這是個2P空開2P空開接線,規定的是左零右火。但是有的空開大家可能注意到了上面有標注L,NL必須接火線,N接零錢,其實2P接反也無所謂。它就是兩個單P組合到一起的,結構是一樣的,都有通斷能力。所以平時的實際接線不需要太局限于書本上的規定。就像家里的水龍頭,一般都是左熱右冷。你裝反也是一樣用的。如果是配電箱的話,這種一般都是左零右火,因為下端用銅排跳線比較方便。實際接線就隨意的多了
.如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?
按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?
剛學PLC不久還請各位大蝦指教看看PLC的輸出接線可不可儀 不可以怎么辦YV是DC24V的電磁閥 KM是AC220V的接觸器
漏電開關為總開關,配裝1P和2P的空開,怎么接線?這種漏電開關為總開關,配裝1P和2P的空開的做法是以前的家庭配電箱最常用的開關配置方法,目前已經逐漸被總開關是空氣開關,分開關是漏電保護開關的做法所取代,下面就來給大家分析漏電開關為總開關,配裝1P和2P的空開時的接線問題。 首先來給大家分析一下漏電開關為總開關,配裝1P和2P的空開時的接線問題: 1、我們首先要熟悉漏電開關為總開關,配裝1P和2P的空開時的配電箱內的配
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
從圖上看應該是三回線往右走了,之后又環了回來?11w變電站有這么接線的嗎,一般不都是見雙回進的嗎?還是我看錯了
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關??諝忾_關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷??諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
電纜不夠長,這樣操作可以嗎? 大家來看看!
室外草坪燈、庭院燈、高桿燈、埋地射燈這種有預埋基礎或者燈具預埋桶的,就直接在里面接線,不需要接線盒;然后像一些插地射燈接線需要變徑就需要接線盒,還有電線分支處也需要。我這樣的理解對嗎?
一回路帶10盞150W的金鹵燈,在現場用一單極開關控制(因為與配電箱之間隔一墻,考慮現場好控制)。師傅說氣體放電燈,啟動電流大,時間長,不宜用翹板開關控制,建議在配電箱處用斷路器直接控制。請問真不能用單極開關控制嗎?大伙能談談嗎?/p>
請問當有大容量設備時需幾條大電纜接至設備,那么電纜與空開怎么連接呢~~?我是指空間會不會不夠啊~~比如說有4條四芯240的電纜要接到一個1600A的空開上~?
我遇到如圖所示的單相電機,請教高手,此電機的繞組是怎樣接線的?
我去過一個工地現場,看到他的計量有點不明白。電路是三相電來的,但計量只有一個互感器,他把三相的電纜都通過了同一個互感器用于計量。有這樣的接法嗎?
空調在接線的時候,要接線控線,不同的廠家接線根數不同,我現在不清楚的是每跟線的功能,為什么不同廠家的不同,每次都是看樣冊,有點糊,畢竟不是學控制出身,有人能跟我說說它的接線原理不,這樣也好以后以不變應萬變啊?急啊!!!!!!!!!!!!謝謝了!!!!!!
一大型工業廠房(200米*145米),共分六跨,每跨長200米,照明設計為樹干式,即兩路照明干線從車間中部送入,為兩路BV-185銅塑線屋頂線槽敷設,各支路照明箱為BV16線槽引下,請問:干線BV185在每跨十字交叉處如何接線?干線線槽上增設接線箱?還有分支線BV16與干線BV185如何接線?也在線槽上加接線箱?電纜分支接線聽說有穿刺線夾,銅塑線呢?
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
Multi9 c65n c25(3P),其中參數額定電流25A是指任何一P超過25A脫扣還是指3P加起來超過25A就脫扣呢?