国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么

    請教一下,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么?假如層高10m,是否噴頭安裝在3m處,噴水強度就是1.0L/MIN*M2

  • 開式高壓細水霧滅火系統設計實例

    某工程弱電機房建筑面積260平方米,設計采用開式高壓細水霧作為自動滅火系統。

  • 有關高壓細水霧滅火系統

    前輩們好! 問一個問題,如果您有時間幫我解答一下,不勝感激:

  • 高壓細水霧設計規范草案

    高壓細水霧應用比較少,希望能給大家一個參考

  • 常見的高壓細水霧滅火設備介紹

    如今,高壓細技術越來越來成熟,也越來越被熟知,以高壓細水霧為載體的滅火設備種類更加多樣。

  • 某檔案庫高壓細水霧給排水圖

    圖紙簡介: 本工程為改造項目,原建筑是八層辦公樓?,F改造五層的辦公樓為檔案庫。因面積較大設高 投稿網友: longshilian7 上傳時間: 2013-02-22

  • 淺析德國FOGTEC高壓細水霧滅火系統

    淺析德國FOGTEC高壓細水霧滅火系統

  • 本人收集的細水霧規范及論文

    本人收集的細水霧規范及論文

    本人收集的水噴霧和細水霧系統的規范和論文以及系統的介紹

  • 上海一檔案館高壓細水霧施工圖設計

    圖紙簡介: 上海一檔案館設計采用的高壓細水霧系統,代替氣體消防.系統概況:本工程采用高壓細水霧全淹沒系統。保護范圍包括:三樓實物庫房、檔案庫一、檔案庫二、檔案庫三、檔案庫四;四樓檔案庫五、檔案庫六、檔案庫七、特殊載體庫房;五樓檔案庫八等共10個場所。圖紙內包含:設計說明,各層平面圖,系統圖,大樣圖。 投稿網友: shlejie <

  • 急!請問那里能找到高壓單相細水霧的基本設計參數!

    我的畢業設計需要做高壓細水霧,不知道高壓細水霧的工作壓力也就是大于3.45MPa是不是噴頭的工作壓力,那那里有高壓細水霧噴頭詳細的設計基本參數,包括噴頭的保護面積,最大最小壓力,工作流量,噴頭間的距離等等,最好是離心式的噴頭.急用啊.還有問一下,細水霧的水力計算是不是類似與自噴系統啊?謝謝拉!

  • 高壓細水霧滅火系統在萊鋼熱軋工程中的應用

    高壓細水霧滅火系統在萊鋼熱軋工程中的應用

    高壓細水霧滅火系統在萊鋼熱軋工程中的應用——磨石建筑培訓提供

  • 某檔案庫高壓細水霧給排水施工圖紙

    圖紙簡介: 本工程為改造項目,原建筑是八層辦公樓。現改造五層的辦公樓為檔案庫。因面積較大設高補充說明:本項目保護對象為A、B、C型三個票據庫和一個D型電子檔庫,均采用高壓細水霧滅火系統保護,同時用高壓細水霧消火栓進行輔助保護,共分為8個防護分區,總保護面積2018平米。 投稿網友: longshilian7

