室內變壓器是如何接地 怎樣施工 要打一個接地極插入土中嘛?另外 還有個問題 都說大地是等電位的 可是土壤是有電阻的啊 從一點到另一點是有壓降的啊 怎么能說大地是等電位的呢?
我公司3萬千瓦的用電負荷,現在電業局仍未給出供電方案設計,我方設計院考慮先設計一2層變配電站樓房,并進行平面布置后交給供電局交流溝通,以盡快確定廠區總圖規劃。請求,兩臺高壓變110KV/10.5能否搞室內布置?
一紙品車間內的變配電房,需用400KVA的變壓器,能否采用油式變壓器?另,如采用組合式變電站,是否可行?市面上DXBP-12組合式變電站單價大概多少?多謝各位
大家好!我是個新手,向大家請教一個問題:關于10KV電力線從高壓電力桿路引下后直接進室內變壓器的高壓進線端,向請教電力桿路上需要配置那些材料和設備(避雷器和高壓隔離開關之類的),能否提供一些參考圖紙嗎?還有高壓引下線用YJV22-3*25可以嗎?謝謝幫忙!
請教:室內變壓器與建筑物距離參考什么規范或圖集
本帖最后由 gdtmhjc 于 2014-5-18 00:32 編輯 大家好,我們這里的項目設計使用了一臺隔離變壓器,是為劇院的音響供電使用的,現在正在安裝中。根據我了解,隔離變壓器的作用就是濾波、提供安全供電系統等,一次側只接ABC三相線,二次側接ABC三相線+N線,二次側的供電形式即變為中性點不接地的三相四線制系統。現在的困惑是,用隔離變壓器供電之后,PE線還要嗎?就是還需要保護接地嗎?師父說,保護接地還是要做,但是要獨立接地,不能跟原來的接地系統共用,就是單獨做個LEB,可是按我個人理解,既然沒有工作接地,那么保護接地其實也就沒有意義了,再做個PE線不是等于浪費線材嗎?有沒有相關經驗的前輩可以解釋一下呢
現在我公司有一項目采用室內變壓器,有人提出讓高壓柜與變壓器安放于同一配電室內,中間用一鐵絲網隔離,請問這是不是符合現有規范,如果不行,能夠如何處理,因為受場地限制沒有足夠的空間了.
各位師傅: 遇到一個問題,現在我有一個10kv室內的變壓器,如要用與室外可以嗎? 需不需要更換什么,我是小菜,向各位求教.
我們小區正在建設一個50MVA的變壓器,是室內的,地下一層,地上二層,據我的房子大約40M,我老婆剛懷孕,不知是否有影響,很擔心,懇請高人指點啊。。。。。
最近接了一個變壓器遷移的工程,1250KVA的變壓器,變壓器室和低壓配電室都在車間里,低壓配電室已有,我就給他做了個變壓器室,客戶要求盡量節省,我就按著規范里變壓器到墻與門的凈距,給他做了個,不知道合理不,是不是還得考慮其他的,適當再加大點呢? 他本來的配電室房頂用的彩鋼板的頂,是不是不合適啊?還有一個問題,車間內配電室的接地能不能跟車間內接地網直接連接起來呢?配電室的接地電阻不大于4歐姆,車間接地網好像是不大于10歐姆吧,配電室跟車間能共用一個接地網不?剛入行沒多久,還屬于菜鳥級別,請大俠指教,謝謝。
最近接了個工程,用戶要求在室內二樓安裝一臺250kVA的箱式變壓器,因為箱變一般都是安裝在室外的,裝在室內的話散熱肯定沒那么好,可也找不到相關規范禁止安裝在室內。從防火方面考慮個人覺得裝在室內的話變壓器應該使用干式的,其次樓板承重能夠支撐箱變的重量。 不知大家對此有何意見,歡迎探討!
如圖所示,10kV變電所內新建兩臺1250kVA變壓器,現由于現場空間有限,變壓器擬采用圖中豎直擺放方式,請教各位大神,這種方式是否滿足規范要求,對變壓器的后期維護有什么影響,謝謝!
變壓器室內通風效果不佳,同樣會造成變壓器由于溫度過高發生嚴重的故障。 變壓器室通風窗面積,是按變壓器室夏季通風計算溫度不超過+35℃(進風計算溫度)、出風溫度45℃、進出風溫差不超過15℃條件要求,設計出變壓器室通風窗面積。而變壓器制造廠規定,變壓器正常使用周圍空氣溫度不超過+40℃。 國家標準圖通風條件比制造廠規定正常使用環境溫度高了5℃,按國家標準圖中復電變壓器室尺寸設計復電變壓器室,已不符合變壓器對周圍空氣溫度要求,夏季氣溫最高時也是電氣負荷最大時候,變壓器周圍空氣溫度高、負荷大,變壓器自身溫升過高,變壓器發生故障就難以避免。 一些區為防鼠類小動物進入,變壓器室大門口設置一道高0.6m防鼠閘即門檻,變壓器室大門上下百葉加篩網,變壓器室大門下部一大塊進風面積恰好被遮擋,使變壓器室進風窗有效面積變小, 通風效果變差。
今天遇到一位高人說高壓110KV的變壓器不能安裝在室內,35KV的可以。不知是否有這樣的規定?而我公司的變壓器是110KV的,就放在室內。
接地裝置施工及驗收規范規定 獨立避雷針(線)應設置獨立的集中接地裝置。當有困難時,該接地裝置可與接地網連接,但避雷針與主接地網的地下連接點至35kV及以下設備與主接地網的地下連接點,沿接地體的長度不得小于15m。 配電裝置的架構或屋頂上的避雷針應與接地網連接,并應在其附近裝設集中接地裝置。請問:此接地裝置與接地網連接沿接地體的長度有沒有不得小于15m的要求.
最近一個35KV變電站馬上開工,兩臺主變都是40000KVA的。由于設計院圖紙還沒到,甲方讓按照典型設計來安裝。可是典型設計上35KV變壓器最大才20000KVA的,由于是室內安裝,所以請大家指教一下變壓器在室內安裝距門和內墻大約是什么距離啊
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
變壓器加外殼與低壓柜拼一起~請問高壓柜能不能放變壓器正面,能的話安全距離要留多少?如果不能的話該如何優化這個方案?
現發現一臺箱式變變壓器室內的軸流風扇裝設位置在變壓器低壓出線口的正上方離低壓母排(零相)的距離約為150mm,請教各位大俠這樣有什么危害性?規范是不是有什么特殊要求?謝謝