直埋管道要通過一高速路一邊有個地下便道,設計上說要用頂管的方式去穿越高速路。經研究有三種方法:一、用地下小隧道的方法。二、用架空的方法、三、頂管的方法。針對第一個是施工成本將增加。第三條有可能導致高速路出現坍塌的事故。我想問下能用第二條嗎?第二條有什么優缺點?
自己包點小供熱管道工程,購進一批140、114保溫焊管但是與公司用的133、108管徑不一樣啊!!!!安裝法門時法蘭盤不合適,能不能將法蘭盤上車床加工一下?在線等!!!請大家支支招!!!
直埋供熱管道分為無補償直埋敷設和有補償直埋敷設。無補償直埋敷設又可分為冷安裝無補償、預應力無補償。預應力無補償有分為機械拉伸、敞槽預熱、一次補償等多種形式。預熱方式又分為熱水、熱風和電熱等。 一、直埋管的穩定性驗算 (1)整體穩定性分析:直埋管最小覆土深度應滿足垂直穩定性要求,一般而言,大于DN700的直管道不必從垂直穩定性考慮限制其埋深。 (2)局部穩定性分析:公稱直徑不大于DN800、工作溫差小于85℃時,不會出現局部失穩;當供水溫度大于130℃、公稱直徑大于DN800時,采用標準壁厚的鋼管,在錨固段可
直埋供熱管道工程設計計算(親試可用)
fa:城鎮直埋供熱管道工程技術規程
第二版竟然不再附送軟件,太讓人心寒了,第一版的那個軟件只能在xp中使用,現在win7系統都沒法用。。。規范的駐點位置只有公式,不知如何具體計算。。。額,而且第二版書中介紹的軟件網上也沒有找到,是不是要賣錢的?
tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題
城鎮直埋供熱管道工程技術規程-CJJT-81-98
暖通界的好消息!暖通行業內首本專業地、全面地介紹供熱直埋技術的書——《直埋供熱管道工程設計》出版了!隨書還帶有免費的“直埋供熱管道設計計算軟件”,軟件適用的管徑為DN40~DN1000,計算過程嚴格按照《城鎮直埋供熱管道工程技術規程》(CJJ/T81-98)和本書的相關規定進行。軟件的管網整體計算功能包括:駐點和錨固點位置的迭代計算、彎頭應力驗算、任意點熱伸長量計算、補償器補償量驗算、固定墩推力計算;輔助設計計算功能包括:彎頭應力驗算、熱伸長計算、過渡段長度計算、最大允許過渡段計算、摩擦力計算、軸向力計算、水力計算和熱損失計算等。幾乎覆蓋供熱直埋管道設計的全部內容。該書由中國建筑工業出版社出版,編著者為太原理工大學的王飛教授,全國各大建筑書店有售。這本書真的不錯我極力向大家推薦。
謝謝下載,馬上給大家獻上。:handshake:handshake:handshake
大家好,小弟現在還沒畢業,正在學校搞課程設計,現在急需“城鎮直埋供熱管道工程技術規程”,現向大家求救!!!希望各位大俠幫助小弟,在此先謝過了!!
CJJ-T81-98城鎮直埋供熱管道工程技術規程
如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,如何計算過渡段的長度,是按彈性分析法還是彈塑性分析法?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么?
施工現場開挖的亂七八糟,東一塊西一塊的,管溝開挖也是一段一段的,閥門井,排水井,檢查井是分開各做各的資料嗎?凡是鋼砼井混凝土都澆筑到一起了,我該怎么做資料呢?管線沒有樁號,我如何做資料呢,這個工程弄得亂七八糟的資料我都不知道如何下手了,求大神們塊點解救我啊:'(
《直埋規程》在求駐點的那個公式下邊有說明:當活動端彈性力與過渡段長度有關的時候,要用迭代的方法求活動端彈性力,我不懂如何迭代,希望廣大同行指教,先謝謝了
最近遇到一個難題,非常頭疼.迫切非常以及極其很的想解決了解清楚它:望各個大蝦幫忙解決一下:小區有8棟樓屬于直埋水暖采暖.每個樓都有單元閥門,供小區8棟樓的主管路是DN200直埋管分兩支路,一個支路供3棟樓,為133管子,另一支路為159管子供5棟樓.現在查明的基本情況為:133管子閥門關閉159正常開啟后供暖系統補水正常.159關閉133管子閥門開啟后供暖系統補水出現異常波動(補水量大.系統正常損耗補水大約應該有每小時0.5方水,異常后每小時6方水).初步查明為133支路漏水.同時排除這一支路采暖用戶私自放水的可能.每棟樓有樓前閥門檢查井一個,且閥門有效.其它都是直埋管子.現在懷疑某一直埋管處焊接口或者別的地方腐蝕堿漏.現如何判定漏水點,或者幫忙分析是否還有別的原因.有請高手專家斑主板斧班子門有力的出力,沒力的出奇,捧個人氣場也行.謝謝:)___ps:有沒有一種測溫儀或者別的儀器,可以直接檢測直埋管道的漏點.再謝謝了---------------------------------------------謝謝就行了,這里不用"卑躬屈膝"的。-sh
截文01