圈做成中空的,內部通純凈水,利用純凈水帶走熱量。 2.變壓器設計的基本問題是什么? 變壓器設計的基本問題是磁通和電流密度。變壓器的電流與容量成正比,電流密度的大小(即導線的粗細)按照導體的發熱量來考慮。對于磁通,電磁學的基本關系式為u=4.44fwΦ,其中u為電壓;f為頻率,在這里為50Hz,定值;w為線圈的匝數;Φ是磁通量。由于硅鋼片的磁通密度B受到材料的限制,一般僅能設計到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ
整流變壓器前后兩端的功率守恒嗎?假設不考慮變壓器的功率因數。如果不收恒,又是消耗在了哪里?比如:有一臺整流變壓器,一次側額定電壓,電流分別為:380VAC 160A,二次側額定電壓,電流分別為:80kV 600mA 如何計算?向高手請教。
為什么整流變壓器的作用是什么?望高手解答
最近公司事故不斷,這部6300KVA的整流變壓器再燒一臺,拍啦幾張圖片有興趣的朋友看看,分析分析一下。[localimg=600,450]2[/localimg]
一般的電力變壓器高壓側是按照變壓器容量的30%-50%確定的,不知道整流變壓器得補償容量是如何確定的。如果不知道整流變壓器低壓側負載容量,如何根據變壓器容量估算低壓側得補償容量。
在一般的化工廠或是鋁廠都有整流變壓器,而且整流變壓器的容量很大的10000kva左右小弟不知這種特殊的變壓器怎樣設置保護?它的低壓側電壓很低可是電流很大差動怎么做?有的整流變壓器里面的低壓線圈不只一個那有改怎么做?有沒有整流變壓器廠家的人???能幫幫我嗎?謝謝了
中電電氣集團江蘇中電變壓器制造有限公司應用成熟技術,成功開發研制了ZPSG型Nomex絕緣干式整流變頻變壓器。 該產品包括9相、12相、18相以及27相等自冷及風冷類型的整流變頻變壓器,充分考慮了中高壓變頻器的各種類型,具有體積小、高過載能力、低局放電、抗短路、不燃燒、低噪聲等特點。 干式整流變頻變壓器采用延邊三角形移相原理,通過多個不同的移相角二次繞組,可以有效將諧波進行抵消,達到改善變頻器輸出波形的目的,是一種專門為中高壓變頻器提供多相整流電源的裝置。
配電柜跳閘,經檢查,整流變壓器燒毀(如圖),換新整流變壓器后工作正常(變壓器溫度,電流正常)。第7天歷史重演!配電柜跳閘,整流變壓器又燒了!而且兩次都是燒的同一相繞組!求各位大俠給指點!
關于高次諧波的抑制措施有這么一項就是增加整流變壓器二次側的相數,個人不大明白如何增加二次側的相數啊,那位大大給畫張圖解答一下,萬分感謝。
1.有那位大蝦知道電力變壓器和三相整變壓器視在功率的計算有什么不同嗎?2.如果是直流3000A,直流電壓18V,那么三相橋式整流和三相雙反星形整流各應怎樣計算整流變壓器的視在功率呢?那位大蝦如知道請告知了.謝謝了.
能不能詳細的介紹一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11變壓器的具體型號?10代表什么?6.3代表什么?
各位高手,我的畢業設計又遇到問題了,希望大家幫幫我啊!我做10/0.4kV的車間變電所設計,計算負荷已經算完了,然后就無功補償的計算,需裝設的并聯電容器的容量為370.693kvar,因為資料有限我無法查到該電容器的型號,如果哪位高手知道的話告訴我哦!另外算出補償后車間總的視在計算負荷為310.736KVA,因為是車間全是三級負荷,所以我決定只裝一臺變壓器,然后變壓器的型號我也找不到,哪位高手知道的話告訴我一下好不好啊?先謝謝各位了哦!!!
現代的工業企業,廣泛地采用直流電源。在冶金工業上,有色金屬鋁、鎂、鋅的冶煉及電解銅的生產,在化學工業上,電解、電鍍、試劑和化學藥品的生產,在礦山機械、鋼鐵工業及交通運輸的驅動上,起重機、軋鋼機、電機車、電氣火車以及城市交通的電車等均需要直流電源。
1、整流變壓器電化學工業這是應用整流變最多的行業,電解有色金屬化合物以制取鋁、鎂、銅及其它金屬;電解食鹽以制取氯堿;電解水以制取氫和氧。2、牽引用直流電源用于礦山或城市電力機車的直流電網。由于閥側接架空線,短路故障較多,直流負載變化輻度大,電機車經常起動,造成不同程度的短時過載。為此這類變壓器的溫升限值和電流密度均取得較低。阻抗比相應的電力變壓器大30%左右。
已知整流變壓器二次側額定電壓為780v,計算電流為1100A,計算整流變壓器的額定容量。 我是根據圖片中的公式(來自鋼鐵手冊下)得3*0.78*1100 而和參考答案參考不同。請教我哪里弄錯了?提前謝謝您的回復。
我理解為整流裝置輸出電壓為直流電壓,所以想采用鋼鐵手冊中的式26-40,但參考答案不是用這個公式算的。請教我哪里理解錯了。謝謝。
廠里要新上一臺15000KW的汽輪發電機,需要一臺6000V/400V的變壓器?,F在有備用的整流變壓器,也是6000V/400V的。請問可以用這臺整流變壓器作為一般的降壓變壓器嗎??需要什么條件。謝謝指教。