水箱從材質上說有鍍鋅、搪瓷、復合鋼板、涂塑、玻璃鋼和不銹鋼的水箱,其和水接觸的內表面不易銹蝕,材質改變了,水箱的成型方式和形狀也隨之改變,組合式水箱、裝配式水箱可以提高水箱質量,有利于工廠化生產并縮短現場施工安裝時間,也減少了水箱內底的死水區范圍;球形水箱和槽形水箱是外形變化,用呼吸閥替代浮球閥,解決了因浮球閥關閉不嚴造成的漏水問題,同時也使水箱從重力供水變為壓力∝俩四新箁。更多成品水箱產品資料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=30&firName=%u7ED9%u6C34%u8BBE%u5907%u3001%u6C34%u7BB1&secclass=4291&secName=%u6210%u54C1%u6C34%u7BB1
A、B兩個水箱連接,A水箱供水。問題:1、A、B水箱的水位標高要完全一樣嗎?2、他們之間的連接管有什么要求啊?3、市政給水是分別給兩個水箱供水還是只給其中一個供水就行了?
今年我們接到的玻璃鋼成品水箱訂單特別多,市場供不應求,因此玻璃鋼成品水箱發展趨勢迅猛,成為新一代儲水設備,玻璃鋼成品水箱由玻璃鋼模壓單板組裝而成,進出水口設計簡便,可設計性強,外形美觀,安裝簡便,最主要的是玻璃鋼成品水箱對水質好,不生長苔蘚,維護也相當簡便。 玻璃鋼成品水箱一般都是按照客戶的需求定做,根據實地面積以及實際需求定制相應尺寸的玻璃鋼模壓板,然后再到現場安裝。可根據用戶需要組裝 0 . 125-1500 立方米的水箱。若原有水箱需要更換,不需要改造房屋,適應性很強。專門研制的定型產品密封帶,該密封帶耐水、彈性大、永久變型小,緊固密封。水箱整體強度高,無滲漏,無變形,保養、檢修方便。 <
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~
大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,
鞋柜在家庭裝修中固然沒那么重要,但是很多業主還是會糾結選擇定做鞋柜還是廢品鞋柜呢?小編以為選擇定做櫥柜是一種不錯的選擇,這樣既能夠合理的應用空間,也能更好的定做合適的尺寸,作風也能更好融入其內,但是質量上大家還是比擬難把握的。那么定制鞋柜和成品鞋柜哪種更劃算呢? 選擇打制鞋柜的消費者主要看中打制鞋柜對空間的應用度,至于制造價錢,主要取決于選用的材質、款式、尺寸等。假如用無甲醛的大芯板,制造一個1000×400×1200mm的
一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路?。≈x了??!
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!
水箱的壁厚該怎么確定?。克涞谋诤裼袝r(shí)候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激?。。?/p>
一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法啊?兄弟姐妹們指點一下
請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少???
某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!
原有高層,采用高位水箱給水。現要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)
想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。
大家通常施工的時候混凝土水箱是靠砼自防水也就是加抗滲劑,還是就是澆倒和樓板一樣的混凝土然后在水箱內做防水?網上有許多方法可以查詢,我問的只是大家普遍的做法就是你們在施工中砈玫乃浞浪椒?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-8 23:43 編輯 ]
由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面沒有水箱,如果做氣壓供水設備,有沒有地方放置。該怎么處理這種情況?還有甲方沒有告訴市政水壓,一個三層的小樓,消火栓我該不該給他加壓?