国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 環網柜的出線該如何選擇

    請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?

  • 關于環網柜出線柜的配置問題

    關于環網柜出線柜的配置問題

    XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,位置是不是放在這里,斷路器的出線端還要不要再加一個接地刀;還有就是進線柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上級的中置柜KYN28出線柜接來的。

  • 關于環網柜出線側斷路器的問題

    我公司的環網柜出線側斷路器不能分閘,在外面看合閘指示明顯的不到位,以前不到位時它會自動斷開。但現在不知道為什么現在不斷開了同時分閘按鈕也不能用了。求各位給個處理之法,多謝!!

  • 環網柜能否做成單柜進出線?

    如題。10KV配電房,原有4臺環網柜(1進1計量2出),現進線柜必須改為SF6斷路器柜(原為SF6負荷開關)。我方提出的方案之一就是在原有SF6負荷開關進線柜之前加一個SF6斷路器柜,出線電纜同原有原有SF6負荷開關進線柜連接。由于是改造工程,配電房尺寸不富裕,問。SF6斷路器環網柜能否做成單柜進出線的?謝謝

  • 請教高壓環網柜上進上出線

    高壓環網柜:850X800X2000(柜頂有水平主母),能否電纜上進上出線,若柜后增加附柜是否可行?若無水平主母,能否電纜上進上出線,謝謝

  • 環網柜1250KVA變壓器出線熔斷器怎么選

    環網柜1250KVA變壓器出線熔斷器怎么選

    環網柜1250KVA變壓器出線回路的那個高壓熔斷器怎么選,選 多大的啊,大家有沒有經驗數據?

  • 關于環網柜,歡迎大家討論。

    關于環網柜,歡迎大家討論。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 環網柜、出線柜、環網柜的作用和工作原理

    1、 環網柜,構成環網供電結構所使用的開關柜,是從用途進行定義的。 2、進線柜,指一段母線的供電來源開關柜,在中壓環網結構中,多使用負荷開關,因為很多時候不需要保護功能,也有使用斷路器的。 3、出線柜,指一段母線為負載供電的開關柜,在中壓環網結構中,可使用:負荷開關,如果是再往下級母線分配;熔斷器+負荷開關組合電器,一般是用在小于1600kVA的變壓器保護;斷路器,多用于大容量的變壓器保護或其它比如電動機保護。 4、計量柜,對供電的電量進行測量和記錄的,簡單說就是用來收錢的電度表。里面包括PT,CT和電度表。 國家電網公司的反措要求規定: 高壓開關柜應選用“五防”功能完備的加強絕緣型產品,其外絕緣應滿足以下條件: 1) 空氣絕緣凈距離:≥125mm(對12kV),≥360mm(對40.5kV); 2) 爬電比距:≥18mm/kV(對瓷質絕緣),≥20mm/kV(對有機絕緣)。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工

  • 環網柜進出線、分路開關怎樣命名編號

    我局此次架空線改地面電纜,用到箱變、環網柜(小型開關柜),箱變、環網柜怎樣命名,其箱變高壓開關、低壓開關以及環網柜進出線、分路開關怎樣命名編號,

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 【求助】環網柜1250KVA變壓器出線熔斷器怎么選

    【求助】環網柜1250KVA變壓器出線熔斷器怎么選

    環網柜1250KVA變壓器出線回路的那個高壓熔斷器怎么選,選 多大的啊,大家有沒有經驗數據

  • 環網柜的避雷器應放在進線柜還是出線柜

    對電纜進出線的XGN-12環網柜,氧化鋅避雷器有的設計在進線柜,有的在去變壓器的出線柜(一般樣本在出線柜)。請教避雷器放在哪里合適?

  • 菜鳥請教關于環網柜的一些問題

    剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。

  • 關于10kv環網柜的問題求教

    共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神

  • 這環網柜柜深最小要多少啊?

    這環網柜柜深最小要多少啊?

    環網柜柜深最小要多少啊?

  • 求助,關于環網柜及箱式變

    請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。

  • 請教:關于消火栓環網連接方式

    能不能直接把室內消防立管連接到室外管網,省去室內環連接,室外消防管就是個環網,圍建筑一圈。省了室內環行嗎?設計院的人說可以,但是我總覺得不怎么對!!

  • 環網柜的環網是什么意思那?

    按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。

  • 請教箱變和環網柜的問題

    我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?

點擊加載更多

環網柜出線方式

環網柜出線方式專題,為您提供環網柜出線方式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜出線方式 相關的專業交流討論,更多環網柜出線方式相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓環網柜結構

smc環網柜箱體

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 卢湾区| 克东县| 罗平县| 屯门区| 广河县| 巴青县| 大田县| 张家口市| 江安县| 菏泽市| 岑溪市| 剑河县| 金秀| 彩票| 宜州市| 耒阳市| 海伦市| 丽水市| 西和县| 佛山市| 沧州市| 泸溪县| 施甸县| 阿鲁科尔沁旗| 会同县| 抚顺市| 东明县| 邵阳县| 丹巴县| 延长县| 深水埗区| 玉田县| 汉阴县| 博爱县| 晋江市| 山西省| 柞水县| 宝应县| 泾阳县| 鄂托克前旗| 阿尔山市|