  • 開式細水霧滅火系統-設置穩壓泵的必要性

    規范要求閉式細水霧系統的泵組應設置穩壓泵,但沒有對開式細水霧滅火系統提出明確要求,實際上,開式細水霧滅火系統同樣應設置穩壓泵系統。

  • 細水霧發生系統介紹以及分類

    細水霧定義 細水霧的定義為:在噴頭最小設計壓力下,以距噴頭1m處的平面上,測得水霧最粗部 位的霧滴直徑Dv0.99不超過1000μm.這是用體積法表示霧滴直徑的一種方法,Dv0.99表示 小于1000μm的直徑體積含量為99%. 細水霧分類 按照噴射水霧中水微粒的大小分布,細水霧可分為3類,I類細水霧:累積百分體積分 布曲線全部位于連接Dv0.1=100μm和Dv0.9=200μm連線的左邊,代表了最精細的水霧。Ⅱ 類細水霧:是累積百分容積分布曲線的一部分,位于I類噴霧界限以外,但全部在連接 Dv0.1= 200μm和Dv0.9= 400μm連線的左邊。這類細水霧可以通過壓力噴射噴頭,雙相流 噴頭及許多沖擊式噴頭產生,由于有較大水滴出現,Ⅱ類細水霧更容易產生較大的流量。 Ⅲ類細水霧:Dv0.9大于400μm,或者曲線任何部分超過Ⅱ類分界線的右邊(但Dv0.9<1000 μm),這種細水霧主要由中壓、小孔口噴頭、各種沖擊式噴頭產生的,并且它們可以得到 較大流量。 細水霧滅火系統分類

  • 關于高壓細水噴霧分區閥

    請教一下,有沒有人做過高壓細水噴霧的,關于區位閥設置問題,原先檔案館庫房面積超過500m2,用了2個區位閥,現在因為使用功能要求,建筑隔成3個房間,但是因為通風問題,只隔2.5米高,層高4.1米,現在認定,是應該按建筑隔開的3間設置區位閥,或者說可以按2個隔間一個區位閥(不大于500m2)或者按面積,區位閥各管一個房間,另外一個房間每個區位閥各管一半,這樣是否可以

  • 移動式高壓直接霧化細水霧滅火系統

    簡介了細水霧的定義及細水霧滅火系統的應用范圍, 介紹了采用直接高壓霧化產生細水霧的移動式高壓直接霧化細水霧滅火裝置, 并對移動式細水霧滅火系統的外部霧化特性參數如斷面速度、霧滴粒徑進行分析, 同時測量了噴霧距離和充分霧化距離, 最后進行了系統實際滅火效果試驗, 試驗結果表明系統滅火效果良好。下載地址在這里:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416987&topID=114897

  • 高壓細水霧滅火系統在高大空間中的應用

    高壓細水霧滅火系統在高大空間中的應用

    高壓細水霧滅火系統一、細水霧滅火技術淺談1.細水霧的定義所謂細水霧,使指使用特殊噴嘴,通過高壓噴水而產生的水微粒。在NFPA750中對細水霧是如下定義的:在最小設計工作壓力下,據噴嘴1米處的平面上,測得水霧最粗部分的水微粒直徑Dv0.99不大于1000μ。Dv0.99是指水霧累積容積99%時,包含的霧滴尺寸從0μ至容積99%時測量到的最大霧徑尺寸值。按水霧中水微粒的大小,細水霧分為3級。(1)=1*ROMANI級水霧Dv0.1=100μ(水霧累積容積10%時,最大霧滴尺寸≤100μ)Dv0.9=200μ(水霧累積容積90%時,最大霧滴尺寸≤200μ)(2)Ⅱ級水

點擊加載更多

高壓細水霧開式噴頭

高壓細水霧開式噴頭專題,為您提供高壓細水霧開式噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓細水霧開式噴頭 相關的專業交流討論,更多高壓細水霧開式噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

菜地噴頭

噴頭安裝規范

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 克山县| 赤水市| 额尔古纳市| 酒泉市| 乌鲁木齐市| 历史| 弋阳县| 闻喜县| 闽清县| 社旗县| 都江堰市| 罗平县| 绥江县| 丹寨县| 手游| 呈贡县| 夏津县| 绩溪县| 沙河市| 广元市| 巫溪县| 繁峙县| 辉县市| 柞水县| 灵丘县| 织金县| 图片| 鄂托克旗| 邛崃市| 蕲春县| 察雅县| 定结县| 神木县| 曲靖市| 武胜县| 浦东新区| 建平县| 聂拉木县| 望城县| 安庆市| 凤凰县|