一、園林中根據水的用途可將水分為以下幾類: (1)生活用水指人們日常用水如辦公室、餐廳、內部食堂、茶室、小賣部、消毒飲水器及衛生設備等的用水,生活用水對水質要求很高,直接關系到人身健康,其水質標準應符合《生活飲用水標準》(GB5749—85)的要求。 (2)養護用水包括植物灌溉、動物籠舍的沖洗及夏季廣場園路的噴灑用水等,這類用水對水質的要求不高。 (3)造景用水各種水體(溪澗、湖泊、池沼、瀑布、跌水、噴泉等)的用水。 (4)消防用水按國家建筑規范規定,所有建筑都應單獨設消防給水系統。 二、園林給水的特點 (1)園林中用水點較分散; (2)由于用水點分布于起伏的地形上,高程變
1、樹狀管網是以一條或少數幾條主干管為骨干,從主管上分出許多配水支管連接各用水點。在一定范圍內,采用樹枝形管網形式的管道總長度比較短,管網建設和用水的經濟性比較好,但如果主干管出故障,則整個給水系統就可能斷水,用水的安全性較差。 2、環狀管網主干管道在園林內布置成一個閉合的大環形,再從環形主管上分出配水支管向各用水點供水。這種管網形式所用管道的總長度較長,耗用管材較多,建設費用稍高于樹枝形管網。但管網的使用很方便,主干管上某一點出故障時,其他管段仍能通水。 在實際布置管網的工作中,常常將兩種布置方式結合起來應用。在園林中用水點密集
一、區內有單層鋼構廠房一棟,面積4200平方,高度8米,生產性質為機械加工,戊類,二級,未考慮室內消火栓。二、辦公室一棟,占地540,建筑1620,三層,檐口高11.4米,二級,因V<10000,未設室內消防給水。三、廠區內幾乎無生產用水,只有生活用水。四、廠區設在鄉下,只有枝狀市政給水管一路。室外給水是否可如下設置:一、廠房V<50000,所以,室外消防水量為15L/s(50016-表8.2.2-2),無室內消防水量。二、廠區設2個室外消防栓,枝狀布置。(8.2.7.室外消防給水管網應布置成環狀,當室外消防用水量小于等于15L/S時,可布置成枝狀)。三、一路進水管(消防、生產、生活共用)。因市政只有一路,并且廠區內采用枝狀。四、進水管及室外給水管選用DN100PE管。因按流速2.5m/s計算,100管徑流量達19L/S,且消防水量和生產生活水量錯開。簡言之,就是什么時候可以允許一條進水管,又不需設消防水池的?望各位能提出寶貴意見。[
1.給水管網的布置要求(1)按照城市規劃平面圖布置管網,布置時應考慮變頻供水設備系統分期建設的可能。(2)管網布置必須保證供水安全可靠,當局部管網發生事故時,斷水范圍應減到最小。(3)管線遍布整個給水服務區內,保證用戶可以獲得足夠的水量和水壓。(4)力求以最短距離敷設管線,以降低管網造價和供水能量消耗。
在《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003中3.6.1條關于居住小區的室外給水管道的設計流量的計算在居住小區的規模不同時,生活用水設計流量的節點流量的計算方法為什么不一樣呢?如第一條:當居住小區規模在3000人及以下,且室外給水管道為枝狀管網時……按本規范3.6.3、3.6.4和3.6.5條的規定計算節點流量和管段流量。第二條:當居住小區的規模在3000人以上,室外給水管網為環狀管網……按本規范3.1.10條計算最大用水小時平均秒流量為節點流量。那既然這樣,在計算出設計流量后,選擇水泵時是按照最大用水小時平均秒流量還是按平均用水小時平均秒流量來選擇水泵的流量還是按照……?謝謝!
我將我的課程設計的城鎮規劃圖傳了上來,里面我還標明了一些集中的用水量,請大家幫我看看我布置的城鎮給水管是否合理,若是不合理,請幫我修改一下,拜托各位了!
求各位大蝦室內給水管網管材、管件材料的計算如一廚一衛和一陽臺一廚二衛一廚三衛多個陽臺等等!經驗的管材管件用量!最好能告知計算方法!先叩謝啦!
