国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 施工現場臨時用電安全規范

    施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工、搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件、架具、材料及

  • 施工臨時用電的安全技術要求

    施工現場臨時用電的“1 2 3 4 5”定律 施工現場離不開用電,工程設備、施工機具、現場照明、電氣安裝等,都需要電能的支持。隨著建設工程項目的科技含量和智能化的加強,施工機械化和自動化程度的不斷提高,用電場所更加廣泛,可以說沒有電力就沒有現代化的施工,沒有電力就沒有施工水平的進步。但是,同任何事物都具有兩重性一樣,電能在給人類帶來方便的同時,也有很強的破壞力。施工現場由于用電設備種類多、電容量大、工作環境不固定、露天作業、臨時使用的特點,在電氣線路的敷設、電器元件、電纜的選配及電路的設置等方面容易存在短期行為,容易引發觸電傷亡事故,被建設部列為建筑施工企業四大傷害之一。因此,加強臨時用電管理,按照規范用電,是保證施工安全的一個重要方面。施工現場臨時用電系統,可以歸納為“12345”來理解和操作。 一、“1”是施工現場的一條電路 施工現場臨時用電必須統一進行組織設計,有統一的臨時用電施工方案,一個取電來源,一個臨時用電施工、安裝、維修、管理隊伍。嚴禁私拉亂接線路,多頭取電;嚴禁施工機械設備和照明各自獨立取自不同的用電來源。 項目經理

  • 臨時用電工程安全技術交底

    臨時用電工程安全技術交底 1、施工現場臨時用電,應編制臨時用電施工組織設計,臨時用電的施工組織設計必須由電氣工程技術人員編制,技術負責人審核,經主管部門批準后實施。 2、電工作為特種作業人員須經正式培訓考試合格,取得合格證書,方可上崗,并按章操作。 3、在架空線路一側作業時,必須保持安全操作距離。當由于條件所限不能滿足最小安全操作距離時,應設置防護性遮攔,柵欄并懸掛警告牌等防護措施。 4、在施工現場專用的中性點直接接地的動力線路中必須采用TN-S接零保護系統。 5、施工現場必須按“三級配電兩級保護”設置,開關箱并做到“一機、一閥、一漏、一箱”。 6、施工現場所有用電設備,除作保護接零外,必須在設備負荷線的首端處置漏電保護裝置。 7、開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于30MA,額定漏電動作時間應小于或等0.1s。 8、必須實行“一機一閥”制,嚴禁同一個開關直接控制二臺及二臺以上用電設備(含插座)。 9、配電箱、開關箱應設在干燥、通風及常溫場所,周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道。

  • 施工現場臨時用電安全(PPT)

    電氣事故基本知識 基本概念 電氣事故的防治 施工現場臨時用電安全技術 臨時用電概述 外電防護 臨時用電線路的敷設 供配電裝置 電路保護措施 常用電動機械的臨時用電安全技術 施工現場電氣照明用電安全技術 例:鉆孔施工臨時用電技術措施 施工現場臨時用電管理 臨時用電管理制度及責任制 臨時用電安全技術檔案 用電人員的管理 用電安全圖標[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 編輯 ]

  • 5.成軍:施工臨時用電安全管理136P.pdf

    5.成軍:施工臨時用電安全管理136P.pdf

  • 臨時用電系統專項安全施工方案

    臨時用電系統專項安全施工方案 http://down.zhulong.com/tech/detail218574.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!

  • 施工臨時用電計算-Excel

    自己因為要用到,但網上沒找到,就做了一個,很好用。試試,必定不會讓你失望。

  • 住建部施工臨時用電安全管理培訓課件

    住建部施工臨時用電安全管理  

  • 施工現場臨時用電安全技術暨圖解

    本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 編輯 文件格式:PDF文件大小:17.3 M

  • 建筑施工臨時用電安全管理課件

    建筑施工臨時用電安全管理課件

    本帖最后由 貓頭鷹 于 2013-9-24 16:44 編輯 建筑施?工現場臨時?用電?工程專?用的電源中性點直接接地的220/380V三相四線制低壓電?力系統,必須符合下列規定:1、采?用三級配電系統;2、采?用TN-S接零

  • 施工現場臨時用電安全施工的要點分析

    施工現場臨時用電安全施工的要點分析

    施工現場臨時用電安全施工設計要點一、編制說明根據JGJ46-88《施工現場臨時用電安全技術規范》的規定:臨時用電設備在5臺以上或設備總容量在50kW及50kW以上者,應編制臨時用電施工組織設計目的在于使施工現場臨時用電工程有一個可遵循的科學依據,從而保障其運行的安全可靠性,另一方面:臨時

  • 淺談施工現場臨時用電的安全做法

    施工單位在施工前必須編制施工組織設計,設計中還應當包括施工現場臨時用電方案。臨時用電方案直接關系到用電人員的安全,也關系到施工進度和工程質量。《施工現場臨時用電安全技術規范》規定:臨時用電設備在5臺及5臺以上或者設備總容量在50KW及50KW以上者,應當編制臨時用電施工組織設計。臨時用電設備在5臺以下和設備總量在50KW以下者,應當制定安全用電技術措施和電氣防火措施。

  • 施工現場臨時用電規范與安全用電內業

    內有全部施工用電內業與2005施工用電規范

  • 某工程臨時用電施工方案

    目錄 第一章 工程概況................................................................ 2 第二章 編制依據................................................................ 3 第三章 編制范圍................................................................ 3

  • 請教:如何審查施工臨時用電方案

    請教:如何審查施工臨時用電方案,或者說審查要點。施工方昨天拿份施工臨時用電方案給監理審查。里面有: 項目簡介。 各種用電設備和設施列表。 開關箱里面保護、控制選型和進線選擇。 二級配電箱保護、控制選型和進線選擇。 一級配電箱保護、控制選型和進線選擇。 變壓器選擇。 防雷保護和接地保護。 安裝用電技術措施。 施工臨時用電平面布置圖。 架空桿圖。 各用電設備開關箱接線圖。 二級配電箱接線圖。 一級配電箱接線圖。

  • 臨時用電施工組織設計的問題

    請問各位高手,臨時用電的施工組織設計是怎么做的,本人原是做給排水的,無奈要兼管電,電纜型號選擇的依據是什么?有什么書可以參考一下???

點擊加載更多

施工臨時用電安全交底

施工臨時用電安全交底專題,為您提供施工臨時用電安全交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工臨時用電安全交底 相關的專業交流討論,更多施工臨時用電安全交底相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 珠海市| 金昌市| 梧州市| 阳泉市| 宜兴市| 蓝田县| 陈巴尔虎旗| 南昌县| 郁南县| 黄大仙区| 鄂托克前旗| 北流市| 昭觉县| 沙坪坝区| 济南市| 讷河市| 上杭县| 谢通门县| 子洲县| 南宫市| 新野县| 鸡泽县| 新民市| 秭归县| 长武县| 阿拉尔市| 沿河| 上犹县| 南召县| 綦江县| 昂仁县| 玉门市| 富宁县| 台北市| 夹江县| 安吉县| 双流县| 南昌县| 历史| 清远市| 绥阳县|