這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
這個斷路器的電壓是多少
他們三個具體有什么區別,謝謝!
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
各位大俠,大家好,我有一個問題麻煩您們給解答一下。一個很普通機房,已經投入使用1年多了,用的是“ABB”微型斷路器,現在C25的已經壞了3個。具體癥狀是,閉合正常,但是斷開的時候卡在了一半,根本下不來。我用手費了很大勁硬掰下來后,閉合斷開又都正常了。我怕出問題,于是去百安居買了3個斷路器換上,工作正常。請問這些ABB斷路器會不會是假貨?我有沒有必要把所有斷路器都換了?真擔心會出問題。多謝大家!
1、請問低壓母聯斷路器如何選型?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路)?
我變壓器jp柜子開關是400塑殼。但是這邊設計院要求雙拼150電纜。能否接入呢?怎么接能保證兩根電纜差不多電流。這邊搜索過區管說端子不能壘在一起。那怎么接斷路器
一臺300MW火電機組采用發電機-變壓器-線路接入電網,并網點在主變220KV高壓側,請問:該并網點斷路器按照反措要求采用三相聯動的型式,如果采用這種斷路器就不能投重合閘了,有點矛盾,這方面有什么規定嗎?
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。
給供電箱配電,如果供電箱的進線電纜載流量為96A,我在選擇的進線斷路器的整定值為80A,但是上級MCC配電的出線斷路器的整定值為100A,大于96A了(不是我院做的),雖然我的進線斷路器整定值小于96A,可是上級120A的整定值大于96A了,不曉得這樣的做法會出問題嗎?因為我想如果我的配電箱出現短路或者過載了,我的斷路器會跳,對進線電纜應該不會有影響吧?還是會出現其它的問題,請大神指導?
漏電保護器,漏電開關,漏電斷路器,剩余電流動作斷路器都有什么區別啊!各位大神能詳細地介紹下嗎?我是電氣新人,現在接觸到,很困惑,能不能不從網上粘?