現在設計的時候有時候在樓梯上面的屋面,有時候就是屋面水電的都會放水箱,4T的,我知道是加水箱梁,不過它們的恒活荷載怎么計算呢。
由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面沒有水箱,如果做氣壓供水設備,有沒有地方放置。該怎么處理這種情況?還有甲方沒有告訴市政水壓,一個三層的小樓,消火栓我該不該給他加壓?
本帖最后由 earsea1005 于 2014-11-5 22:52 編輯 畢業后沒專門干過鋼結構,知識欠缺,望前輩賜教設:水箱20T 2.5*4m屋面承載梁間距3m沿水箱4m方向均勻布置5根鋼梁計算思路面載: 20*10/(2.5*4)=20線荷載:20*1=20然后利用小軟件 求出3m跨鋼梁在此線荷載布置下的最大彎矩和剪力最后 用小軟件通過 鋼梁的最大彎矩 和剪力 選出合適工字鋼問題1:此種布置中間三道鋼梁的x軸方向彎矩是否為0?問題2:邊側的兩根工字鋼y軸理論計算值比中間的工字鋼要小,但x軸方向彎矩理論不為0.這種布置方式是否應該將兩側的工字鋼向內側挪500,使之x軸彎矩為0?ps:如何添加圖片?
做框架結構設計時,經常要設屋面水箱,有的達6噸重,在水箱下布兩根梁,這兩根梁上的荷載按什么算呢?? 設計新手,要求謹慎,請大家幫忙!
請問:屋面消防水箱(只有一個)通過生活變頻設備供水,進水管能否采用液壓浮球閥控制?液壓浮球閥應該屬于自動水位控制閥,這樣就違反規范第3.7.7.3和3.7.7.4條。是否變頻設備供水就可以避免對控制閥沖擊振動而采用液壓控制閥?如不能采用液壓控制閥,則要設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置,那么該如何設置才不會影響生活用水呢?
最近做北方某城市一多層商場,本來想省掉屋面消防水箱而做穩高壓消防系統的,但據說當地消防局要求必須設高位水箱且需加增壓裝置(除非滿足最不利消火栓7M水壓--呵呵,這都是高規了--和最不利噴頭0.05MPa,但我消防水箱實在設不了那么高),而且位于地下的消防泵房內還要求設穩壓泵和氣壓罐。高位水箱+屋面增壓泵,(氣壓罐)+泵房主泵,穩壓泵+氣壓罐,有必要么?不過看來肯定要這么做了....
我在做了一個地下車庫工程,由于只需在車庫內布設噴淋,消防水箱又要設在附近一棟40M高的住宅樓頂,我選的噴淋泵揚程不到40M,加上噴淋泵設在地下室內,總工審圖說泵揚程必須要大于50M才能啟動,我卻認為只有在噴頭動作后才能啟動泵,中間有時差,管網內有處于負壓的地方,泵應當能動作。盼高手指點
各位設計大師們: 我是專門從事施工的,不知道太多設計上面的問題,故發此貼特向大師們求教。我現在在建的工程總建筑面積約9.8萬平米,由五棟18至24的塔樓和地下室組成,地下室面積約2W平米。在地下室設消防水池,建筑最高的那棟塔樓設屋面水池,室內消火栓系統采用兩臺消防水泵從水池取水供給。我想請問一下,這種項目的室內消火栓系統是否需做一條DN80的立管與屋面水箱連通,以保證整個系統管網長期恒壓呢?各位設計大師們: 我是專門從事施工的,不知道太多設計上面的問題,故發此貼特向大師們求教。我現在在建的工程總建筑面積約9.8萬平米,由五棟18至24的塔樓和地下室組成,地下室面積約2W平米。在地下室設消防水池,建筑最高的那棟塔樓設屋面水池,室內消火栓系統采用兩臺消防水泵從水池取水供給。我想請問一下,這種項目的室內消火栓系統是否需做一條DN80的立管與屋面水箱連通,以保證整個系統管網長期恒壓呢?
請教下,屋面消防水箱20T,下部有4跟均布的枕木,請教下每根枕木的線荷載如何算?是中間2根每根按照總重量1/3,邊上2根按照每根1/6算對不對
方案一:水箱側壁按墻輸入水箱底板水箱頂板
屋面水箱一般都是采用組合的玻璃鋼水箱,500寬度一個個個組合起來的,玻璃鋼水箱一般也不會壞吧。那需要檢修什么呢?樓梯間屋面整個空間被水箱全部占滿,不留下任何空間這樣?
如圖所示,藍色管為消防水箱補水泵回水及給水管,上屋面接至消防水箱,原因:當地水務公司要求生活水系統和消防給水系統分開,連生活立管給消防水箱補水也不行多次溝通無效因為是改圖,現在面臨 一個問題,就是消防水池是540立方,理論上,如果消防水箱利用些水池補水,應該采用540+18立方消防水池已經做好問題 這18立方的水的不足,對整個系統影響 大嗎?個人理解,可以利用消防進水管的流量來彌補。。。因為現在水池已經做好,無法更改
屋頂有幾個不銹鋼生活水箱兼消防水箱:1、里面怎么有兩個浮球?一用一備,還是一個是負責生活用水,另一個負責消防用水?2、浮球是通過什么原理控制水泵的啟動與停止的?貌似隨便丟在水池里的?不像是網上說的有個磁桿,上下各設開關的那種。
四層的車間,市政水壓都可以打上去,但是腦殘甲方想在屋面做個生活水箱,專門在停水的時候使用。現在有幾個問題想請教各位大神,1設置生活水箱如何在平時不停水的時候利用市政水,如何在停水的時候利用生活水箱用水,管網怎么連接使用 2屋面是否要設增壓泵,最高層用水點離屋面出水管5米
昨天參加一個廠房及宿舍樓的竣工預驗收,監理方提出沿屋面敷設的生活水箱出水管用設計中的UPVC不妥,因為烈日暴曬,用粘膠處都已經有些松動,這樣施工以后還要做石棉保溫層(這是對方的原話),雖然我只設計廠房,但是我想當時如果是我的話,我可能也會慣性的采用UPVC,不過現場看到的也確實像他所說的,不知道各位有什么看法?
現在在一家甲級建筑設計院實習,根據指導老師的要求看了一些前輩設計過的圖紙,發現了一些問題想請教大家,生活水泵到屋面水箱再到各用水點的給水方式與變頻泵給水有何區別?我的理解不都是用水泵嗎?并且不都是把市政水引到生活水池里然后通過水泵加壓供水嗎?為什么還要加壓到屋頂水箱再到各用水點呢,這樣還不如用變頻泵供水吧?
如題,單位接了個工程,三間廠房相鄰.建筑的說,想把三間廠房的屋面消防水箱,合建在一個廠房屋面,從而減少其它兩間廠房的天面何載!不知道行不行得通?要是三合一,擔心審圖的時候消防不過關!...哪位大哥指教下...
最近兩年,不銹鋼水箱業興起,對變頻供水設備業提出新的挑戰,昔日的鋼筋混凝土屋面水箱已逝,新的不銹鋼屋面水箱能否代替生活變頻供水設備?
現做一五層的學校教學樓,設消火栓,擬設屋面消防水箱,但屋面為坡屋面,不知可否設水箱。如果能設,該如何設?如不能設,又該如何辦?在此先行謝過了。
《建筑防火設計規范》第8.4.4關于屋面消防水箱設置的條文說明第一款:由于重力流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱應盡量采用重力自流式,并設置在建筑物的頂部,且要求能滿足最不利點消火栓口靜壓的要求。 這個靜壓值是多?