室外給水管網施工指引.pdf
某室外管網施工組織設計
各位幫個忙啊?我的室外消防供水管的揚程為106米,我在選管材的時候選用PE1.25MPa的還是選用1.6MPa的呢?試驗壓力和工作壓力有什么區別啊?而且試驗壓力如何計算?可不可以按照給水的標準來計算,就是1.5p,且不小于0.8MPa。
1、消防給水系統中采用的設備、器材、管材管件、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,應大于消防給水系統的系統工作壓力,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠。 2、低壓消防給水系統的系統工作壓力應根據市政給水管網和其他給水管網等的系統工作壓力確定,且不應小于0.60MPa。 3、高壓和臨時高壓消防給水系統的系統
我是一名給排水專業的本科生 上周剛做完了一城市給水管網的課程設計,有許多問題有待解決,希望大家幫幫忙! 1)居民生活用水定額和綜合生活用水 在什么情況下用前者,什么時候用后者。 2)未預見和沿程漏失水量怎么處理 在算比流量是要不要加上這部分水量,我們指導老師說是在管網初始段就扣除了,對嗎? 3)關于冰凍線 管網的服務水頭包不包括冰凍線?比如要保證管網某節點的服務水頭是20m,這20m和冰凍線怎么算?
一、區內有單層鋼構廠房一棟,面積4200平方,高度8米,生產性質為機械加工,戊類,二級,未考慮室內消火栓。二、辦公室一棟,占地540,建筑1620,三層,檐口高11.4米,二級,因V<10000,未設室內消防給水。三、廠區內幾乎無生產用水,只有生活用水。四、廠區設在鄉下,只有枝狀市政給水管一路。室外給水是否可如下設置:一、廠房V<50000,所以,室外消防水量為15L/s(50016-表8.2.2-2),無室內消防水量。二、廠區設2個室外消防栓,枝狀布置。(8.2.7.室外消防給水管網應布置成環狀,當室外消防用水量小于等于15L/S時,可布置成枝狀)。三、一路進水管(消防、生產、生活共用)。因市政只有一路,并且廠區內采用枝狀。四、進水管及室外給水管選用DN100PE管。因按流速2.5m/s計算,100管徑流量達19L/S,且消防水量和生產生活水量錯開。簡言之,就是什么時候可以允許一條進水管,又不需設消防水池的?望各位能提出寶貴意見。[
目前我正在做一個景區給排水設計,關于景區給水管網設計我有幾個問題,希望大家幫忙解答。1、如設計景區給水管網為支狀管網,就不存在管網平差了,但是否有水力計算呢?如何算?2、景區給水管網是要布置到用水點嗎?部分用水點遠離道路,如果給水管延伸出去至用水點,將無法繪制縱斷面圖。3、景區布置室外消火栓,也算是一個有流量的節點嗎?4、一般景區給水管網設計出圖都包含哪些東西?
來源:
先要搞清楚什么建筑需要設計室外消防給水,室外消防給水的要求是什么,最后是管網的材質要求和敷設要求,下面我就這幾個方面來做一個簡單的回答。1、設置室外消防給水的條件《建筑設計防火規范》(GB50016-2014 2018版)對需要設置室外消火栓的建筑作出明確規定: 對于倉庫、工廠、堆場、儲罐以及民用建筑的周圍和用于消防車停靠和消防人員救援使用的屋面均應設置室外消防給水(對于居住人數少于500人,層數不超過2層的居民住宅區以及建筑的體積小于等于3000立方米的二級耐火等級戊類廠房可以不設置室外消防給水);2、室外消防給水管網的布置要求a、《消防給水及消火栓系統技術規范》要求居民居住區、商務區和工業廠房集中的工業園區宜采用兩路市政消防供水。
一個工程是..農村自來水給水管線安裝...現在急需自來水管道給水施工組織設計.請教各位大師[email protected] 小弟謝謝了..
