各位高手,我現正在做一個集貿市場,以前的基礎是按照單層門式鋼架計算的,現在甲方要求整個加二層,基礎都已經施工完了,請問如何對現有基礎改造以滿足現有要求?
我現在所在的工程基礎為獨立基礎,基礎開挖后發現有個別基礎的持力層的深度較大,達到-6米左右,而設計基礎底標高為-1.5米。我們總共告訴我說那個深度較大的基礎也要做獨立基礎,可是監理提醒我說:規范上有說兩個獨立基礎的水平距離要大于兩個獨立基礎的垂直距離。我想問的是是不是有這樣的一個規范?水平距離到底是要幾倍的垂直距離?以及像個別深度較大的基坑是否可以換成孔樁,如果否則如何解決?非常感謝土木在線,期待哥哥們的精彩點評
1.拉梁的計算可選下列兩種方法之一:(1)取拉梁所拉結的柱子中軸力較大值的1/10,作為拉梁軸心受拉的拉力或軸心受壓的壓力,進行承載能力的計算。按此法計算時,柱基礎按偏心受壓考慮。基礎土質較好時,用此法較為節約(2)以拉梁平衡柱底彎矩,柱基礎按中心受壓考慮。拉梁正彎矩鋼筋全部拉通,負彎矩鋼筋有1/2拉通。此時,梁的高度宜取第3款中的較高值。此時,梁的構造應滿足抗震要求。2.如拉梁承托隔墻或其他豎向荷載,則應大于L/15~L/20.如應將豎向荷載所產生的拉梁內力與上述兩種計算方法之一所得的內力組合計算。3.拉梁截面寬度宜大于等于L/25~L/35,高度大于等于L/15~L/20。如按0.1N方法計算,配筋應上下相通,總量不小于4Φ14,箍筋不應小于Φ6@200.按本條第1款第(1)條,拉梁截面可取下限(承托較重隔墻者除外)。4.凡框架層數不超過三層,基礎埋置較淺,各基礎埋置深度差別不大,地基土主要受力層范圍內不存在軟弱土層,液化土層和很不均勻土層的,可以不設置基礎拉梁。對于大型公共建筑,另行考慮。單層工業廠房一般皆可不設置基礎拉
3層樓的框架,8度一組,柱下荷載1000~3000,布置獨立基礎寬度都將近5m了,但由于柱網過密,就會產生很多雙柱基礎,這樣好像不太好吧?
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
圖片左邊是一層鋼結構庫房,右邊是三層混凝土框架辦公樓,場地局限,只能這的布置樓座,上部完全脫開,可是基礎沒法脫開,做聯合獨基可以嘛,會不會因為沉降而破壞結構了。求大師們指點
論壇的各位大佬,小弟有一問,最近做一個四層的框架結構,關于首層也就是地面層,設置地框梁來托一層的墻體,這個地框梁標高怎么取。現在建筑室外地面是-0.300,室內地面是0.000,我的獨立基礎持力層,在地下-2.0左右,那么我托首層墻體的地框梁梁頂應該做在哪個標高?是室內地面以下50也就是-0.050,還是室內地面以下-500,也就是-0.500,還是說室外地面以下-50,也就是-0.350,或者室外地面以下-500,也就是-0.800,還是說直接做到獨立基礎頂。如果基礎高600的話,那就是說做到-1.400。
先描述一下工程概況,廠區四層辦公樓,基礎埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基礎開挖,發現在A軸線上埋深約4M左右有一根市政的污水管,直徑大約400.這種情況下基礎應該如何進行處理或者計算,希望大家能給出好的意見,謝謝大家。
在第16頁中 雙柱獨立基礎頂部配筋:受力筋是X向布置 ,分布筋是Y向布置。在第17頁中 四柱獨立基礎底板頂部基礎梁間配筋: 受力筋是Y向布置,分布筋是X向布置。 以前在施工中沒遇到過這種雙柱和四柱的獨基,只是知道普通的獨基的鋼筋布置在圖紙上一般都表示出來了。請問各位前
單層地下車庫,五級人防。基礎形式采用獨立基礎加抗水版,獨立基礎受到的人防荷載包括上部結構傳遞下來的等效靜荷載和抗水板受到的人防荷載(不知道這么理解對不對)。關于獨立基礎承受上部結構傳遞的等效靜荷載怎么計算,pkpm中獨立基礎沒有考慮人防荷載。我個人計算是將人防荷載輸成活荷載(人防荷載不和其他活荷載組合),恒荷載按實際輸入。從柱底分別讀取恒活荷載標準值進行手合算(地基承載力不用考慮人防荷載,只計算配筋和沖切),然后和不計算人防荷載計算的基礎進行包絡。大家這種情況是怎么處理的啊,我的這種理解和計算方式有什么不合適的地方嗎?因為最近遇到一個雙層人防(核五),采用這種方法計算出來的配筋超大,基礎厚度也很大。對這種方法產生懷疑,希望大家不吝賜教!
