国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于規范對噴頭布置的疑問2

    自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝

  • 電纜橋架安裝要求及規范.

    電纜橋架安裝要求及規范.

  • 關于腳手架的介紹及安裝規范

    一、術語(一)腳手架分類腳手架是為建筑施工或安裝施工而搭設的上料、堆料以及施工作業用的臨時結構架。1.按所用的材料:分為木腳手架、鋼腳手架和軟梯。2.按是否可移動:分為移動腳手架和固定腳手架。3.按施工的性質:分為建筑腳手架和安裝腳手架。4.按搭接形式和使用用途分為(1)單排腳手架(單排架):只有一排立桿,橫向水平桿的一端擱置在墻體上的腳手架。(2)雙排腳手架(雙排架):由內外兩排立桿和水平桿等構成的腳手架。(3)結構腳手架:用于砌筑和結構工程施工作業的腳手架。(4)裝修腳手架:用于裝修工程施工作業的腳手架。(4)懸挑腳手架:應于設備安裝或檢修懸挑作業的腳手架。(6)模板支架:用于支撐模板的、采用腳手架材料搭設的架子。5.按遮擋大小分為(1)敞開式腳手架:僅設有作業層欄桿和擋腳板,無其它遮擋設施的腳手架。(2)局部封閉腳手架:遮擋面積小于30%的腳手架。(3)半封閉腳手架:遮擋面積占30%~70%的腳手架。(4)全封閉

  • 最全的弱電安裝流程及規范

        代做工程預算

  • 請教閉式噴頭的安裝問題

    1、地下車庫閉式噴頭安裝位置處有電纜橋架時,則在電纜橋架下方設向下噴的閉式噴頭,源于哪條規范?2、防火卷簾按甲方選用背火面不溫升的特級防火卷簾考慮,不設獨立大自動噴水滅火系統作防火保護,違反規范嗎?3、試水放水閥是如何起作用的?4、設置水噴霧系統時,則自動噴淋系統消防水量怎確定?

  • 請教如此安裝噴頭是否合適?

    最近搞安裝時遇到一個問題:頂墻和支管距離只有15公分,如果在噴頭和支管之間弄個接頭,則噴頭離頂不到7公分了,明顯不行.所以可不可以直接將噴頭安裝在支管上?? 請哪位大蝦指教一下!!先謝了!!

  • 關于電涌保護器的安裝規范

    車間用的電氣柜是否需要安裝電涌保護器?上次避雷裝置安全檢測站的報告指出不合格,根據《建筑物防雷設計規范(GB50057-94)》,沒有看到強制執行的內容。請各位指教,是否北京地區還有地方規范?

  • 請問此處的噴頭應該如何安裝

    在辦公大樓裝飾中,業主采用鋁掛板吊頂,請問在該吊頂處是應該安裝上噴式噴頭還是下噴式噴頭,如果下噴式噴頭,需不需要加聚熱板?謝謝

  • 電梯的安裝規范,質量管理

    GB 10060-1993 電梯安裝驗收規范 本標準規定了電梯安裝的驗收條件、檢驗項目、檢驗要求和驗收規則。本標準適用于額定速度不大于 2.5m/s的乘客電梯、載貨電梯,不適用于液壓電梯、雜物電梯。2.引用標準GB7588 電梯制造與安裝安全規范GB8903 電梯用鋼絲繩GB10058 電梯技術條件GBl0059 電梯試驗方法GBl2974 交流電梯電動機通用技術條件3.安裝驗收條件3.1 驗收電梯的工作條件應符合GB10058的規定。3.2 提交驗收的電梯應具備完整的資料和文件。3.2.1 制造企業應提供的資料和文件:a.裝箱單;b.產品出廠合格證;c.機房井道布置圖;d.使用維護說明書(應含電梯潤滑匯總圖表和電梯功能表);e.動力電路和安

