請教一下,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么?假如層高10m,是否噴頭安裝在3m處,噴水強度就是1.0L/MIN*M2
某工程弱電機房建筑面積260平方米,設計采用開式高壓細水霧作為自動滅火系統。
本人收集的水噴霧和細水霧系統的規范和論文以及系統的介紹
規范要求閉式細水霧系統的泵組應設置穩壓泵,但沒有對開式細水霧滅火系統提出明確要求,實際上,開式細水霧滅火系統同樣應設置穩壓泵系統。
前輩們好! 問一個問題,如果您有時間幫我解答一下,不勝感激:
細水霧定義 細水霧的定義為:在噴頭最小設計壓力下,以距噴頭1m處的平面上,測得水霧最粗部 位的霧滴直徑Dv0.99不超過1000μm.這是用體積法表示霧滴直徑的一種方法,Dv0.99表示 小于1000μm的直徑體積含量為99%. 細水霧分類 按照噴射水霧中水微粒的大小分布,細水霧可分為3類,I類細水霧:累積百分體積分 布曲線全部位于連接Dv0.1=100μm和Dv0.9=200μm連線的左邊,代表了最精細的水霧。Ⅱ 類細水霧:是累積百分容積分布曲線的一部分,位于I類噴霧界限以外,但全部在連接 Dv0.1= 200μm和Dv0.9= 400μm連線的左邊。這類細水霧可以通過壓力噴射噴頭,雙相流 噴頭及許多沖擊式噴頭產生,由于有較大水滴出現,Ⅱ類細水霧更容易產生較大的流量。 Ⅲ類細水霧:Dv0.9大于400μm,或者曲線任何部分超過Ⅱ類分界線的右邊(但Dv0.9<1000 μm),這種細水霧主要由中壓、小孔口噴頭、各種沖擊式噴頭產生的,并且它們可以得到 較大流量。 細水霧滅火系統分類
高壓細水霧應用比較少,希望能給大家一個參考
如今,高壓細技術越來越來成熟,也越來越被熟知,以高壓細水霧為載體的滅火設備種類更加多樣。
我是四川的設計人員,我們工程消防審查部門老提沒有執行四川省的,《廚房細水霧滅火系統設計、施工及驗收規范》,這是個地方標準,他們的這種提法是否合理,我們設計在執行國家規范的同時,還要執行地方規范嗎?另外四川的有知道這本書的出版社的嗎,或者知道哪兒有買的,我好訂購,據說是四川省建筑設計院主編的書,有知道的請留言或電話聯系,0812-3359433,找雷工,在這兒先感謝各位同仁了!
“細水霧”(watermist)是相對于“水噴霧”(waterspray)的概念,所謂的細水霧,是使用特殊噴嘴、通過高壓噴水產生的水微粒。在NFPA750中,細水霧的定義是:
圖紙簡介: 本工程為改造項目,原建筑是八層辦公樓。現改造五層的辦公樓為檔案庫。因面積較大設高 投稿網友: longshilian7 上傳時間: 2013-02-22
通過對生活垃圾滲濾液成分來源分析,對膜法處理垃圾滲濾液給出了分子量膜分離的基礎,并通過RO后濃縮液電解試驗、納濾分離試驗、氨吹脫試驗進行的水質化驗,分析了RO后濃縮液電導率影響成分,在此基礎上提出了細水霧蒸發處理RO濃縮液的處置方法。
細水霧滅火系統由供水裝置、過濾裝置、控制閥、細水霧噴頭等組件和供水管道組成,能自動和人工啟動并噴放細水霧進行滅火或控火。
閉式細水
泵式細水霧組合分配滅火系統 1. 泵組 2.輸送管路 3.選擇閥 4.壓力開關 5.噴頭 6.火災探測器 7控制線路 8.手動控制盒9.放氣顯示燈 10.聲光報警器 11.報警滅火控制器 12控制盒 13系統動作試驗裝置 有幾個問題請教一下高手:控制盒是不是一個報警主機的分機?設置在什么位置?我想放到水泵房,這樣能省些管線,不知道可不可以?選擇閥應該放在哪里,也安到泵房行不行?手動控制盒安裝在滅火區域外,它是不是緊急啟動按鈕,是什么原理能讓細水霧滅火系統停止或者啟動,具體安裝時候應該注意些什么?我的QQ 88941658E-Mail [email protected]期待高手的答復!!謝謝
細水霧滅火系統Local+water+mist+system
淺析德國FOGTEC高壓細水霧滅火系統