Excel在住宅建筑給水管網計算中的運用
三版教材《建筑給水排水工程》中,P91頁,關于消火栓給水管網的水力計算,有幾點不明,望有緣人點撥,先謝謝!1、該建筑室內消火栓用水量為40l/s,這個【40】是怎么得來的?2、立管流量分配表中為何只分配給3根立管,而圖上是4根管道?同時作用水槍數量為不利立管上取3個,另外一個取2個?有依據嗎?(個人理解,最不利管道計算,選擇一根就可以的,為啥這里有一個次不利管道?)3、P91頁計算簡圖上,立管間距20米,20米,20米,3米的數據是從何來的?先留個印子在這里。看了半天,不懂~~[ 本帖最后由 fanbo1981 于 2011-6-24 22:38 編輯 ]
本人這次做一個工程規劃,工程是一個十字型的步行街,道路十八米寬,兩邊各有五米人行道。給水管道我布置在路中心線,并且南北,東西的給水管連通。但是我突然想起應該做室外消火栓,那我就不知室外消火栓應該另外再布置管道,還是由路中間的管道接過去。問了別人后說應另外布置管道,但是消防管道是應該布置在路中間呢,還是布置在人行道下,是應該兩邊的人行道都布置呢還是其他。請各位有長見的哥哥姐姐們指導一下。
軟件作者: 孫健文件格式:XLS(請使用Microsoft Execl打開)文件大小:8. 6 M[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-27 10:39 編輯 ]
請教各位前輩,你們在布置給水管網的時候,通常是按照什么步驟進行的,最近剛接觸這方面,摸不著頭腦,只是照貓畫狐的在大點的街道弄上幾條管子練成個環,然后鴻業平差就完了,不知道布管的時候要注意些什么,管徑啊,流量啊,管材啊怎么定啊....軟件算出來的不知道如何甄別
基于AutoCAD的給水管網水力計算模型研究
1、消防給水系統中采用的設備、器材、管材管件、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,應大于消防給水系統的系統工作壓力,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠。 2、低壓消防給水系統的系統工作壓力應根據市政給水管網和其他給水管網等的系統工作壓力確定,且不應小于0.60MPa。 3、高壓和臨時高壓消防給水系統的系統
我知道假定一個最不利點,再推出所有點的水壓標高,然后比較。但是我忘記在哪里看過一句話說,控制點只能在干管上,不能在支管上,是這樣子么?求解答。謝謝各位大神。
我是一名給排水專業的本科生 上周剛做完了一城市給水管網的課程設計,有許多問題有待解決,希望大家幫幫忙! 1)居民生活用水定額和綜合生活用水 在什么情況下用前者,什么時候用后者。 2)未預見和沿程漏失水量怎么處理 在算比流量是要不要加上這部分水量,我們指導老師說是在管網初始段就扣除了,對嗎? 3)關于冰凍線 管網的服務水頭包不包括冰凍線?比如要保證管網某節點的服務水頭是20m,這20m和冰凍線怎么算?
目前我正在做一個景區給排水設計,關于景區給水管網設計我有幾個問題,希望大家幫忙解答。1、如設計景區給水管網為支狀管網,就不存在管網平差了,但是否有水力計算呢?如何算?2、景區給水管網是要布置到用水點嗎?部分用水點遠離道路,如果給水管延伸出去至用水點,將無法繪制縱斷面圖。3、景區布置室外消火栓,也算是一個有流量的節點嗎?4、一般景區給水管網設計出圖都包含哪些東西?
各位幫個忙啊?我的室外消防供水管的揚程為106米,我在選管材的時候選用PE1.25MPa的還是選用1.6MPa的呢?試驗壓力和工作壓力有什么區別啊?而且試驗壓力如何計算?可不可以按照給水的標準來計算,就是1.5p,且不小于0.8MPa。
小弟現在要在GIS(MAPGIS)平臺上開發大型給水管網的水力計算程序.簡化后管網規模為1000多個節點,需要考慮附件(閥門,逆止閥,增壓泵,止回閥.....)不知各位高人有沒有比較好的算法??
據統計,我國一些城市的自來水管網漏失率竟達到30%,如能控制好漏失率,將有利于防止寶貴水資源的浪費,大大提高國民經濟的發展。本文結合多年的工作經驗談談本地區給水管道漏損常見的原因及一些防治措施。 1.給水管道漏損原因 1.1管道基礎與地質問題
公園給水管網的布置與計算
公園給水管網的布置與計算專題,為您提供公園給水管網的布置與計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與公園給水管網的布置與計算 相關的專業交流討論,更多公園給水管網的布置與計算相關內容請訪問