本人現在遇到一個工地,噴頭大概400來個,有2層,一層是會議室和餐廳3000M2,二層600m2,只做噴淋的水泵房,想知道水泵的規格和水池的容量是多少?有圖紙求解,小白謝謝了
我剛做了一個綜合樓,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁。”要求我做獨立結構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,我想問大家你們都怎樣做的?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品?
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
井壁可采用雙向板三邊固定、一邊自由進行計算配鋼筋井底板采用雙向板四邊固定計算或采用兩端固定梁模型計算這樣比較快,而且安全。如有不妥,請各位同仁指正!!!!
在廠房旁邊的山上砌了兩個五百噸的水池,一高一低,高的為生活水池,低的為生產水池,高差為6米,出水管均為DN300,使用時先用生產水池,生活水作補充。設計時沒有考慮到減壓問題,均按普通工程安裝好,在使用中發現了很多不便:本來是應該先用光生產水才用生活水補充,結果總是先用光了生活水,生產水還是滿滿的;如果把生活水的出水閥門調節小一些,但又應付不了生產的變化用水量。各位同行有沒有好辦法解決一下?謝謝
請看一下附件圖
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂的,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝
飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
STRAT軟件水池、筒倉功能不是一個單獨模塊,而是嵌入在STRAT軟件主體中,利用STRAT本身功能強大的圖形、荷載處理功能,能實現各種類型的水池、筒倉的計算和設計要求。STRAT軟件利用所特有的局部坐標系功能,可以指定板單元的應力方向,使最終配筋按指定方向輸出,便于設計使用. STRAT軟件計算水池,筒倉的最大優勢:可以直接出配筋圖 可以計算動土、動水壓力 可以計算內外溫差、季節溫差 可以計算骨料壓力 可以計算裂縫 可以進行預應力計算 圓形底板可以直接剖分 可以考慮最不利情況 上部構筑物可以輸入吊車荷載下面發幾個工程實例:[ 本帖最后由 yale16 于 2009-10-12 09:53 編輯 ]
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
我們的大水池,大家看看壯觀不應廣大朋友的要求,我把我們這工程介紹一下該池是一個清水池,主要作用是在引水渠道上起調蓄作用/總容積70000方。解決全縣80%,15萬人畜及工業用水。工程采用鋼筋砼全封閉結構,有人問為什么要封頂,主要是保證飲安全。長103.8米,寬79.6米,高8.5米[
目前,我遇到了一個這樣的工程難題,我們生活水箱是與景觀水池聯在一起的,水箱高,景觀水池低。 我們這里經常停水停電,一旦停水,生活水箱就沒市政水補充,水就往景觀水池里面流,由于景觀水池可能時間長了,有漏水現象,所以本來能供一天生活用水的水箱,半天就沒了水。 現在如果想處理景觀水池難度也比較大,整改管網也比較復雜,因為地下管網錯綜復雜。 因此請問各位大蝦,怎么去處理這個問題。或者有沒什么好的閥門之類的能去控制下,一旦停水,景觀水池就能自動關閉閥門?
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q