頂層坡屋頂,檐口標高不設樓板,請問頂層內墻計算高度是按屋脊處最高點計算,還是按檐口高加自檐口至坡尖的一半計算,還是按檐口高度計算
我準備在第3層修一個三合院(由2個房間和2樓梯組成)。房屋的底樓高度是4米,寬度4米。二樓高度3..4米,寬度也分別為4米,左右兩間長度為10.5,中間2間長度為11米包含(樓梯那間屋長3米,寬4米,中間2間屋一邊一個)。我打算分別在房屋3層左右兩邊各建2個房間,然后在房間(長8米,寬4米。包含長2米,寬4米廁所)和樓梯上分別建筑坡屋頂,不知合適,協調嗎?如可建,房屋高度和坡屋頂坡度多少最協調啊?是建四坡的還是什么別的?麻煩懂的仁兄給點建議呀,謝謝。
在多高層結構和抗振等級劃分時需按房屋高度,有坡屋頂時房屋高度如何計算?只砌體結構里有說明按一半計算,其它結構體系均未有說明,大家在工作中是如何考慮的?
我現做一項目4層的磚混帶坡屋面的,采用橫墻承重,看有人說坡屋面作為一個標準層,層高h/2(h為坡屋面高度),用節點提升功能,把起坡處節點輸入 -h/2;把最高點輸入+h/2,可以形成坡屋面。 我試著采用,,用SAT-8計算的時候振型數取很大都不能滿足(我試著21),Y 方向的有效質量系數都還不能滿足,但我按平屋頂簡化建模計算,振型取9就能都到達90%以上了,為什么呢?其實好象建模不用按實際的坡屋面吧?樓面荷載還得要除以cosA,要不然傳遞到梁上的荷載和平屋面的一樣
頂層坡屋頂,檐口標高不設樓板,請問頂層內墻計算高度是按屋脊處最高點計算,還是按檐口高加自檐口至坡尖的一半計算,還是按檐口高度計算,抗震規范所說質點高度不超4m,指計算每處的高度,還是坡頂樓層的高度
請教高手一個問題:我做過好幾個多層磚混住宅結構,都是坡屋頂,在檐口標高處都有水平樓板,但是據我所查閱的資料《建筑抗震設計規范疑問解答》第8.5條的說法在檐口標高處也可以不設置水平樓板。現在我有一個疑惑,如果在檐口標高處不設置水平樓板,雙坡屋面板在檐口標高處對外墻產生的水平推力如何平衡?
如題,為什么平屋面可以做混凝土的,而坡屋面不可以呢?規范里說掛瓦屋面的最小坡度是20%,是因為坡度太小的掛瓦屋面防水上會有問題嗎,可是掛瓦屋面不是也有防水層的嗎,那究竟是為什么呢?
最近做了一個框架結構雙層坡屋頂,頂層邊梁作為頂層平板和斜板的共同支座,這樣的結構大家是如何建模的?按照平頂還是坡頂建模?共用的邊梁是如何建兩層板的?
之前是平屋頂,后來改成坡屋頂了,如效果圖所示,怎么建模啊?以前沒弄過這種四面三角坡匯集中間一點,但中間處沒法立柱支撐,二樓梁柱圖在下面。以前弄的都是下圖這種
坡屋頂有弧度的如何建模?畫施工圖的時候應該注意些什么?請大家指教!!!
像這樣的的帶挑檐的坡屋頂怎么做啊,模型怎么建,挑出長度是1.5m,我感覺要設挑梁吧
剛接觸結構設計,請教下坡屋頂的問題,在網上查找發現有三種建模方式。 1實際情況建模,這種方法位移比會出現問題,但網上說由于屋面是彈性板,沒參考價值。 2按照平屋頂建模,取坡屋頂高度的0.7,這個算出來,pkpm顯示沒多少問題。 3把頂層分成兩個標準層,我遇到的坡屋頂只有一層板,所以把屋頂下面標準層開全房間洞,在坡面上布置板,這個算出來剛度比好幾個不滿足。 比較第一種和第二種彎矩包絡圖差距不大,問下大佬們平時坡屋頂怎么做的?柱,梁,配筋圖選用哪種建模方式,希望大家幫助下
坡屋頂建模時我算作一層,這樣就出現一個問題,就是坡屋頂的邊緣梁,它既是屋頂的梁又是閣樓的梁配筋按哪層取,似乎應該兩個之和吧,不知道大家怎么算的。還有就是我屋面板做成不等厚的,畫圖時鋼筋能否拉通。
請問誰設計過類似的坡屋頂,怎么樣設計更好看些,給點意見,能告訴我你們是如何做的嗎?結構上對坡面的是如何進行設計的(我這個坡較陡,1:0.5)
畫一個四坡屋頂,四面坡度都一樣,30°起坡。只是南面墻上去900高起坡,東面墻上去600起坡。請問這兩個坡面怎么相交,屋頂平面該怎么畫。急,謝謝了
跪求大師指點,該圖形坡屋頂如何建模。在結構設計中如何考慮。
最近在做一個小別墅,2層的框架異形柱,屋面是各種坡啊,問一下,這個坡屋面在pkpm中如何建立,直接按照平屋頂建?如果是建坡屋面,是節點提高還是?節點提高會不會人為造成結構薄弱層?而且會造成結構位移比過大的問題? 我PKPM是2010版本的,哪位大神做過?傳授一下經驗唄?
圖紙簡介: 圖紙包含了現澆陽臺挑檐結構,剪力墻現澆挑檐結構以及別墅現澆挑檐結構的大樣詳圖和配筋。 投稿網友: liumingqing11 上傳時間: 2014-02-18
老師您好,現有一坡屋頂,柱子與柱子之間跨度為10M,需要在5m出做一個角度約為120度的坡屋頂,最中間起坡的屋脊處沒有柱子. 想知道這個折梁的跨度還是按跨度的1/8-1/12取值,還是可以適量減小.如果可以減小想知道具體哪個規范有這樣的規定.謝謝老師.
我們這的同事是這樣畫,基本上有屋脊的地方,梁就沿著屋脊但是我覺得,就按標準層的結構模板圖來布置坡屋面,刪去不必要的小次梁即可,大家認為可行嗎?哪種好呢?