  • 消防卷盤水槍的型號如何標注

    今天到工地,底層商場的住宅,只設計了消防卷盤,DN25的引入管引入,圖集04S202P16頁。請問一下,卷盤里的水槍的型號如何標注?圖集里好像不明確。

  • 消防噴淋噴頭顏色的溫度

    消防噴淋系統中,噴頭顏色及對應溫度是多少? 工作原理是什么? 橙色57℃、紅色68℃、黃色79℃、綠色93℃、藍色141℃、紫色182℃、黑色 227℃,其中紅色噴頭是最常用的。 工作原理: 1、閉式消防噴淋系統: 當火災發生,噴頭達到其工作溫度后,鍍鉻融化,管內的水在屋頂消防水箱(平時蓄 滿水)的作用下噴出。此時濕式報警閥會自動打開,閥內的壓力開關自動打開,而這個壓 力開關有根信號線和消防泵連鎖,泵就自動啟動了。然后噴淋泵將水池內的水通過管道提 供到管網,整個消防系統就開始工作了。 2、開式消防噴淋系統: 系統裝有煙感或溫度報警器,對煙氣或溫度進行檢測,達到一定程度,探頭會自動報 警,經主機確認后反饋到聲光報警工作,通過聲音或閃爍燈光提醒人們。同時聯動排煙風 機開始排煙,并打開雨淋閥的電磁閥,在聯

  • 消防噴淋上噴頭與下噴頭如何區分?

    下噴:有吊頂的、車庫梁下(帶集熱罩) 上噴:無吊頂的、格柵吊頂. 側噴:一般用于辦公室、居室、立體車庫 吊頂上高度大于800mm,且有可燃物時,吊頂內設上噴.吊頂下噴。

  • 關于消防電梯前室噴頭設置?

    規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?

  • 建筑消防上下噴頭小問題

    我是剛做水電深化不久,剛剛接到要求,對于會所吊頂空間按大于80cm的地方,需要設置上下噴頭,這個在圖紙上怎么體現呢,后續新增的費用多不多

  • 消防噴頭顯示大小比例設置

    消防噴頭顯示大小比例設置

    噴頭太小了,如果畫完了修改就太費時了,有沒有一個設置,就讓噴頭比例變大,每一次畫就是那么大?不用畫完了之后,再去一個個噴頭修改?

  • 關于消防噴頭布置的問題,麻煩一下各位。

    各位前輩好,我這里有一些公寓的消防改造,一個房間長8米,寬4米,準備把噴淋改為側噴,這種情況是不是必須要做兩排相對的呢?可不可以改變什么因素只做一排,或者說還有更簡單的設計方式,能最少就最少。麻煩看到的前輩解答一下,謝謝!

  • 有關消防系統電纜型號的問題

    有關消防系統電纜型號的問題

    大家好 我是一個菜鳥想咨詢一下有關消防電纜用線的問題使用A還是B?到底單根電線 還是加上護套的電纜[ 本帖最后由 cnrdl 于 2008-12-1 22:43 編輯 ]

  • 消防用的保護電器用什么型號的?

    請教個問題由于消防用的保護電器只報警不通斷那么,消防用的保護電器用什么型號的?施耐德有沒有?大家是否有樣本,給個鏈接也行

  • 消防水箱的型號如何選擇?

    根據GBJ16-87 2001版的建筑設計防火規范8.6.3條可以知道火災前期的儲水量。能根據這個從水箱圖集中確定某種水箱嗎?或是確定水箱型號要根據其他哪些元素呢?

  • 消防報警線路導線型號規格

    多層建筑群,僅設有消火栓系統,請問由泵房消火栓控制箱引去各個建筑單體的消防報警線路導線型號及規格?若設有破玻按鈕及回燈線,則為NH-KVV 4x1.5(或2.5);若再設有警鈴,則導線型號規格為多少,且警鈴的電源由哪兒取得?q請各位大俠賜教,拜托!

  • 請問有關下噴的消防噴頭短管

    請問有關下噴的消防噴頭短管

    可以直接從支管上用三通連下來還是必須用向上的噴頭繞下來?如圖:

  • 大家看看管道支架及消防噴頭的問題

    大家看看管道支架及消防噴頭的問題

    這個是轉給排水論壇一位同行的工程圖片,大家也分析、分析![ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 編輯 ]

  • 消防支隊說必須用標準噴頭??????

    大流量噴頭不讓用!說邊墻型噴頭最多保護3米.消防支隊說必須用標準噴頭??????我設計房間進深4米,用大流量噴頭邊墻型噴頭,消防隊讓我重新設計???!!!大家怎么看??????

  • 采用水幕噴頭時,消防穩壓如何考慮?

    采用水幕噴頭時,消防穩壓如何考慮?和噴淋穩壓一樣可以嗎?一旦雨淋閥打開,水量很大,一般概念的穩壓泵流量無法滿足。或者只考慮管網滲漏,滿足閥前壓力?

  • 消防噴淋的噴頭一般怎么布置啊,用天正怎么畫,,,,

    消防噴淋的噴頭一般怎么布置啊,用天正怎么畫,,,,

    消防噴淋的噴頭一般怎么布置啊,用天正怎么畫好點,現在用的是矩形噴頭,一個建筑面積比較大,怎么畫比較簡便呢???不要一個一個矩形的連,簡便的方法有木有???類似下圖的小矩形,且有些矩形大小不一要單獨連嗎????

  • 論消防風機房設置噴頭的利弊

    一、首先說下個人的做法: 不論地下室消防風機房還是地上的消防風機房(有些建筑地上也會設有消防風機房的),不論是排煙機房還是補風機房,本人的設計均是不設置噴頭的。 不設置的依據是GB 50045-95(2005年版)7.6.4 高層建筑中的歌舞娛樂放映游藝場所、空調機房、公共餐廳、公共廚房以及經常有人停留或可燃……該條內容提到的是“空調機房”,并不含蓋風機房。二、再說下個人做法碰到狀況: 在浙江省2013年紀要出來之前,個人做法在大部分地方消防都認可,個別地方審查時提出過要求在風機房內增加噴頭,比如江蘇地方碰到過,但經過交流,審查人員也認可不設置噴頭。 但是最近浙江省2013年專家紀要出來后,本人已經接觸到兩處地方審查提出要求在風機房內增設噴頭,依據是浙2013紀要第120條,該條內容:

  • 消防噴淋系統噴頭布置方面的一些引文

    《自動噴水滅火系統設計規范》7.1.2條規定,同意跟配水支管上的噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,噴頭的間距不宜小于2.4m,請問為什么要這樣規定,如果小于2.4m會有什么影響嗎?還有噴頭與端墻的最大間距,這個端墻是指結構墻,還是指裝修后的墻面呢?很多地方不懂,請大家指教一下,非常感謝。

點擊加載更多

消防噴頭型號

消防噴頭型號專題,為您提供消防噴頭型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防噴頭型號 相關的專業交流討論,更多消防噴頭型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

細水霧開式噴頭

滴管噴頭

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 抚顺市| 嘉黎县| 汤阴县| 长乐市| 万安县| 且末县| 青浦区| 大同县| 仙游县| 宜昌市| 临潭县| 霍林郭勒市| 保德县| 奈曼旗| 奇台县| 台安县| 林西县| 宁夏| 南康市| 安吉县| 河西区| 元氏县| 增城市| 文水县| 溆浦县| 阿瓦提县| 周宁县| 兴业县| 阿合奇县| 海门市| 定南县| 济宁市| 百色市| 潮州市| 祁阳县| 诏安县| 彝良县| 建昌县| 江门市| 翼城县| 灵璧县|