本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-31 23:06 編輯 背景:最近做一個異形柱框架結構別墅,總共有15棟,由于場地條件不同,不同棟基礎埋深不同,但基礎持力層均相同。意見:甲方審圖意見不同棟基礎埋深最大相差近3m,應當考慮基礎以上覆土對基礎大小的影響。 不知道為什么每次粘貼圖片都無法正常顯示(哪位可以告訴我一下哈),就寫成word上傳了。
硅PU材料對場地的要求是比較高的,基礎的狀況在很大程度上決定了硅PU場地工程的質量。今天就給大家分享一些硅PU球場施工挑選基礎的經驗。看基礎的基本要領如下:一、不走馬觀花,要看完全場;二、多問,從多個方面了解基礎方面的信息;三、 多溝通,及時反映發現的問題;四、多動手,發現基礎存在眼觀不是很容易看出的問題;
上期為大家講述了硅PU球場施工對基礎的部分要求,本期也將會繼續補完這些內容,覺得內容有幫助的話就趕緊繼續往下看吧! 三、看基礎表面平整情況;判斷方法:①眼觀,有積水,則需要修補,硅PU球場基礎面粗糙的話,很難做比較厚的層面,凹凸小平面多,也會更加費料,驗收后很難達標。②可以用拉線或直棒測量硅PU球場基礎的平整度,以此來測試積水狀況。
圖片左邊是一層鋼結構庫房,右邊是三層混凝土框架辦公樓,場地局限,只能這的布置樓座,上部完全脫開,可是基礎沒法脫開,做聯合獨基可以嘛,會不會因為沉降而破壞結構了。求大師們指點
我是一個新手 想問下各位前輩柱下獨立基礎的問題 有些柱子相離很近 假如兩根柱共用一個獨立基礎 算法是怎么樣的 其底面積確定方法和配筋計算怎樣的 多謝了
《建筑地基基礎設計規范》中,關于擴展基礎的計算只有1.承載力驗算;2.沖切驗算;3.底板抗彎配筋計算;三種驗算。我現在疑惑的是:到底擴展基礎是否需要進行剪切驗算一般來說,獨立基礎在地基承載力不高的土質上時,根據地基承載力確定的基礎高度和基礎寬度,還有抗沖切驗算,一般能保證抗剪切驗算通過。但當獨立基礎位于巖石地基上時,因為地基承載力很大(砂巖),一般都滿足抗沖切的高寬比要求,而基礎底面積很小,這時抗剪切就不夠。這個情況還考慮不?(重慶地區經常遇到)
我現在所在的工程基礎為獨立基礎,基礎開挖后發現有個別基礎的持力層的深度較大,達到-6米左右,而設計基礎底標高為-1.5米。我們總共告訴我說那個深度較大的基礎也要做獨立基礎,可是監理提醒我說:規范上有說兩個獨立基礎的水平距離要大于兩個獨立基礎的垂直距離。我想問的是是不是有這樣的一個規范?水平距離到底是要幾倍的垂直距離?以及像個別深度較大的基坑是否可以換成孔樁,如果否則如何解決?非常感謝土木在線,期待哥哥們的精彩點評
通常,獨基的保護層取40mm,相對厚一些,這是為了更好的防止鋼筋銹蝕。那問題來了,由于保護層厚度的增加勢必會使計算出來的裂縫變寬,那是否需要再嚴格按照裂縫要求對獨立基礎進行設計呢?
基礎的尺寸是b*l=3*2.3 基礎高度是700mm 然后最小配筋率是0.15%*3000*1000? 還是0.15%*3000*2300
工程內容:主要是土方人工開挖,獨立基礎澆搗,還有零星的草坪、路面、墻面抹灰修復。費率套工業與民用建筑,還是單獨構筑物及其他合適?沒有地下室。
一、圖紙信息
1,如圖,柱距較小較大如何界定?2,如圖,基礎頂部鋼筋縱向受力筋跟分布筋誰在上誰在下?3,P62,基礎梁是否應當封邊?土木在線論壇,原文為:[論壇轉帖] http://bbs.co188.com/thread-8760066-1-1.html
圖紙簡介: 圖紙超級全 超級漂亮圖紙超級全 超級漂亮圖紙超級全 超級漂亮圖紙超級全 超級漂亮 投稿網友: lyj7885696 上傳時間: 2013-12-05
這個獨立基礎圖中,綠色的梁分別是什么梁,有上下兩層?希望大家多多發言
車庫地板獨立基礎700/500,車庫地板高300,能不能現澆筑300高的車庫地板,在支模澆筑頂板以上的獨立基礎?百度了一下~都說不宜,有沒有明確的規范說不能?:handshake
最近剛手算完一套柱下獨立基礎,發現了一些問題想請教大家:一般框架結構的柱下獨立基礎在設計和計算的時候都是可以忽略風荷載和地震作用的影響的吧 我在的設計院都是按照軸心受壓來計算設計的,基礎拉梁也都設置在梁底與基礎底齊平的地方,那么一般什么情況下要按照偏心受壓來設計計算呢?
如圖所示,圖中的建筑需要開挖到地下-1.8m,但是現在的場地的到大沽標高的高差有1.8m左右了,但是圖中又說,那么,這個基礎是應該挖到3層土后在往下挖1.8m呢,還是應該挖到3層土后回填至大沽標高下1.8m呢,現在有些不解,問設計了,但是設計說要按照圖紙施工,但是現在不知道該怎么施工,望各位朋友能夠指點一下老弟,謝謝了。。。