今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?
江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發、設計、制造、銷售、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 公司擁有數控剪板、數控沖床、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,另有35KV工頻耐壓裝置,10KV工頻耐壓裝置,二次工頻耐壓裝置,機械特性測試儀,回路電阻測試儀,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,有效地控制了產品的質量。具備年產高、低壓開關柜5000臺以上的能力。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:
高壓環網柜雙電源是否可以同時供電?我是說在沒有分段的情況下,經過核相確認。
圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,圖紙6張。含進線柜、PT柜、計量柜、變壓器出線柜四種方案。每方案含接線圖、端子圖。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07
老哥們,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,做耐壓試驗,35kV/1min,打了57秒接地了,再升壓到10kV就冒火了,切開后看到絕緣擊穿了小孔,請各位幫忙分析下,謝謝了!
高壓環網柜:850X800X2000(柜頂有水平主母),能否電纜上進上出線,若柜后增加附柜是否可行?若無水平主母,能否電纜上進上出線,謝謝
圖中變壓器所在低壓室距離高壓室50M,10KV電源由高壓室環網柜經95纜引至低壓室,請問是否還有必要設置圖中的兩個中壓環網柜?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 編輯 ]
誰能解釋下為何此方案環網柜要帶兩把隔離刀?????
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
誰見過ABB的SAFE-C(F)高壓環網柜,描述一下結構/功能,有圖片更好!非常感謝!
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
圖紙簡介: 柜體標準深度為1000mm.B尺寸為柜體標準寬度.含安裝圖、部件大樣圖。可供大家參考! 投稿網友: nandegao 上傳時間: 2013-12-05
圖紙簡介: 10KV高壓環網柜通用一、二次原理及接線圖,圖紙數量不多,有5張,其中一張一次圖設計,4張二次原理接線設計。 投稿網友: ly_3145 上傳時間: 2014-06-05
高壓柜在高壓帶電情況下帶電顯示器顯示有電,電磁鎖不能打開,當沒電的時候,電磁鎖如果取自進線PT,那么PT也沒有電,電磁鎖不帶電,怎么打開啊,所以想問問各位電磁鎖電源取PT合理嗎
我原來在設計院做工程設計,現在要去一家公司做高壓環網柜的設計,請問需要看些什么資料?有誰在高壓開關設備廠的 能留下popo 或者 QQ 讓我請教一下嗎?
我是第一次做2500KVA變壓器,由于經驗不足,我想請教兩個個問題,1、我的環網柜的大小是否合適!?2、高壓側的母線是否過大?還有就是 有沒有簡單點的校驗母線 動、熱穩定的方法?那位高手賜教下!小弟不勝感激!
如題:求一個JLT-SafeRing/plus的樣本,謝謝大家郵箱:[email protected]注:此郵箱平時不用,如果發了請回帖通知我,謝謝。
從安裝地點來講開關柜安裝在室內,主要是在變電站的饋出線上或者線路終端開閉所。環網柜安裝在戶外街道兩側的路邊,在沒有辦法蓋房子的地點代替了開閉所。 從柜體結構和功能來講開關柜體積大功能結構比較復雜,往往是以組合結構的形式出現。而且開關柜的分斷結構是斷路器,安全機構是隔離開關和接地刀閘搭接接地線。環網柜體積小結構簡單,以手動操作的負荷開關為主。電纜接線連接方便,不帶隔離開關,在開關分閘的情況下可以合上接地刀閘搭接柜體的接地線。 從工作的流程來講開關柜在線路出現故障時可以按照預先設定的保護參數自行跳閘,能夠快速分斷線路故障,保護電氣設備不受到更多的損壞。也可以手動操作開關柜分閘,停止整條線路的供電。環網柜采用負荷開關加熔絲筒的結構,遇到大的故障電流時不會自己跳閘,以直接熔斷保險絲停中斷線
對一個比較大的項目,用電量大,負荷分布呈區域性集中的時候,一般會采用設一個總變電所,然后在負荷其中的區域設置分變電所的供電方案,在總變電所按照高壓室的標準設置高壓總柜、計量柜、PT+避雷器柜、變壓器電源柜。在分變電所變壓器之前通常要設置一臺高壓控制柜,以確保運行、檢修安全。問題:在分變電所前面的高壓控制柜,是采用高壓環網柜好呢,還是采用高壓隔離開關柜好?個人以為總配電房已經有了高壓負荷開關來保護高壓出線了,采用高壓環網柜應該比采用隔離開關柜要貴很多吧,從造價考慮應該選用高壓隔離開關柜要經濟一些,不知道各位大師對這個問題在工程實際中是怎么處理的。