  • 塑木基本安裝方法以及規范

    一、塑木(WPC)材料基本用于戶外 二、裁剪與鉆孔 1、 建議使用合金鋸片和鉆頭 小竅門:稀齒的鋸片(例如直徑45厘米,18—24齒)切割起來更容易。 2、 華馳型材使用起來非常方便,與木材不同,使用華馳型材時你不必考慮木材紋路方向或結點。 3、 當鉆大的或深的孔時,要定時的退出鉆頭以帶出碎屑,不要總是希望一次性的鉆成。 三、儲運與堆放 1、 與木材相比,塑木型材比重大且韌性沒有木材好,使用時要多加小心。當抬起一根與木材相近體積的華馳型材時,你可能要多花些力氣,并注意拆斷。 2、 在工地上儲存時,一定要放在平坦的地面上。 3、 當堆碼型材時,應從托梁兩端放起,相鄰兩根托梁中心距不大于60厘米,托梁應該與型材垂直排列。 4、 塑木材料在戶外堆放時要整捆包裝好,平整堆放,以防太陽爆曬變形。 5、 由于塑木的磨擦系數沒有硬木地板高,故在搬運時不可在塑木板上托運,以勉損壞地板表面。 四、 安裝 1、 一般情況下,華馳型材安裝時托梁要求30—50厘米的跨距(根據型材大

  • 電纜橋架安裝要求及規范

    1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。

  • 如何規范壁掛爐的安裝過程?

    壁掛爐供暖系統安裝的不規范、不合理也是嚴重影響壁掛爐順利發展的原因之一。壁掛爐是一種對與其匹配的管路系統要求極高的產品,可以說是一種很嬌氣的產品,但由于這個行業在中國時間較短,經銷商、安裝公司、安裝人員非常參差不齊,真正做到科學合理安裝壁掛爐管路的可以說還不到五成,至少有一半的情況安裝出的管道系統不太適應壁掛爐運行和達到最佳效率狀態和最利于壁掛爐壽命的狀態,主要有以下幾類: 1、以集中供暖管路和末端的觀念和知識來裝壁掛爐管路系統; 2、用裝土暖爐的意識來裝壁掛爐管道和末端; 3、以裝普通燃氣熱水器的方式來裝壁掛爐; 4、以裝太陽能、廚衛產品、建筑水暖管道的方式來裝壁掛爐管路系統。 以上這些安裝觀念和意識對壁掛爐這些年在中國的發展造成了很大的不利影響和負面的作用。大量不合格的壁掛爐采暖管路系統在勉強使用。直到目前小、散、弱的安裝公

  • 中央空調安裝規范要那些要求啊

    驗收安裝與配置部分:管道循環系統是否有按要求加壓試漏。室內機、室外機的吸入、吹出部位是否有妨礙、短路。室內/外機本體是否安裝牢固。銅管布設是否美觀牢固。隔熱材料是否確認包裝良好。排水管安裝及排水是否良好。與機器連接風管是否已固定。本文由中央空調kt.ckf.net.cn編輯

  • 旋轉噴頭設計規范或圖紙

    關于消防旋轉噴頭設計,沒有找到設計規范,有沒有哪位接觸過。。。。給份圖紙資料學學。{:2_75:}{:2_75:}

點擊加載更多

噴頭安裝規范

噴頭安裝規范專題,為您提供噴頭安裝規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴頭安裝規范 相關的專業交流討論,更多噴頭安裝規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 北流市| 松阳县| 资兴市| 中阳县| 通道| 遂宁市| 绩溪县| 中阳县| 潍坊市| 平安县| 汉阴县| 峨山| 瑞昌市| 文登市| 潞城市| 聂拉木县| 鸡泽县| 壶关县| 天峨县| 大港区| 崇义县| 遵义市| 枣强县| 沈丘县| 蕉岭县| 都江堰市| 沾益县| 华阴市| 黄陵县| 尖扎县| 崇州市| 太康县| 乐平市| 赤城县| 军事| 云林县| 济宁市| 双江| 福州市| 铜梁县| 达尔|