請教一下,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么?假如層高10m,是否噴頭安裝在3m處,噴水強度就是1.0L/MIN*M2
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
高大的鋼結構廠房內的照明是用高壓鈉燈好?還是金鹵燈好?我以前在幾個公司相同類型的廠房內照明都是用的金鹵燈,現在設計院卻設計為高壓鈉燈。高壓鈉燈在這樣的廠房內照明我沒遇到過,不知效果怎樣。請教各位:兩種燈哪個好?
在環網柜里面的高壓計量柜,為什么有時候用兩個電壓互感器,有時候用三個的呢?計量一般取什么電壓?相電壓還是線電壓?請指教:)
一宿舍樓市政壓力沒法滿足最頂層消火栓的壓力 是否必須設置臨時高壓給水系統 如果要設但是建筑上 屋頂沒有設置高位水箱間 請問臨時高壓系統怎么設置啊 謝謝了
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
以上4種 三相三線(有功,無功)電能表。失壓儀。負控標。預付費表。分別有什么作用? 新手!哈哈
請問一下,新建道路順接原來道路,原來道路用的led燈,新建道路可用高壓鈉燈么?兩者發光顏色不一樣,會影響交通不,規范沒看到有這方面的要求呀?
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
鑒于群里有時討論高壓柜母排的選型問題,我把從別處學來的母排計算方法在這里分享,以便大家在以后選用母排時有所參考,我這里先說明兩點,第一,不要用母排的載流量來選擇高壓柜的母排。第二,一定要知道高壓斷路器的短路開斷電流。 根據額定短時耐受電流來確定導體截面: GB3906(附錄D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 額定短時耐受電流 a 材質系數 銅為13 鋁為8.5 t 額定短路持續時間 △θ 溫升(k) 對于裸導體一般取180k,對于4S持續時間取215k 25KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母線按系統額定短時耐受電流的86.7%考慮: 25KA /4S 系統接地銅母線最小截面
中高壓系統的電弧故障危險評估 ETAP ArcFault?分析軟件用于執行OSHA對輸配電和可再生能源電力系統的要求的弧閃分析,特別是用于計算15 kV及以上的電弧故障入射能量。 ArcFault分析程序允許仿真三相和一相系統中不同類型的故障,而無需從外部計算短路電流和保護設備的運行時間。該程序會根據系統電壓,暫態過電壓條件和海拔高度自動確定工作距離和最小進近距離。 ArcFault包含可自定義的計算方法和方程式,使用戶可以對電弧故障物理行為的未來研究進行說明。ArcFault與Star?保護設備協調模塊完全集成在一起,利用時間-電流特性(TCC)曲線和短路計算來評估電弧故障危險。
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。