課程設計任務書 屋頂排水和檐口構造設計 一、目的要求
求圖二配筋問題..............................
請教高手一個問題:我做過好幾個多層磚混住宅結構,都是坡屋頂,在檐口標高處都有水平樓板,但是據我所查閱的資料《建筑抗震設計規范疑問解答》第8.5條的說法在檐口標高處也可以不設置水平樓板。現在我有一個疑惑,如果在檐口標高處不設置水平樓板,雙坡屋面板在檐口標高處對外墻產生的水平推力如何平衡?
想請教各位這個圖片上的檐口叫什么。整個飄出去的是不是叫飛檐?另外兩個圖示的叫什么。請告知,謝謝。
雨水通氣管 消防管道 出屋頂的時候的防水套管 必須用鋼管嗎?用塑料管也可以嗎?因為我看96S406圖集是用的鋼套管 新出的10S406圖集 用的是UPVC管加止水環?請問各位現在到底按照什么做法呢?
現有一4單元28層建筑,原設計未考慮屋頂大字的問題。現于四個單元上各增加一個大字。我想從地下一層的配電箱引一路bv線上去,將四個大字勾在一個回路。屋面的施工已基本完畢,若要勾在同一回路的話需要過一段已經掛瓦的坡屋面。。。請問屋面的配管該如何操作?需要做哪些防水措施?抑或我每單元單引一路電(感覺太浪費)?
這樣鏤空的屋頂在PKPM中怎么建模?這個是建筑給的 也是個新手,請高手點評一下這樣畫可以嗎 需要注意些什么?
想請教一下各位前輩,關于室內消火栓壓力問題,我這里指多層建筑,如果是平屋頂,最不利點應該按照最高層消火栓栓口來計算壓力,還是應該按照屋頂試火栓來計算?
請問屋頂消火栓管用溝槽連接,而且已經做了橡塑保溫,還需要考慮管道補償問題嗎?看溝槽規范,是說溫差不大于20度,管接在4M可以不考慮補償,但是我們的管道在6米用溝槽連接,達不到要求,需要補償嗎
屋頂構架怎么施工怎么設計?有做施工的嗎求告訴,屋頂的構架是怎么施工的呢?設計怎么設計的呢,按照建筑給的實際尺寸做?柱很大,可是受力完全沒必要,還有梁是扁梁。如果按照結構受力分析做尺寸,那么建筑造型施工時又是怎么實現的呢?磚砌補上尺寸?
我剛做了一個綜合樓,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁。”要求我做獨立結構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,我想問大家你們都怎樣做的?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品?
有一國稅局工程消防噴淋,9999M2,地下一層,9層,9層屋頂穩壓,配:罐:SN80-0.6,調節容積0.3M3,工作壓力0.55MPA;泵:3M3/H,揚程40米,配用功率1.5KW;;請問:配的對嗎?
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!
一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法啊?兄弟姐妹們指點一下
請問:屋頂實驗用的消火栓箱里面是否設置直接啟動消火栓泵的按扭。在進行消防檢查的時候檢查人員直接按屋頂消火栓箱里面的按扭啟動消防泵進行消火栓試射實驗
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
坡屋頂有弧度的如何建模?畫施工圖的時候應該注意些什么?請大家指教!!!
屋頂小設備房里,伸上去的柱子變截面,還有從下層梁上升上的柱子是算框架柱嗎?取截面時,這一層柱子是按一層房屋的框架柱算,還是按這棟樓的所有樓層數算(砼規11.4.11框架柱的截面尺寸有要求)
屋頂綠化圖片