某縣污水管網施工組織設計資料簡介(某縣污水管網施工組織設計) 工程概況青縣污水處理廠位于城區西北方向,其配套管網主要收集北環以南、南環以北、運河以西、西環以東區域的居民生活污水及工業廢水。本工程為青縣北環路排水工程,該排水收集新華路以北、運河以西的排水。高速公路以東城區污水通過該管道入污水處理廠,雨水通過溢流口入北環路北側的工商渠。高速公路以西為污水管道入污水處理廠。1.3.1工程位置管道起點為乾寧街與北環路交叉口東100m,終點為污水處理廠,全長2689m。W1—W28段:管道布置在小路北側與高壓電桿之間,管道中心線距離高壓桿5.5m,距小路中心16.5m位置;W29—W31段:管道中心線布置在距離高速公路東邊溝東邊7m位置;W33—W34段:管道在高速公路橋下通過;W35—W64段:管道布置在小路南側,管道中心線距離小路南邊5m位置。1.3.2管徑、管材與接口本段中管道規格主要為DN800、DN1000、DN1500,管材為二級鋼筋混凝土承插口管,采用柔性膠圈接口。1.3.3工程內容
建筑室外消防給水管網的設計要求是什么? 是建筑小區室外消防給水系統的重要組成部分。在設計時應滿足以下要求: (1)室外消防給水管網應布置成環狀。在建設初期,采用環狀管網有困難時,可采用枝狀管網,但應考慮將來有連成環狀管網的可能。同時在消防用水量較大的單位(例如消防用水量超過20L/s,應設消防水池。一般居住建筑和企事業單位內,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,設置環狀管網有困難時,可采用枝狀管網,火場用水安全問題可由消防隊采取相應措施予以保證。 (2)環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量。 (3)為確保火場用水,避免因個別管段損壞導致管網供水中斷,環狀管道應用閥門分成若干獨立段,每段內消火栓的數量不宜超過5個。管網上的消防閥門設置應在管網節點處按“n一l”原則進行(n為管段數,如三通管處需布置的閥門數為3一1=2個),并以兩閥門間的管道上消火栓數量不超過5個進行校核。若超過5個時,應增加消防閥門。
室外消防給水管網是建筑小區室外消防給水系統的重要組成部分。在設計時應滿足以下要求: (1)室外消防給水管網應布置成環狀。在建設初期,采用環狀管網有困難時,可采用枝狀管網,但應考慮將來有連成環狀管網的可能。同時在消防用水量較大的單位(例如消防用水量超過2OL/s,應設消防水池。一般居住建筑和企事業單位內,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,設置環狀管網有困難時,可采用枝狀管網,火場用水安全問題可由消防隊采取相應措施予以保證。 (2)環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量。
建筑室外消防給水管網的設計要求: 是建筑小區室外消防給水系統的重要組成部分。 (4)在設計企事業單位室外消防給水管網時,
做住宅小區室外給水管網的畢業設計,完全不知道該怎么做了,哪位大神做過,給我發一份模板看看吧
做給排水的前輩們好: 小女子剛畢業,新公司,現在只有我一個做給排水的,請教前輩們做市政給水管網的設計過程是怎樣的呢(越詳細越好)?是否需要像做課程設計那樣大量的計算呢?麻煩前輩們指點,謝謝了! 如果有比較詳細的案例拜托前輩們發一個,萬分感激!
圖紙簡介: 包括給水管網事故、最高、消防時的校核以及節點詳圖,圖中不足之處請酌情參考。 投稿網友: hcwen1125 上傳時間: 2013-07-06
我做一個公園綠化給水管網,原來做的噴灌,市政給水的水源,根據市政給水壓力,灌水器的工作參數和流量,通過查表可以查出管徑。但是現在甲方嫌貴,就改成打井水源,然后人工澆灌。問題是這一改人工澆灌我就不知道這取水口流量有多大?泵應該用多少工作壓力的?用多大管徑的管合適?所有的管用一樣的管徑還是做變徑?
室外給水管網施工組織設計
室外給水管網施工組織設計專題,為您提供室外給水管網施工組織設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外給水管網施工組織設計 相關的專業交流討論,更多室外給水管網施工組織設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題