請教各位大神,希望大神能給予指點,再此先拜謝了。我用PKPM倒出基礎荷載數據(一層小房子),然后用理正進行獨立基礎設計,因為柱軸力小20KN,彎矩是19,fa是150,基礎寬度和深度修正系數分別是0.15、1.4 。基礎埋深2米,梯形基礎一階,基礎尺寸1000x1000的,基礎高度400mm,結過計算時候出現基底發應力小于零,而出現紅色提示,但是那么小房子基礎用不著那么大的啊,用理正計算必須要滿足基底反應力大于零么?遇到這樣的問題怎么解決呢,是不是理正沒有考慮e大于b/6的情況啊?
最近手算了一棟樓的獨立基礎,發現其高度是由剪切控制的,再看看規范,很明顯,沖切力是45度以外的基底反力生成,而剪切力是筑底或者變界面的底板垂線到基礎邊緣的基底反力形成,很明顯剪切力比沖切力大(對同一基礎,再看其承載力沖切承載力比剪切承載力大,那不就是由剪切控制,跟我的計算結果也吻合,但這和我們的常理,高度由沖切控制矛盾,請大家解惑,不甚感激
圖紙簡介: 柱下獨立基礎構造詳圖,各種形式都有,包括配筋圖 投稿網友: bear_520 上傳時間: 2013-08-08 圖紙省份:<
請問大學獨立基礎頂面標高與基礎底板標高相同,獨立基礎頂面算不算板的一部分,跟板相同配筋?
本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-31 23:06 編輯 背景:最近做一個異形柱框架結構別墅,總共有15棟,由于場地條件不同,不同棟基礎埋深不同,但基礎持力層均相同。意見:甲方審圖意見不同棟基礎埋深最大相差近3m,應當考慮基礎以上覆土對基礎大小的影響。 不知道為什么每次粘貼圖片都無法正常顯示(哪位可以告訴我一下哈),就寫成word上傳了。
就像圖片里面的一樣 做基礎的時候數據什么的一輸完就變成這樣了 怎么還重疊了,這是什么原因啊?是這種模型不能用獨立基礎的嗎?要怎么改啊,師傅們幫幫忙!!感激不盡(本人新手一枚,問的問題讓大家見笑了)
本帖最后由 guoyq 于 2016-9-13 10:59 編輯 中國、歐洲規范獨立基礎構造
我手里一個人工程獨立基礎承臺底大概在-7米。底板梁和底板標高-4.2因為土質較好甲方要我們承臺頂平平底板頂。。不知道這樣能否施工?是否會影響結構
很多建筑都是緊挨著舊建筑的,這時候獨立基礎不得不偏心,可是偏心驗算怎么算呢?有什么資料或者軟件?或者說不偏心的話,可以采取什么樣的措施?
這個怎么看獨立基礎的承臺高度,和配筋